Kirjoittaja Aihe: Menoveden lämpötila  (Luettu 21947 kertaa)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Menoveden lämpötila
« : 13.03.16 - klo:10:24 »
Miten muilla hyvin eristetyissä lattialämmitystaloissa on menoveden lämpötila säädetty?
Minulla on käyrän säätöarvot 20 (ulkolämpö +20) - 27 ( ulkolämpö 0 astetta) - 32 (ulkolämpö - 20).
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #1 : 13.03.16 - klo:12:40 »
Oleskelutilat ja autotalli menee täällä samoilla kuin sinulla.
Kosteat tilat 30 (+20), 34 (+0), 38 (-20) astetta.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa Opos

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Maalämpöfoorumi
Menoveden lämpötila
« Vastaus #2 : 13.03.16 - klo:13:01 »
Vanha talo ja ilmalämmitys: +20=23, 0=31 ja -20=43.
LÄ Vsi 10.0 480m keruupiiri savimaassa Koskenkorvalla, 150m2.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #3 : 13.03.16 - klo:13:40 »
Vanha talo ja patterilämmitys, kosteat tilat lattialämmitys. 32 (ulkolämpö +2), 47 (ulkolämpö -30). Lämpökäyrä taitaa olla noin 5 +1.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #4 : 13.03.16 - klo:14:09 »
Oliko Papilla minkä verran villaa ympärillä? Mulla oli aiemmin nollassa 25- ja -20:ssa 30-asteinen menovesi.

Lopetin takan lämmityksen, niin alkoi tuntua jotenkin kolealle,, joten nostin tuon käyrän.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #5 : 13.03.16 - klo:19:54 »
Seinän U-arvo 0,16 eli 230mm villaa.
Katto U-arvo 0,08 eli 600mm puhallusvillaa.
Lattia U-arvo 0,14 eli 250mm EPS-eristettä.
Ikkunat ja ovet U-arvo 1, noin 25% seinäpinta-alasta.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #6 : 13.03.16 - klo:20:46 »
Ok. Mulla seinä 305, yläpohja sama ja alapohja 300 mm. Jostain syystä eri U-arvo yläpohjan osalta.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #7 : 14.03.16 - klo:14:37 »
Ok. Mulla seinä 305, yläpohja sama ja alapohja 300 mm. Jostain syystä eri U-arvo yläpohjan osalta.
Pahoittelen, muistin väärin.
600mm kerros Isover-puhallusvillaa antaa 0,07 U-arvon (Lambda=0,041)
 
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #8 : 14.03.16 - klo:17:04 »
OK. Miten kokonaissähkönkulutus? Millä korkeusvyöhykkeellä talo ja palaako puita paljon?

Meillä on pari edellistä vuotta mennyt noin 9.000 kwh vuodessa. Puita polttelen pakkaskausilla päivittäin, mutta nyt kun päivät ovat lämmenneet tulee sisällä liian kuuma, joten takanpoltto loppui.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #9 : 14.03.16 - klo:19:41 »
Tuossa linkissä on tarkemmin tietoja kiinteistöstäni. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6740.msg87806#msg87806
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #10 : 14.03.16 - klo:20:37 »
Täällä 170+70 kokoinen talo ja talli

Jahas. Vihdosta viimein viivan alle saa sitten pyöräyttää vuoden 2015 lukemat. Lämmitystarvelukujen valossa vuosi 2015 oli sen verran lämmin että se oli 81% normaalivuodesta.

Startteja koneelle kertyi 2251 ja käyntiaikaa 2013h.
Energiaseurannan mukaan lämmitysenergiaa tuotettiin 19880kWh ja siihen kulutettiin energiaa 4540kWh. Cop lämmitykseen 4,4.
Käyttöveteen tuotettiin energiaa 2760kWh ja siihen kulutettiin energiaa 870kWh. Cop 3.2.
Kaivosta pumpattiin 17200kWh energiaa joka on omalla sähkön hinnalla 1900€. Itse mlp haukkasi 620€ edestä sähköä.

Itse talossa saatiin tuhlattua 9474kWh sähköä. Tästä käyttösähköä oli 3216kWh ja iv-kone haukkasi 663kWh. Mlp:n osuus oli 5600kWh.


Eristeinä talossa seinissä 250mm/katossa 500mm/lattiassa 250 reunoilla ja 200mm keskellä
talli 250/400/200

puita alle 10 pesällistä.

Allekirjoituksen linkissä on jotain lisää...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #11 : 14.03.16 - klo:20:41 »
Fraatin tietojen valossa näyttää siltä, että puiden poltolla ei rahallista hyötyä saa. Tai sitten mulla on jossain vikaa, jos kulutus nousisi, mikäli takan käyttö loppuisi.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #12 : 14.03.16 - klo:21:23 »
Täällä 170+70 kokoinen talo ja talli

Eristeinä talossa seinissä 250mm/katossa 500mm/lattiassa 250 reunoilla ja 200mm keskellä
talli 250/400/200

puita alle 10 pesällistä.

Allekirjoituksen linkissä on jotain lisää...

Tuntilukemat vertailun vuoksi:

 
2013 - 1743 h
2014 - 1380
2015 - 1236

Startteja ei kone muistaakseni näytä. IV-koneen käyttökään ei tunnu syövän tehoja, ehkä jopa päinvastoin.

Takalla saa mukavan 25 asteisen huonelämpötilan. Täytyy sanoa, että on ollut välillä kuuma....siihen kyllä tottuu.

Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #13 : 14.03.16 - klo:22:52 »
Fraatin tietojen valossa näyttää siltä, että puiden poltolla ei rahallista hyötyä saa. Tai sitten mulla on jossain vikaa, jos kulutus nousisi, mikäli takan käyttö loppuisi.
Täällä on myös käytössä takka mlp-talossa, mutta itse en pidä sisälämpötilan vaihteluista joten takkaa käytettäessä säätyy mlp:n lämmitys automaagisesti
pienemmäksi ja sisällä pysyy lämpötila vakaana (jollei lähde hulluttelemaan takan poltossa) ja myös säästöä ehkä syntyy.

Täysi kopallinen kuivia koivuhalkoja painaa n. 12kg ja kuivan koivun energiasisältö on 4,15kWh/kg -> n. 50kWh.
Varaavan takan hyötysuhteeksi lupaa valmistaja 85%, mutta käytännössä tuo ei koskaan toteudu joten jos vaikka optimistisesti arviois että takkaa
polttamalla saisi tuosta koiviklapimällistä lämpöenergiaa 40kWh jolloin maksimisäästö olis sähköaikaan ollut n. 4€ ja nyt mlp:n aikaan alle 1€ per kopallinen klapeja.
Ei tuosta ihan tuntipalkoille pääse, mutta toisaalta ainakin täällä syntyy koivuhalot ihan kuntoilun sivutuotteena omista puista, joten poltettavaa riittää.

Enemmän kuin säästöjen takia pidän pakkaskausina takassa säännöllisesti tulia koska meillä on muurattu piippu, joka kylmetessään on turha kylmäsilta ulkomaailmaan.
Tai siis ihan todellinen syy on se että koira tykkää nukkua lämpöisen takan tuntumassa.  :)
Puoli kopallista joka toinen tai kolmas päivä jos ulkona on alle -10.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #14 : 15.03.16 - klo:10:55 »
Itsellä on IVT:ssä tämmöset käyrällä 2,1 ja hienosäätö 1,0. Lattialämmitys 110m2.

Ulkolämpötila:   Vesi:
20                   21,0
15                   22,9
10                   24,6
5                   26,2
0                   27,9
−5                   29,5
−10                   31,2
−15                   32,8
−20                   33,4
−25                   34,2
−30                   36,0
−35                   37,8

Poissa mrjj

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Menoveden lämpötila
« Vastaus #15 : 14.10.16 - klo:12:57 »
Komppaan täysin, alin sallittu menolämpö 20 ja nyt nollanhujakoilla näyttäs aika tarkkaan 27c olevan hyvä.
Virittelen just omaa käyrää ja piirien virtauksia. 3.6c ulkolämpö ja meno näyttäs olevan 26.2c
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.