Kirjoittaja Aihe: IVT HQ C10 säätäminen  (Luettu 98127 kertaa)

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #160 : 06.01.17 - klo:13:26 »
Mulla pyöri kuumakaasun lämmöt patterivedellä max jossain 86 asteessa nyt kylminä päivinä. Ainoastaan käyttövedelle asetus 58 astetta nousee kaasun lämmöt sinne 108 asteeseen.
Lämmitysveden dt sulla on 7 astetta niin kuin täälläkin. Ymmärtääkseni se on hyvä arvo.
Sulla vaikuttaisi olevan riittävän syvä kaivo. Meillä taas ei,
täällä laski keruun tulo kylmän jakson lopulla jo -1,1 ja meno -4  :'(

Olen itsekin ollut välillä kuulevinani pientä lirinää pumpulta mutta en ole varma kuuluuko sitä enää ja kuuluko se keruuputkesta. Oletko varma, että kuuluu liosputkesta? Meillä on ainaki ollu manttelissa ilmaa alusta asti ja sitä saanu ilmailla edelleen.

Silloin kun pumppu huilii laitappa asentajavalikosta keruun pumppu pyörimään niin helpompi paikallistaa se lorina, että kuuluuko sieltä.

Nyt kun muistutit, niin ajoin jokunen viikko sitten pelkkää liuospumppua ja sillon kuului vaimea lorina silloin tällöin. Eli liuospiiristä tulee. Lämmitysjärjestelmässä ei pitäisi olla ilmaa. On kolme kpl ilmakellojakin molempiem pyttyjen ja kalvopaisunnan yläpuolella.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #161 : 03.02.17 - klo:20:12 »
Nyt kun muistutit, niin ajoin jokunen viikko sitten pelkkää liuospumppua ja sillon kuului vaimea lorina silloin tällöin. Eli liuospiiristä tulee. Lämmitysjärjestelmässä ei pitäisi olla ilmaa. On kolme kpl ilmakellojakin molempiem pyttyjen ja kalvopaisunnan yläpuolella.

Onko naur1s saanut jo pumpun kuntoon?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #162 : 05.02.17 - klo:21:14 »
Onko naur1s saanut jo pumpun kuntoon?

En oo tehny asialle mitään. Nyt viimeksi kuumakaasut oli prikulleen sen mitä oliko nyt seppaant:in taulukossa. Kuumakaasu 78 ja meno 40.

Pitää seurata tilannetta.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #163 : 11.02.17 - klo:11:49 »
peki osaatko sanoa mistä vois johtua, että Husdatan raporteissa näyttää olevan nuo lämpötilat vähän alakanttiin?
Esim keruun lämmöt on käyny kylmempänä kuin mitä raporteissa on ja myös menoveden lämmöt.
Eilisen raportin mukaan keruun tulo käyny alimmillaan 0,2 ja mitä seurasin niin kyllä se kävi miinuksella selvästi.

Kuinka tarkasti sulla tulee, oletko seurannut?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #164 : 11.02.17 - klo:13:33 »
peki osaatko sanoa mistä vois johtua, että Husdatan raporteissa näyttää olevan nuo lämpötilat vähän alakanttiin?
Esim keruun lämmöt on käyny kylmempänä kuin mitä raporteissa on ja myös menoveden lämmöt.
Eilisen raportin mukaan keruun tulo käyny alimmillaan 0,2 ja mitä seurasin niin kyllä se kävi miinuksella selvästi.

Kuinka tarkasti sulla tulee, oletko seurannut?
Pistit pahan.
Kyllä meillä nuo Husdatan  arvot on ihan samat kuin pumpulla.
Mistä sait nuo eriävät lämpötilat?
On tullut seurailtua käppyröitä ehkä liikaakin, ja tuollaisen olisin kyllä huomannut.
Meillä tuo ohjelma tekee joskus piikin keruun tulo käyrään ja sitten näyttää minimiksi 0C.
Käppyrältä näkee kuitenkin että joku bugi on kyseessä koska kesto on noin yhden mittausvälin luokkaa.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #165 : 11.02.17 - klo:13:38 »
Pistit pahan.
Kyllä meillä nuo Husdatan  arvot on ihan samat kuin pumpulla.
Mistä sait nuo eriävät lämpötilat?

Pumpun käydessä sen omalta näytöltä sekä tuosta husdatan talon kuvasta missä näkyy tuo mun pumppu.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #166 : 11.02.17 - klo:16:03 »
Pumpun käydessä sen omalta näytöltä sekä tuosta husdatan talon kuvasta missä näkyy tuo mun pumppu.
Mitä taulukkonäkymästä näkyy?
Itse en käytä tuota talonäkymää koskaan.
Nyt on vaikea tilanne kun tuo kodinhoitohuone lämpes taas pakkasilla liikaa ja logituskone
on kärsinyt lievän lämpöhalvauksen eikä tykkää käynnistyä.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #167 : 13.02.17 - klo:10:32 »
HusDatassa voi täsmätä korjauskertoimella vastaamaan lämpötilat pumpun paneelissa olevia lämptiloja. Ainakin IVT X15:n -käyttöliittymässä tämä on mahdollista.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #168 : 15.02.17 - klo:14:40 »
Mitä taulukkonäkymästä näkyy?
Itse en käytä tuota talonäkymää koskaan.
Nyt on vaikea tilanne kun tuo kodinhoitohuone lämpes taas pakkasilla liikaa ja logituskone
on kärsinyt lievän lämpöhalvauksen eikä tykkää käynnistyä.

Taulukko? Ei mulla taida tuommoista olla. Tää mun husdatan ohjelma taitaa olla vähän erilainen kuin teillä.
Laitoin paremmin nuo mun omat keruun lämpötilat anturit ja näyttäisi samaa kuin husdatan arvot ::)
No eipä tuolla nyt sinäänsä väliä ole, kyse on vain esim keruun mittauksissa noin 0,5 asteen eroista menossa ja paluussa.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #169 : 15.02.17 - klo:23:27 »
Taulukko? Ei mulla taida tuommoista olla. Tää mun husdatan ohjelma taitaa olla vähän erilainen kuin teillä.
Laitoin paremmin nuo mun omat keruun lämpötilat anturit ja näyttäisi samaa kuin husdatan arvot ::)
No eipä tuolla nyt sinäänsä väliä ole, kyse on vain esim keruun mittauksissa noin 0,5 asteen eroista menossa ja paluussa.
On siinä taulukkonäkymä oltava. Näet siitä kaikki lämmöt kerralla ja eri yksiköiden kulutuksen ja
päälläoloajat. Itellä tuo logikone on näköjään kaput, mutta muistaakseni yläpalkin toinen
osio, klikkaa sitä.
Tuo Husdata on sinänsä ittumaisesti tehty että tarvitsisi periaatteessa molemmat, koneen käppyrät ja
netin käppyrät että olisi täydellinen.
Ensimmäinen vasemmalla taisi olla loki?
Tietysti jos et ole aktivoinut näitä näyttöjä sieltä options osiosta niin ei varmaan näykkään mitään.
Pistä kaikkiin ensin TRUE päälle niin alkaa näkymään. Valse niihin kohtiin kun ei ole mittausta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4465.0;attach=828
Näkyykö sinulla vastaavanlainen käppyrä?

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #170 : 16.02.17 - klo:10:39 »
Taulukkonäkymästä esimerkki oheisessa kuvassa oikeassa yläkulmassa


Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #171 : 16.02.17 - klo:15:09 »
Taulukkonäkymästä esimerkki oheisessa kuvassa oikeassa yläkulmassa



Mulla ei ole tuota statlink ohjelmaa. Mulla se husdatan H50 online ohjelma ja siinä näköjään on vähemmän noita ominaisuuksia yms. eli en saa samaa näkymää kuin teillä on. Asetuksia on myös vähemmän.
Eli mulla ei ole tietokonetta pumpussa kiinni vaan tuo pumppuun yhdistetty boksi lähettää tiedot tuonne nettiin ja husdatan sivuilta voin niitä katsoa.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #172 : 16.02.17 - klo:19:38 »
Mulla ei ole tuota statlink ohjelmaa. Mulla se husdatan H50 online ohjelma ja siinä näköjään on vähemmän noita ominaisuuksia yms. eli en saa samaa näkymää kuin teillä on. Asetuksia on myös vähemmän.
Eli mulla ei ole tietokonetta pumpussa kiinni vaan tuo pumppuun yhdistetty boksi lähettää tiedot tuonne nettiin ja husdatan sivuilta voin niitä katsoa.
Vähän ihmettelinkin kun ei näy ;)
Sinulla on joku uusi systeemi.  Toisaalta ihan kätevää kun ei tarvitse logikonetta.
Jää kyllä vähän puolitehoiseksi hyvä logitussysteemi.
Mitä Peter pyysi tuosta online versiosta?
Virheet arvoissa voi johtua siitä kun nettiin tulee varmaan tieto viiveellä ja näytössä ne on
reaaliaikaiset.

Poissa Porotontalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
    • Porotontalo
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #173 : 17.02.17 - klo:00:13 »
Tämä Husdata ei vaadi PC:tä

http://www.husdata.se/produkter.asp?prodid=31

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #174 : 12.03.17 - klo:14:41 »
Nyt, kun tuo aurinko alkaa paistaa ja talo alkaa lämpeään vähän liikaakin niin tuli kokeiltua noita aurinkoisia huoneita termostaattien kanssa. Kyllähän se pumppu heti alkaa aika lyhyttä aikaa käymään ja tauot piteni vaan vähän. Mutta heti kun auringon vaikutus vähenee nii alkaa talo viilenee, kun ei pattereissa tarpeeksi virtausta, eli pitäs alkaa lämpökäyrää sitte nostaa.
Eli kyllä täällä meilläkin parhaiten lämmitys toimii ilman termareita pattereissa, tosin meillä on pieni puskurisäiliö, isommalla toimisi varmaa iha ok.

Nyt on tuo sisähuoneanturi hankittuna ja se pitäisi kytkeä käyttöön kun vaan ehtisi ja jaksaisi niin sillä varmaan saa sitten lämmitystä järkevämmäksi, kun aurinko paistaa.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #175 : 19.06.17 - klo:12:26 »
Ollut niin kiirettä tuon jälkikasvun kanssa, että ei ole viime aikoina lämmitys asioita ehtinyt paljoa mietttimään.

Ensimmäinen vuosi takana ja kohtuu tyytyväisiä ollaan oltu maalämpöön. Monta asiaa sitä nyt tekis erilailla jos alkas maalämpöä laittaan.
Kaivo kävi aika kylmänä talvella mutta tulevat vuodet näyttää sitten kuinka tuo alkaa jäähtyyn. En tiedä sitten miten tuo kestäis kunnon pitkää kylmää jaksoa. Nythän viime talvikin oli aika lämmin.

Puskurisäiliö olisi saanut olla isompi, aika lyhyiksi jää lepotauot mutta sillepä ei mahda nyt mitään, kaikki temput sen suhteen on tehty mitä on tehtävissä.  Käyttövesikapasiteettiä olisi myös saanut olla enemmän.
Tuo Ivt mantteli on kyllä surkea, kaksi lämmitystä se joutuu lähes aina tekemään yhden reilumman käyttökerran jälkeen , kun se lämpö siirtyy siitä vaipasta nii huonosti varaajaan. Toinen on tuo Ivt käyttövalikko/logiikka, pitäs olla sen suunnittelija, että ymmärtäs säätöjen vaikutukset kunnolla.
Ei todellakaan ole tätä päivää tuo ohjelmisto.
Pumppu on aika äänekäs mutta meillä se on semmosessa poterossa, että melusta ei ole ollut haittaa, meillä ei myöskään ole pehmokäynnistystä siinä.
Oikeastaan en näe mitään muuta hyvää tuossa pumpussa nyt vuoden käytön jälkeen kuin sen, että on toiminut ilman vikoja ja siinä on pitkä kompressori takuu. Toista Ivt:tä ei meille enää tule.

Kai sitä jossain vaiheessa vois noita puutteita (puskuria/käyttövesipuolta) parantaa mutta nyt ei ole rahaa siihen.

Se mistä en tykkää tässä nykyisessä lämmityksessä vrt vanha iso varaaja on tämä lämmityksen lämmön seilaus ylös alas.
Tarkoitan, että ennen ajettiin haluttua vakiolämpöä verkkoon ja patterit oli aina lämpimiä mutta nyt, kun käytetään kytkentäeroa ja lisänä vielä se pieni puskuri nii patterit ehtii jäähtyä ja se aiheuttaa vedon tunnetta kylmällä vaikka sisälämpö ei juurikaan ehdikään laskea.
Oisko invertterikone  tässä hyvä/parempi??

No ens talvena on sitten helpompaa seurata pumpun toimintaa, kun on se Husdata nii ei tarvi pannuhuoneessa istua puolet aikaa :D
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #176 : 20.06.17 - klo:23:32 »
Ollut niin kiirettä tuon jälkikasvun kanssa, että ei ole viime aikoina lämmitys asioita ehtinyt paljoa mietttimään.

Ensimmäinen vuosi takana ja kohtuu tyytyväisiä ollaan oltu maalämpöön. Monta asiaa sitä nyt tekis erilailla jos alkas maalämpöä laittaan.
Kaivo kävi aika kylmänä talvella mutta tulevat vuodet näyttää sitten kuinka tuo alkaa jäähtyyn. En tiedä sitten miten tuo kestäis kunnon pitkää kylmää jaksoa. Nythän viime talvikin oli aika lämmin.

Puskurisäiliö olisi saanut olla isompi, aika lyhyiksi jää lepotauot mutta sillepä ei mahda nyt mitään, kaikki temput sen suhteen on tehty mitä on tehtävissä.  Käyttövesikapasiteettiä olisi myös saanut olla enemmän.
Tuo Ivt mantteli on kyllä surkea, kaksi lämmitystä se joutuu lähes aina tekemään yhden reilumman käyttökerran jälkeen , kun se lämpö siirtyy siitä vaipasta nii huonosti varaajaan. Toinen on tuo Ivt käyttövalikko/logiikka, pitäs olla sen suunnittelija, että ymmärtäs säätöjen vaikutukset kunnolla.
Ei todellakaan ole tätä päivää tuo ohjelmisto.
Pumppu on aika äänekäs mutta meillä se on semmosessa poterossa, että melusta ei ole ollut haittaa, meillä ei myöskään ole pehmokäynnistystä siinä.
Oikeastaan en näe mitään muuta hyvää tuossa pumpussa nyt vuoden käytön jälkeen kuin sen, että on toiminut ilman vikoja ja siinä on pitkä kompressori takuu. Toista Ivt:tä ei meille enää tule.

Kai sitä jossain vaiheessa vois noita puutteita (puskuria/käyttövesipuolta) parantaa mutta nyt ei ole rahaa siihen.

Se mistä en tykkää tässä nykyisessä lämmityksessä vrt vanha iso varaaja on tämä lämmityksen lämmön seilaus ylös alas.
Tarkoitan, että ennen ajettiin haluttua vakiolämpöä verkkoon ja patterit oli aina lämpimiä mutta nyt, kun käytetään kytkentäeroa ja lisänä vielä se pieni puskuri nii patterit ehtii jäähtyä ja se aiheuttaa vedon tunnetta kylmällä vaikka sisälämpö ei juurikaan ehdikään laskea.
Oisko invertterikone  tässä hyvä/parempi??

No ens talvena on sitten helpompaa seurata pumpun toimintaa, kun on se Husdata nii ei tarvi pannuhuoneessa istua puolet aikaa :D

Kauanko se tekee käyttövettä yhdellä latauksella? Invetterillä varmaan pysyisi tasaisemmin lämmöt.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #177 : 20.06.17 - klo:23:59 »
Se mistä en tykkää tässä nykyisessä lämmityksessä vrt vanha iso varaaja on tämä lämmityksen lämmön seilaus ylös alas.
Tarkoitan, että ennen ajettiin haluttua vakiolämpöä verkkoon ja patterit oli aina lämpimiä mutta nyt, kun käytetään kytkentäeroa ja lisänä vielä se pieni puskuri nii patterit ehtii jäähtyä ja se aiheuttaa vedon tunnetta kylmällä vaikka sisälämpö ei juurikaan ehdikään laskea.
Oisko invertterikone  tässä hyvä/parempi??

No ens talvena on sitten helpompaa seurata pumpun toimintaa, kun on se Husdata nii ei tarvi pannuhuoneessa istua puolet aikaa :D

Meillä ei ollut vanhaa isoa varaajaa ennen maalämpöä vaan normi pieni öljylämmityskattila, josta lähti varmaankin aika tasalämpöistä vettä Oumanin säätelemänä lämmityskiertoon. Siltikään en ole huomannut mitään vedontunnetta vaikka patteripiirin veden lämpö vaihtelee talviaikaan sen 15 astetta syklin aikana.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #178 : 24.06.17 - klo:09:05 »

Kauanko se tekee käyttövettä yhdellä latauksella? Invetterillä varmaan pysyisi tasaisemmin lämmöt.

Oiskohan keskiarvo noin 10min.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #179 : 25.06.17 - klo:01:33 »
Oiskohan keskiarvo noin 10min.

Niinno 20min kv ajoi ei koneesta ihan huonoa tee. Tyhmää kyllä että käyttävät samaa manttelitilavuutta.
On vähän eri asia ajaa 10kw koneella kuin jos saman tekisi 7kw teholla.
Toisaalta isolla teholla kv riittää mattelillakin paremmin?
Oletko ajatellut että minkälaisia ongelmia kierukalla syntyy :-X

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #180 : 03.07.17 - klo:22:46 »

Niinno 20min kv ajoi ei koneesta ihan huonoa tee. Tyhmää kyllä että käyttävät samaa manttelitilavuutta.
On vähän eri asia ajaa 10kw koneella kuin jos saman tekisi 7kw teholla.
Toisaalta isolla teholla kv riittää mattelillakin paremmin?
Oletko ajatellut että minkälaisia ongelmia kierukalla syntyy :-X

Niin kauankoha kierukalla menee yhdessä käyttövesilatauksessa?
Vrt sitten meillä kaksi kertaa ja tuohon väliin se kompressorin lepoaika 15min.
Vai mitä peki hait takaa?

Meidän pumppu menee välillä vähän sekaisin tekee silloin tällöin,että laukoo kompressoria noin 15min välein pidemmän aikaa ja tekee vain hetken kerralla käyttövettä. Mikähän tässä vois olla vikana, laitoin kuvan liitteeksi. Anturivika?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #181 : 03.07.17 - klo:22:50 »
Tässä toinen vähän lyhyemmältä ajalta.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #182 : 04.07.17 - klo:01:44 »
Tässä toinen vähän lyhyemmältä ajalta.
Jännä käppyrä.
Ekaksi tulee mieleen että onko joku säästöajastus päällä?
Anturivika koskisi koko toiminta-aikaa?
Oletko muulloin huomannut tuota?
Ainakin 28.06 teki saman?
Kierukalla kun tehdään käyttövettä, ajoajat kv tilassa saattavat nousta liian pitkiksi.
Ainakin itsellä sain vastuksen päälle vain kun huijasin pumppua liian kylmällä paluulla
lauhduttimelle.
Outo tuo keruun meno, lähtee laskemaan ennenkuin pumppu käynnistyy?
Voisit kyllä kasvattaa kv-asetusta vaikka 42 asteeseen alapäästä, niin tulisi hieman pidemmät käyntiajat.
Isolla koneella hyöty olisi suuri.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #183 : 04.07.17 - klo:06:36 »
Jännä käppyrä.
Ekaksi tulee mieleen että onko joku säästöajastus päällä?
Anturivika koskisi koko toiminta-aikaa?
Oletko muulloin huomannut tuota?
Ainakin 28.06 teki saman?
Kierukalla kun tehdään käyttövettä, ajoajat kv tilassa saattavat nousta liian pitkiksi.
Ainakin itsellä sain vastuksen päälle vain kun huijasin pumppua liian kylmällä paluulla
lauhduttimelle.
Outo tuo keruun meno, lähtee laskemaan ennenkuin pumppu käynnistyy?
Voisit kyllä kasvattaa kv-asetusta vaikka 42 asteeseen alapäästä, niin tulisi hieman pidemmät käyntiajat.
Isolla koneella hyöty olisi suuri.

Ei ole kuin yöllä säästöajastus päällä. Huomasin eka kerran keväällä tuon ja joitaki kertoja on tehnyt tuota. En ole koskaan vaan kotona ollessani huomannut tuota vaan jälkikäteen käppyrästä. Vähä huolestuttavan näköinen toiminta?
On ollut mielessä laskea vähän tuota ala käynnistysrajaa käyttövedelle mutta en ole saanut vaan aikaiseksi ja siinä on se ongelma, että en ole varma pääsenkö enää sinne huoltovalikkoon itse.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #184 : 04.07.17 - klo:11:38 »
Ei ole kuin yöllä säästöajastus päällä. Huomasin eka kerran keväällä tuon ja joitaki kertoja on tehnyt tuota. En ole koskaan vaan kotona ollessani huomannut tuota vaan jälkikäteen käppyrästä. Vähä huolestuttavan näköinen toiminta?
On ollut mielessä laskea vähän tuota ala käynnistysrajaa käyttövedelle mutta en ole saanut vaan aikaiseksi ja siinä on se ongelma, että en ole varma pääsenkö enää sinne huoltovalikkoon itse.
Kuvat maahantuojalle niin alkaa varmaan selvitä.
Lisäys.
Voisiko tuo johtua ajoittain jumittuvasta paisuntavenasta?
« Viimeksi muokattu: 05.07.17 - klo:01:12 kirjoittanut peki »

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #185 : 12.07.17 - klo:11:35 »
Kuvat maahantuojalle niin alkaa varmaan selvitä.
Lisäys.
Voisiko tuo johtua ajoittain jumittuvasta paisuntavenasta?

Näytin huoltopäällikölle kuvia ja tänää korjattiin/säädettiin käyttöveden asetuksia. Löyty korjattavaa, nyt pitäisi parantua toiminta käyttövesipuolella selvästi mutta trendeistähä se sitte selviää.

No eipä näyttäny auttavan säädöt. Tiuhaan ja lyhyen ajan kerralla näyttäs edelleen lämmittävän. Menikö peräti huonompaan suuntaan. No seurataan..
« Viimeksi muokattu: 12.07.17 - klo:21:08 kirjoittanut Mettis »
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #186 : 12.07.17 - klo:23:30 »
Näytin huoltopäällikölle kuvia ja tänää korjattiin/säädettiin käyttöveden asetuksia. Löyty korjattavaa, nyt pitäisi parantua toiminta käyttövesipuolella selvästi mutta trendeistähä se sitte selviää.

No eipä näyttäny auttavan säädöt. Tiuhaan ja lyhyen ajan kerralla näyttäs edelleen lämmittävän. Menikö peräti huonompaan suuntaan. No seurataan..
Laita vaan vieläkin alemmaksi, esim. 38C starttilämmöt.
Voipi olla että tekee paljon vettä kulutettaessa sen että käy hieman tiheämpään kun manttelin tilavuutta
on näissä uusissa pienennetty? Kokeilemalla selviää.
Eikö huoltopäällikkö antanut selitystä tuolle oudolle jaksottaiselle epänormaalille toiminnalle?

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #187 : 12.07.17 - klo:23:47 »
Laita vaan vieläkin alemmaksi, esim. 38C starttilämmöt.
Voipi olla että tekee paljon vettä kulutettaessa sen että käy hieman tiheämpään kun manttelin tilavuutta
on näissä uusissa pienennetty? Kokeilemalla selviää.
Eikö huoltopäällikkö antanut selitystä tuolle oudolle jaksottaiselle epänormaalille toiminnalle?

Mitä muutettiin:
Ylärajaa nostettiin 58->60c, alakäynnistys 44c.
Käyttövedentuotannon aikaraja 0->6
Kiertovesipumpun käyttöveden säädin p-vakio 2->4

Jostaki syystä tuo käyttöveden pysäytys raja seisoo nyt tuossa noin 54 asteessa missä kohti aina lopettaa käyttöveden lämmityksen vaikka asetus on 60 astetta.
Ilmeisesti se muuttuu käytön mukaan mutta koko päivän se on tuossa ollut ja kertaakaan ei lämmittänyt käyttövettä 60 asteeseen. Noiden muutoksien jälkeen lämmitti kolmeki kertaa putkeen käyttövettä. Välillä lopetti jo alle 50 asteen lämmityksen.
Tänää ei ollut edes paljon kulutusta todellisuudessa.
No pitää huomenna soittaa uudelleen sille kaverille.

Esimerkkinä yksi lämmitys niin 44c-54c lopettaa niin käyntijakso on vaan noin 6min. Kesällähän tuo alarajan lasku ei sinäänsä haittaisi niin paljon mutta talvellä lämmityskaudella tahtoo olla liian usein tilanne, että kompressori on suojatilassa edellisen käynnistyksen jäljiltä ja kun emäntä menee suihkuun niin se ehtii laskea varaajan tyhjäksi ennen kun pumppu ehtii tehdä uutta tilalle.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #188 : 13.07.17 - klo:00:05 »
Mitä muutettiin:
Ylärajaa nostettiin 58->60c, alakäynnistys 44c.
Käyttövedentuotannon aikaraja 0->6
Kiertovesipumpun käyttöveden säädin p-vakio 2->4

Jostaki syystä tuo käyttöveden pysäytys raja seisoo nyt tuossa noin 54 asteessa missä kohti aina lopettaa käyttöveden lämmityksen vaikka asetus on 60 astetta.
Ilmeisesti se muuttuu käytön mukaan mutta koko päivän se on tuossa ollut ja kertaakaan ei lämmittänyt käyttövettä 60 asteeseen. Noiden muutoksien jälkeen lämmitti kolmeki kertaa putkeen käyttövettä. Välillä lopetti jo alle 50 asteen lämmityksen.
Tänää ei ollut edes paljon kulutusta todellisuudessa.
No pitää huomenna soittaa uudelleen sille kaverille.
On sen verta uudempi ja säätöohjelma monipuolisempi sinulla että avut on täältä olemattomat.
Tuossa vanhassa versiossa on niin että hystereesin suurentaminen, esim 48-52c toimintaan 40-52
alentaa tuon varaajan keskilämpötilaa 50 asteesta 46 asteeseen, joka täytyy ottaa huomioon
pumppua säädettäessä. Eli käyttöveden pyynti täytyy ohjelmoida erikseen kun muuttaa hystereesiä.
Mielstäni tuo kiertovesipumpun nopeuden  nosto kumoaa aika tehokkaasti tuon pyynnin noston koska pumppu vahtii nimenomaan lauhduttimelle palaavan litkun lämpöjä.
Eli nopeutta suurentamalla katkaisuraja tulee lauhduttimelle menevän litkun lämpötilan ohjaamana
ja tämä tekee juuri tuon että varaaja ei ehdi lämmetä pyydettyyn lämpötilaan.
Siinä siis pystyy säätämään erikseen kv-ajon aikaiset pyörintänopeudet lauduttimen pumpulla?

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #189 : 13.07.17 - klo:08:43 »
Pystyy säätämään erikseen nopeudet käyttövesiajolle.

Alaraja nyt 40C mutta..
Tänää tutkittiin asiaa lisää ja jotaki vikaa tuossa. Käyttövettä tehdessä ei pumppu pääse missään vaiheessa siihen noin 5 asteen lämpötilaeroon. Paluulämpö jää liian alas ihan niinku pumppu ei säätäisi oikein. Katkasu tulee nyt liian nopeasti.
Pitää tilata huoltomies käymään.
« Viimeksi muokattu: 13.07.17 - klo:15:35 kirjoittanut Mettis »
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #190 : 13.07.17 - klo:15:46 »
Pystyy säätämään erikseen nopeudet käyttövesiajolle.

Alaraja nyt 40C mutta..
Tänää tutkittiin asiaa lisää ja jotaki vikaa tuossa. Käyttövettä tehdessä ei pumppu pääse missään vaiheessa siihen noin 5 asteen lämpötilaeroon. Paluulämpö jää liian alas ihan niinku pumppu ei säätäisi oikein. Katkasu tulee nyt liian nopeasti.
Pitää tilata huoltomies käymään.
No ei varmaan pääse eikä pidäkkään.
Mulla on lämpötilaero 12C (noin) kv-ajossa.
Nykysuuntauksen mukaan esim. Nibellä taitaa lauhduttimen pumppu olla melkein seis kun käyttövettä tehdään.
Nopealla virtaamalla ja pienellä dt-llä mantteliin jää vähän energiaa jonka pitäisi sitten riittää varaajan lämmittämiseen. Sitten kun kierto on pieni ja suuri dt mantteli ehtii lämmetä kunnolla alas asti ennenkuin katkaisu tapahtuu.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #191 : 13.07.17 - klo:21:18 »
No ei varmaan pääse eikä pidäkkään.
Mulla on lämpötilaero 12C (noin) kv-ajossa.
Nykysuuntauksen mukaan esim. Nibellä taitaa lauhduttimen pumppu olla melkein seis kun käyttövettä tehdään.
Nopealla virtaamalla ja pienellä dt-llä mantteliin jää vähän energiaa jonka pitäisi sitten riittää varaajan lämmittämiseen. Sitten kun kierto on pieni ja suuri dt mantteli ehtii lämmetä kunnolla alas asti ennenkuin katkaisu tapahtuu.

Siinä puhelimen välityksellä seurattiin niin oli sitä mieltä, että kun lämpötilaero jää 15-20c välille, että on kuulemma liikaa. Se mitä muistelen niin kyllä se ennen teki pienemmällä erolla oisko ollu 7C..
Kiertopumppu kun testattiin niin tuntui toimivan hyvin.
Joku tuossa on nyt muuttunut. Nyt lämmittää ensimmäisen kerran noin 8min, toine 15min päästä 6min  ja kolmas vielä lyhyempi.
Kokeilin palauttaa sen pienemmän p arvon, ei vaikutusta.

Edes se alalämmön pudotus 40 asteeseen ei pidentänyt lämmitysaikaa.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #192 : 13.07.17 - klo:22:12 »
En kyllä usko Niben pumpun seisokkiin LKV ajossa...kyllä se vesi pitää virrata että jotain tehoa siirtyy...
Joskus temppuilin tuolla virtauksella ja COP tippui kun deltan nostin jonnekin 12 asteeseen.

Mantteli voi tietty olla hiukan oma maailmansa

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #193 : 13.07.17 - klo:23:14 »
Olisiko jollain Niben omistajalla tähän selvennystä?

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #194 : 13.07.17 - klo:23:17 »
En kyllä usko Niben pumpun seisokkiin LKV ajossa...kyllä se vesi pitää virrata että jotain tehoa siirtyy...
6.5-astetta on lauhduttimen deltan keskiarvo heinäkuulta kv-ajossa omassa Nibessä, ei siellä ihan stopissa kiertopumppu ole.
Pumpun nopeus 'auto'-asetuksella, mutta tosiaan kierukka vehje.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #195 : 13.07.17 - klo:23:25 »
Tähän väliin.
Jos tuota omaa manttelia lämmittelis esim. 5dt erolla, niin manttelille menisi max 51C vesi kun lauhdutimen paluu ei siedä yli 46C lämpötiloja. Voihan toki olla että nämä uudemmat värkit kestää
kovempaa lämpöö, mutta presso on omassa säädetty näin.
Mettiksellä on varmaan myös auto asetus, kokeile.
Eikä tuolla manttelilla varmaan ole edes mahdollista päästä 5C dt arvoon vaikka lauhduttimen pumppu huutaisi täysillä?

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #196 : 14.07.17 - klo:00:49 »
Siinä puhelimen välityksellä seurattiin niin oli sitä mieltä, että kun lämpötilaero jää 15-20c välille, että on kuulemma liikaa. Se mitä muistelen niin kyllä se ennen teki pienemmällä erolla oisko ollu 7C..
Kiertopumppu kun testattiin niin tuntui toimivan hyvin.
Joku tuossa on nyt muuttunut. Nyt lämmittää ensimmäisen kerran noin 8min, toine 15min päästä 6min  ja kolmas vielä lyhyempi.
Kokeilin palauttaa sen pienemmän p arvon, ei vaikutusta.

Edes se alalämmön pudotus 40 asteeseen ei pidentänyt lämmitysaikaa.
Edes alalämmön pudotus ei pidentänyt lämmitysaikaa???
Mutta kun pitäisi säätää sitä hystereesiäkin, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin.
Jos pelkkää varaajan/manttelin lämpötilaa laskee niin varmaan käy niin että käynnit tihenee :-\
Lisäys.
Näkeehän tuon selvästi jo husdatan sivuilta että perseelleen meni säädöt.
Toisaalta pumpun käyttöikä pitenee huomattavasti kun kuumakaasut pysynee alle sadan :)
Se huoltopäällikkö voisi opetella ensimmäiseksi tuon pumpun ohjaimen toiminnan.
Aika vaikeaa on ollut muillakin.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #197 : 14.07.17 - klo:08:35 »
Edes alalämmön pudotus ei pidentänyt lämmitysaikaa???
Mutta kun pitäisi säätää sitä hystereesiäkin, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin.
Jos pelkkää varaajan/manttelin lämpötilaa laskee niin varmaan käy niin että käynnit tihenee :-\
Lisäys.
Näkeehän tuon selvästi jo husdatan sivuilta että perseelleen meni säädöt.
Toisaalta pumpun käyttöikä pitenee huomattavasti kun kuumakaasut pysynee alle sadan :)
Se huoltopäällikkö voisi opetella ensimmäiseksi tuon pumpun ohjaimen toiminnan.
Aika vaikeaa on ollut muillakin.

Tarkoitin, että alin käynnistysraja käyttövedelle on nyt 40 astetta.
Eikö silloin voisi olettaa, että lämmitysaika olisi pidempi,kun myös ylärajaa on myös nostettu mistä katkaisee sitte lämmityksen. Vai ymmärränkö nyt ihan väärin :)

Tein äsken muutaman muutoksen ja T8 ja T9 dt pääsi ihan lopussa noin 12 asteen eroon, kunnes käyttöveden lämmitys loppui. Lähtötilanne oli, että T3 eli varaajan alampö oli noin 41 astetta ja kun lämmitys loppui oli T3 52 astetta. Lämmitys kesti vajaa 8min.
T8 on tässä meidän pumpussa se määräävää jonka arvo lopettaa aina lämmityksen.
T3 lämpö nousi lämmityksen lopetuksen jälkeen 55 asteeseen ja nyt laskenut jo ~47 asteeseen.
Kokeilin tuohon laskea käyttöveden säätimen p-vakiota 4->3.

Se, että kuumakaasu ei nouse enää yli sadan nii johtuuko se siitä, että tuleva kaupungin vesi on lämpimämpää ja keruu on myös lämpimämpi kesällä vs talvi?
Vai onko tässä nyt jotain muuta?

Katoppa peki tuo tämän aamun eka lämmitys ja mitä oot siitä mieltä? Näyttäs, että kun muutin alemmas paria käyttöveden käynnistysrajaa/arvoa nii ei heti tehny perään uutta lämmitystä.

Oispa mukava,kun näitä tämän pumpun omistajia olis enemmän täällä nii sais kokemuksia muilta miten niillä toimii lämmitys ja mitä muutoksia ovat mahd. tehneet jned.

Liitteenä päivän toinen kv lämmitys.
« Viimeksi muokattu: 14.07.17 - klo:15:34 kirjoittanut Mettis »
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #198 : 14.07.17 - klo:19:44 »
Teki suihkun aikana suht normaalin lämmityksen ja taas sitte 15min päästä ihan lyhkäsen ja lopetti kesken ja kolmas perään ihan lyhyt lämmitys.
Näyttäs, että aina ,kun lämmityksen dt jämähtää sinne 15-20 asteen tienoille, katkeaa lämmitys kesken. Alkaa mennä hermot tämän kanssa..
Pitäskö tuo kuumakaasu nousta enemmän? Jää aina alle 100..

Nostin p-vakion takaisin reiluun neljään ja heti teki paremman lämmityksen..
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #199 : 16.07.17 - klo:20:55 »
Viime päivien värkkääminen auttoi sitten lopulta. Sain eilen taas lämmityksen toimimaan paremmin. Jostain syystä, kun pudotti T8 max lämmön takaisin 58C (oli60) ja samalla pudotin asteittain pumpun p-vakiota niin heti alkoikin lämmittämään taas vettä kunnolla.
Tällä hetkellä T8 on 56C ja pumpun p-vakio 2 niin tekee pidempiä lämmityksiä. Nyt T8 56C, T3 43C ja katkaisu tulee, kun T9 saavuttaa 52C.
Kuumakaasu käy 100 nurkilla lämmityksen lopulla.

Nyt lämmitysajat vaihtelee noi  8-13min välillä.

Sitä en ymmärrä, että jos sen T8 arvon nostaa sinne 60 asteeseen, ei pumppu lämmitä, kuin niitä muutaman minuutin jaksoja mutta, kun sen laskee vaikka 58 alkaa toimimaan.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.