Kyselisin pumpun mitoitusta. Maalämpöä suunniteltu ja siihen kaveriksi vesitakka.

- Rakennuksen sijainti Ylöjärvi
- Rakentamisvuosi? 2016
- Onko rinnetalo? Tasamaan tontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Ei,  vedenkulutus edellisessä n. 180 m3/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-kone Vallox 145 MV, vuosihyöty 75 %
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 126,5 m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? U-arvo 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 167 m2, josta varasto 13 m2 jonka lämpötila n.12 astetta.. tilavuus 700 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6 m + 69 m2 vinosisäkatto 1:5
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? rossipohja, eps 100, 250 mm, u-arvo 0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 30 mm uretaanilevy + 170 mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, 18,1 m2, u-arvo 1,0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? EI
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) mainittu edellä, varasto 13 m2
« Viimeksi muokattu: 25.07.16 - klo:20:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohde Weijo
« Vastaus #1 : 25.07.16 - klo:20:08 »
- Rakennuksen sijainti Ylöjärvi
- Rakentamisvuosi? 2016
- Onko rinnetalo? Tasamaan tontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Ei,  vedenkulutus edellisessä n. 180 m3/vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-kone Vallox 145 MV, vuosihyöty 75 %
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 126,5 m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? U-arvo 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 167 m2, josta varasto 13 m2 jonka lämpötila n.12 astetta.. tilavuus 700 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6 m + 69 m2 vinosisäkatto 1:5
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? rossipohja, eps 100, 250 mm, u-arvo 0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 30 mm uretaanilevy + 170 mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, 18,1 m2, u-arvo 1,0
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? EI
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) mainittu edellä, varasto 13 m2

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”weijo”   YLÖJÄRVI   
Lämmitettävää   167 m2   496 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö         19 904 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä         24 704 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29,9 C
▪ Maasta kerätään ( 4,64 COP)   5,5 kW   18 624 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 066 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   15 kWh
Tarvitaan yksi 198 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   464 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.