Kirjoittaja Aihe: Maalämpö vai? Uudiskohde keski-suomi  (Luettu 2958 kertaa)

Poissa octavia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö vai? Uudiskohde keski-suomi
« : 24.07.16 - klo:16:58 »
Tervehdys.

Uudiskohdetta alettu rakentamaan okt+at, autotalli pystytetty jonka yhteyteen tulisi lämpökeskus. Pitäisi ruveta miettimään lämmitysmuotoa...

Maalämpö ollut ajatuksissa, jos vaan saan näin reilut pinta-alat lämpeämään kätevästi, myöskin jos saisi vielä jonkinlaisen hyödyn jos käyttäisi kesällä viilennykseen?

Tietoja; hirsitalo lamelli 205mm, lämmitettävä ala 191m2, isot ikkunat U: 1.0, maanvarainen laatta 25cm styroks, yläpohja puhallusvilla 50cm, sisäkorkeus 2,4m, olohuoneessa 40m2 sisäkorkeus 3,5m. Iso varaava leivinuuni. Koneellinen ilmanvaihto, tuloilman esilämmitys viilennys kennolla talviaikaan??

Autotalli: puurunko lämmitettävä ala 128m2 villa 20cm 2xgyproc. Maanvarainen laatta styroks 15cm, yläpohja puhallusvilla
40cm. Sisäkorkeus 3.5m, pienet ikkunat u:1.0 Edit: autotallin sisälämpötila ~13c
 
Maaperä on erittäin kosteaa savea, lattialämmitykset molempiin koko alalle. Autotallin ja talon välinen etäisyys 16m, joten kanaalia menee noin 25m.
4 putkinen ja 2 putkinen kanaali, jos tuossa viilennys hommassa on mitään järkeä? Onko kellään kertoa kokemusta.
Tarkennetaan tarpeen mukaan  ;)
« Viimeksi muokattu: 24.07.16 - klo:18:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö vai? Uudiskohde keski-suomi
« Vastaus #1 : 24.07.16 - klo:17:32 »
... Uudiskohdetta alettu rakentamaan okt+at, autotalli pystytetty jonka yhteyteen tulisi lämpökeskus. Pitäisi ruveta miettimään lämmitysmuotoa...

Maalämpö ollut ajatuksissa, jos vaan saan näin reilut pinta-alat lämpeämään kätevästi, myöskin jos saisi vielä jonkinlaisen hyödyn jos käyttäisi kesällä viilennykseen?

Tietoja; hirsitalo lamelli 205mm, lämmitettävä ala 191m2, isot ikkunat U: 1.0, maanvarainen laatta 25cm styroks, yläpohja puhallusvilla 50cm, sisäkorkeus 2,4m, olohuoneessa 40m2 sisäkorkeus 3,5m. Iso varaava leivinuuni. Koneellinen ilmanvaihto, tuloilman esilämmitys viilennys kennolla talviaikaan??

Autotalli: puurunko lämmitettävä ala 128m2 villa 20cm 2xgyproc. Maanvarainen laatta styroks 15cm, yläpohja puhallusvilla
40cm. Sisäkorkeus 3.5m, pienet ikkunat u:1.0 Edit: autotallin sisälämpötila ~13c
 
Maaperä on erittäin kosteaa savea, lattialämmitykset molempiin koko alalle. Autotallin ja talon välinen etäisyys 16m, joten kanaalia menee noin 25m.
4 putkinen ja 2 putkinen kanaali, jos tuossa viilennys hommassa on mitään järkeä? Onko kellään kertoa kokemusta....

Tervetuloa mukaan foorumille!
Onko talo kokonaan yksikerroksinen? Sain vastauksen, on kokonaan yksikerroksinen.
Aika iso kohde ja vaatiikin vähän enemmän lämmitystehoa.

Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:      
Uudiskohde  ”octavia”   ÄÄNEKOSKI   
Lämmitettävää   319 m2   954 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö      44 907 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä      50 907 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   16,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   12,4 kW   38 473 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   12 414 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   20 kWh
Tarvitaan 2 x 221 m = 442 aktiivimetriä lämpökaivoja tai         
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   1016 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa octavia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö vai? Uudiskohde keski-suomi
« Vastaus #2 : 24.07.16 - klo:17:34 »
Teen tähän nyt laskelman..
Onko talo kokonaan yksikerroksinen?
Juuu yksikerroksinen, ja tein muokkaukseen tuohon tallin sisälämpötilaan.