Hienoa että sait pumppusi kuntoon.

En tiedä minkälainen keruupiirisi on, mutta sen mitoitushan on suoraan verrannollinen siihen kuinka paljon sieltä lämmityskaudessa energiaa otetaan. Nykyisellä mitoituksellasi voisit tarkkailla kuinka kylmäksi keruupiiristäsi tuleva neste menee lämmityskauden loppupuolella.
Tällähetkellä jos käytät vastuksiakin ja silti keruupiirisi painuu pakkaselle niin on syytä suurentaa keruuputkistoa, jos tilaa on ja pintamaata käytät yhdellä vajaalla keruupiirillä niin voisi olla järkevää laittaa rinnalle toinen vastaava piiri niin virtausvastuskaan ei juuri muuttuisi ja voisit pärjätä nykyisellä kiertopumpullasi ja toisaalta ei se suurenpaakaan pumppua ahdistaisi.
Kompuran suurennusta ajatellessa kannattaa kysäistä tehtaalta lämmönvaihtimien kapasiteetin riittävyys, todennäköisesti pystyy ainakin pykälällä isontamaan ilman mitään ongelmia.
Hyvä tavoite mielestäni olisi se ettei normaalina talvipäivänä käytä vastuksia ollenkaan, vastuksilla voi sitten auttaa hiukan huippu pakkasilla.
Itselläni toimii täysin ilman vastuksia ja ylävastusta pumpussani ei edes ole.