Niben omien sisäisten liuoslämpötilamittausten perusteella tarkastellen konvektiovirtaus ei ole kovin suuri. Niben mittausten mukaan liuoslämpötilat nousevat pidemmällä huilijaksolla liki MLP:n huonelämpötilaan, eli reilusti yli kaivossa vallitsevan lämpötilan. Virtaako vesi silloin vielä konvektion voimalla, vai muodostuuko piirin ylimpään kohtaan "lämpötulppa".
Onko kellään virtausmittaria keruupiirissä ja mittausdataa sen virtaamasta huilijaksolla?
Kuinka konvektiovirtaus mahtaa toimia, jos käytössä on maaviileä ja siihen liittyen keruupiirissä on takaiskuventtiili? Riittääkö lämpötilaerojen aiheuttama paine-ero avaamaan takaiskuventtiilin?
Kun alimitoitetut kaivot foorumitietojen mukaan jämähtävät jäähän tyypillisesti yläpäästä, niin eikö näihin jatkuvalla kierrolla olisi saatavissa avitusta?
On näitä asioita varmasti Nibellä ja muuallakin pohdittu ja jatkuvaa keruuliuoksen kiertoa ei ole valittu "defaultiksi". Ei siis ole normitapauksessa tarpeen.
Esitetyissä poikkeustapauksissa pienestä pumpulla avituksesta huilitauolla saattaisi olla hyötyäkin?
Ohessa on liitteenä mittaus, jossa on esitetty Niben mittaama tulolitkun lämpötila ensin huilijaksolla liuospumpun 10 % pyörimisnopeudella ja toisessa vedossa liuospumppu on huilijaksolla seis. Mittaus on "hellepäivältä" ke 16.3. joten huilijaksot olivat varsin pitkät.