Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: EVT300 kiehui  (Luettu 10220 kertaa)

Poissa hamu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
EVT300 kiehui
« : 12.01.16 - klo:16:00 »
Terve

Uudenvuoden aattona 2015 tiskasin astioita käsin ja ihmettelin todella kuumaa vettä. Riensin pannuhuoneeseen ja kauhukseni huomasin vesivaraajan kiehuvan rajusti. Mittarit näytti yläsäiliölle +130c ja alasäiliölle +110c.  Lisäksi saman suunatisia virheilmoituksia kuin tuossa toisessa topikissa. Sammutin pumpun pääkytkimestä ja istahdin alas miettimään mitä tehdä. Hektinen kiehuminen säiliössä rupesi pikkihiljaa hellittämään. Napsuttelin vastusten sulakeet pois päältä ja käynnistin pumpun. Lämpötilat oli laskemaanpäin. Kiehumisäänet loppui vasta kun lämpötilat laski alle +100c. Pätkä putkieristettä oli sulanut. Säiliön yläosasta putkiliitoksesta valui vettä joka pieneni sitä mukaa kun lämpötilat laski.
Tietysti tämä sattui juuri silloin kun pyhät edessä ja pakkaset kiristymässä.
Vuosi kerkesi vaihtumaan ennen kuin sain yhteyttä EKOWELLIN tehtaalle. Huoltomiestä tässä yhä odotellaan tehtaalta. Muutaman kerran perään jo soiteltu. Onko antaa vinkkiä kuka tuntee Oulun seudella EKOWELLIT??
Liuos puoli toimii jotenkuten, joten lämpöä riittää mökissä kun lämmitetään uunia.
Nyt ei uskalla lähteä monen päivän reissulle kun ei tiedä uusiutuuko vika.

Eli hyviä vinkkejä kaivataan

pumppu otettu käyttöön 2003 loppuvuodesta.

hamu

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #1 : 12.01.16 - klo:16:14 »
Mahtaakohan muuta mahdollisuutta olle kuin että vastukset ovat jässähtäneet päälle jostain syystä? Kontaktorin kärjet sulaneet tai sitten logiikkaan tullut joku häiriö joka on lyönyt vastukset päälle kohti hamaa tulevaisuutta...  ::)

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #2 : 12.01.16 - klo:17:42 »
Onko tämä sellainen malli, jossa kylmäainekierukka menee säiliön läpi ylhäältä alas? ilman tulistuksen ohjausta.

Jos pumppu käy todella pitkään alaosan/lämmityspyynnön takia, niin yläosan tulistus saa pytyn kiehumaan. Kuulustaakin kuin viulu soisi ennenkuin kiehuu...

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #3 : 12.01.16 - klo:17:50 »
Uudenvuoden aattona ei ollut kovin kylmä. Pakkaset tuli vasta tammikuun alussa.
Lisäksi alasäiliössä 110 astetta, eli ehkä kompura oli jo käynyt aika pitkään.

Jos taas yhtään muistan oikein niin oumanilta saa korjatun ohjauksen ilmaiseksi. Jos tuossa oumania edes on. Lisäksi kompressoriöljyt varmaan kannattaisi vaihtaa? Lasku oumannille :) Vika voi tietysti olla ihan jossain muuallakin.

edit:
googlella äkkiseltään. ouman kompressori jäi päälle
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2070.0;nowap

Jos tuosta olisi jotain hyötyä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #4 : 12.01.16 - klo:18:14 »
Ei ekowellissä ole oumanin säädintä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #5 : 12.01.16 - klo:18:19 »
No joka tapauksessa voisiko vika olla ohjauksessa?
Oliko kompressori päällä?

Sama vika kumminkin että hanasta tulee polttavaa vettä ja kompressori huutaa hoosiannaa?

Tuossa vielä, mutta jos ei ole Oumania, niin vika täytyy olla jossain muualla sitten.
Oumanin ohjekirjassa kehotetaan asentamaan lattialämmön menoveteen termostaatti, joka pysäyttää kiertovesipumpun, jos vesi on yli 45 asteista. Tulkitsin ennen tuon niin, että se on vain äärimmäinen varotoimenpide ja suoja oikeusjutuilta. Enää en olisi niin varma...

Vanha ohjelmoijien viisaus sanoo, että jos softasta löytyy yksi bugi, niin todennäköisyys muidenkin bugien olemassaoloon kasvaa.

Kuvitelkaapa: Pumppu alkaa käydä tauotta, lattiapiirin shuntti täysin auki, paineet kasvavat, putket alkavat pehmetä... Onhan kotivakuutus kunnossa?  :o

Oikeasti, vähän alkoi mietityttää että jos lähtee viikoksi reissuun ja softa jumittaa heti alkuun. Näissä järjestelmissä yksikin softabugi on liikaa.

edit:
HAMU katso sähköyhtiön tai sähkönsiirtoyhtiön käppyröistä tuo uudenvuoden aaton päivä. Siitä saattaa selvitä jotain että kauanko kompura tai vastukset on jauhaneet. Näkyy tuntikohtainen tilasto kulutuksesta. Selvästi jotain on tapahtunut kun yläpönttö +130C ja alapönttö +110C.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #6 : 12.01.16 - klo:19:04 »
Kuten aloittaja toteaa hän on laittanut laitteen käymään tapahtuman jälkeen(ilman vastuksia) ja se on vaikuttanut normaalilta. Olisiko muutenkaan käymään jäänyt kompressori jaksanut puskea lämpöä päälle 100 asteeseen. Tuskin?

Jonkinnnäköinen ylilämpösuojaus ei välttämättä olisi pahasta ainakaa tapahtumien valossa...  ::)
Omakotitalon lämpökattila räjähti – paine lennätti ovet kauas pihalle
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #7 : 12.01.16 - klo:19:22 »
Tuntuu aika hurjalta mitoitukselta jos varaaja kiehuu pelkän kompuran voimalla näin lämmityskaudella.
Voihan se tietysti mahdollista olla jos käy 24/7.  Onhan vastuksilta edelleen sähköt pois?
Ekowellissä on yleensä logiikkaohjauksen lisäksi myös se kapillaari termostaatti joka voi hirttää kiinni vaikka ekologi ei pyytäisikään.
Kompressorin kontaktorin taas voit testata ottamalla ohjaus sähkön ekoligilta pois mutta jättämällä pääkytkimen päälle jos kompressori edelleen käy on kontaktori hirttänyt kiinni. ;)

Lisäys: Älä pidä pitkään sähköjä päällä jos jää pyörimään ilman ohjausta.

Toinen konsti todeta kontaktorivika on kytkeä virta pois laitteesta ja laittaa hetken päästä takaisin, jos kompura pörähtää heti käyntiin eikä puolen minuutin päästä on kontaktori jumissa.

Poissa hamu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #8 : 12.01.16 - klo:20:26 »
Kiitoksia kaikista vinkeistä.

Tässä vähän tarkennuksia:

Kompressori ei pyörinyt, oli kylmä. (virheilmoituksessa maininta, että kompuraa ei voida käyttää)
varaajan koko 360L
ohjaus ohjelmisto EKOLOGI.
Painelin myös vastusten ylikuumenemissuojia mutta en muista olivatko lauenneet.

Tehtaalta kallistuivat myös tuohon ohjelmisto vikaan, bitti poikittain.

Nyt näyttää taasen toimivan aika normaalisti

Kulutuksessa on ollut selvä nousu 28-31.12.2015 ja uuden vuoden aattona klo 16.00 kulutus romahtaa(niihin aikoihin sammutin pumpun)

Eli aika monta päivää....

hamu

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #9 : 12.01.16 - klo:20:39 »
Eli vastukset kiehuttivat varaajaasi.
Onko pumpussasi ylä- ja alavastukset erikseen ja paloiko punaiset ledit ekologin kaaviokuvassa vastuksien päälläolon merkiksi?

Lisäys: Jos ekologi pyytää vastuksia ledit palavat, jos et muista tarkasta vastus tunnit.
Hieno ajankohta jos pumppusi kello ja kalenteri olivat ajassa, luet vaan tämän vuoden vastustunnit ja homma on selvä.
Eiku... se olikin uudenvuoden aatto eikä päivä, sitten ne kyllä sotkeutuivat kokonais laskuriin kun vuodenvaihtuminen nollasi kuluvan vuoden ja kuukauden tunnit.

Jos ledit eivät palaneet ekologi ei pyytänyt vastuksia niin silloin vastuksia saattoi pyytää pumpussasi oleva hätävara kapillaaritermostaatti, jos olet säätänyt pumppusi alasäiliön lämmöt hyvin pienelle on saattanut kapillaaritermari naksutella elämänsä ehtoopuolelle ja hirttää kiinni. Nämä tunnit eivät näy vastustuntilaskurissa. Hyvin alhainen alasäiliön lämpö yltää tämän termostaatin käyttöalueelle.

Poissa hamu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #10 : 12.01.16 - klo:21:14 »
ylä ja alavastus erikseen

vastuksien merkkivaloja en huomannut katsoa kun sammutin koneen pikku paniikissa.

tehtaalta sain ohjeeksi pakkasten kiristyttyä kokeilla alavastuksen kytkemistä päälle vaiheittai(kolmivaiheinen sulake) ja seurata milloin lämpöarvot saavutetaan. nyt on käytössä alavastuksen koko teho.
Ylävastus on sammutettu, mutta lämpörajat täyttyy.
Aluksi kun vastuksen sulakkeet oli kytketty pois päältä pyysi ohjelma kovalla pakkasella vastusta, merkkivalo syttyi ja tuntilaskuri raksuttu. Eli käyttötunnit  ei pidä paikkaansa

hamu

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #11 : 12.01.16 - klo:21:32 »
Eli sähkövastukset on hirttäneet kiinni ja vastukset olisi palaneet neljä päivää 28-31.12.
Mikä on Ekowellin kompressoriteho? Ja mikä on sähkövastusten teho? Kompressori varmaankin on sammunut jo 28.12.

Tuo joulukuun loppu taisi olla lauhaa ja lämmöt olisi päässeet siksi nousemaan noinkin ylös.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #12 : 12.01.16 - klo:21:34 »
Eli pumppusi toimii nyt normaalisti ja kiehuminen aiheutui vastuksista, ja koska lämpömittauksesi ekologin näytöllä toimivat normaalisti virheilmoitus "kompressoria ei voi käyttää" johtui ylilämmöstä eikä mittausviasta.  :-\

En henkilökohtaisesti vielä usko bittivikaan jos pumppusi on toiminut vuodesta 2003 ongelmitta.
Onko pumppusi mitoitettu kovin osatehoiseksi, eli käyttääkö usein vatuksia?
Vastuksien kontaktorit voivat myös jumittua. Pystytkö toteamaan energiayhtiösi piirrosta kuinka suuren vastuskuorman irtikytkit sammuttaessasi kiehuvan pumpun. Tästä voisi todeta olivatko molemmat vastukset vai vaan toinen päällä, ehkä myös kumpi jos vastukset ovat eritehoiset.  ;)

Lisäillään taas:  Tosiaan alasöiliösi lämpö oli 110C joten alavastuksen on ollut pakko olla päällä koska tulistusosan vastus ei voi lämmittää noin kuumaksi alasäiliötä.   Käsittääkseni kapillaaritermostaatti ohjaa vain alavastusta.

Poissa hamu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #13 : 27.01.16 - klo:13:11 »
Tere

Nyt on pumppu tsekattu. Alavastuksen kontaktori oli hirttänyt kiinni. Vaihdatin samalla ylävastuksen kontaktorin. Pientä säätöä tehtaan opastuksella ja nyt seurataan miten pelittää.

Toisaalta alusta asti on ollut selvä käsitys, että pumppu on mitoitettu liian pieneksi. Pikkuhiljaa jos alkais päivittämään sitä mukaa kun komponenttejä joutuu uusimaan.
Aluksi vaikka tulevan kesänä maahan lisää putkea ja liuospumppu suuremmaksi. Sitten kun kompuran joutuu vaihtamaan niin jatketaan päivittämistä.

kuullostaako miltä???

hamu

Poissa Valitsiamies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Ekowell ECT-500 (-05) 2x300m
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #14 : 28.01.16 - klo:22:14 »
Hienoa että sait pumppusi kuntoon.  :)

En tiedä minkälainen keruupiirisi on, mutta sen mitoitushan on suoraan verrannollinen siihen kuinka paljon sieltä lämmityskaudessa energiaa otetaan. Nykyisellä mitoituksellasi voisit tarkkailla kuinka kylmäksi keruupiiristäsi tuleva neste menee lämmityskauden loppupuolella.
Tällähetkellä jos käytät vastuksiakin ja silti keruupiirisi painuu pakkaselle niin on syytä suurentaa keruuputkistoa, jos tilaa on ja pintamaata käytät yhdellä vajaalla keruupiirillä niin voisi olla järkevää laittaa rinnalle toinen vastaava piiri niin virtausvastuskaan ei juuri muuttuisi ja voisit pärjätä nykyisellä kiertopumpullasi ja toisaalta ei se suurenpaakaan pumppua ahdistaisi.
Kompuran suurennusta ajatellessa kannattaa kysäistä tehtaalta lämmönvaihtimien kapasiteetin riittävyys, todennäköisesti pystyy ainakin pykälällä isontamaan ilman mitään ongelmia.
Hyvä tavoite mielestäni olisi se ettei normaalina talvipäivänä käytä vastuksia ollenkaan, vastuksilla voi sitten auttaa hiukan huippu pakkasilla.
Itselläni toimii täysin ilman vastuksia ja ylävastusta pumpussani ei edes ole.

Poissa Pressos

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Maalämpöfoorumi
Vs: EVT300 kiehui
« Vastaus #15 : 02.02.16 - klo:13:13 »

Mittarit näytti yläsäiliölle +130c ja alasäiliölle +110c.

Tuollainen tilanne on hengenvaarallinen. Selvisikö syy kontaktorin jumittamiseen?
Pohjois-Karjala, 141 m², rv 1989, lattialämmitys
Lämpöässä Vsi10, 400 m