Oulu
2016 tasamaan tontti
Lattialämmitys
Iv Vallox 145 mv Lto ja huippuimuri saunaosastolla 15m2/70m3 200mm mineraalivilla 0,26W/m2K
Talli seinämetrit 24,840m 200mm mineraalivilla ja täys lämmin 32m2/150m3 0,21W/m2K
Talon seinämetrit 87,480m 168m2 250mm mineraalivilla 0,16W/m2K kokonais paksuus seinälle 328mm
1krs. + parvi (21m2) ei laskettu huoneistoalaan.
Asuinrakennus: Huoneistoala 168htm2
Kerrosala 190kem2
Kerrosala (250) 184kem2
Tilavuus 960m3
Pihasauna: Huoneistoala 15.0 htm2
Kerrosala 20.5 kem2
Kerrosala (250) 19.5 kem2
Tilavuus 70m3
Autotalli: Huoneistoala 32.0 htm2
Kerrosala 38.5 kem2
Kerrosala (250) 38.0 kem2
Tilavuus 150m3
Yhteensä: Kerrosala 210.5 + at 38.5 =249kem2
Kerrosala (250) 203.5+ at 38.0=242kem2
Tilavuus 960+70+150=1180m3
Huonekorkeus pihasauna 2,3m at 3m talo 2,7m ja 3,9m< vinosisäkatto
maanvarainen lattia 200mm styrox joka paikkaan
yläpohja talo 500mm puhallusvilla. talli ja saunarakennus 300mm puhallusvilla.
Ikkunat U-arvo 0.8 suurimäärä ikkunoita 26,3m2 ja ovia 25,3m2 sis. 2kpl isoja liukuovia.
Tallissa ikkunat ja ovet n.11m2 ja saunarakennus n.7m2
Kaikki rakennukset liitetään maalämpöön ja talliin tulee myös lämminvesi ja kanaalin pituus talliin on n.8m
saunarakennukseen kanaalinpituus on n.8m ja siellä on suihkut.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Lähtötiedot olivat erittäin hyvät. Kiitos!
Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tuotan sinulle sikäli pettymyksen, että laskelma antoi kaivolle niin paljon syvyyttä, että tarvitaan 2 kpl lämpökaivoja.
Yksi 340 aktiivimetrin kaivo olisi riittävä, mutta se syvyys on luultavasti liikaa porareille ja siihen syvyyteen tarvitaan vähintään 50 mm kollektori.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Jönssi” OULU
Lämmitettävää 216 m2 600 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 35 835 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 41 835 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -34,4 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 9,3 kW 31 264 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 525 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 46 kWh
Tarvitaan 2 x 192 m = 384 aktiivimetriä lämpökaivoja tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 891 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.