Koneesi tuottaa (aiemmin laittamiesi lokien mukaan) käyrän/pyynnin mukaista vettä.
Kannattaisiko nostaa lämpökäyrää?
Voi olla että en ymmärrä lämpökäyrästä kaikkea, mutta edellisellä kerralla 20 asteen pakkasissa homma pelitti siten, että tuvan lämmöt niiasivat 1-2 astetta (6 tuntia toimitettiin lattiaan lauhaa vettä ja kerättiin velkaa) kunnes alettiin maksamaan asteminuutteja takaisin. Tästä keskustelun avasin. Lopulta lämmöt olivat taas kohdillaan eli periaatteessa tuossa tilanteessa lämpökäyrä oli kohdillaan, jos en ole väärin ymmärtänyt. Reakointi oli vaan turkasen hidasta.
Lämpökäyrän säädössä on tosiaan outoa ollut tuo kiertovesipumpun ja kompuran taajuuden yhteispeli. Ilmeisesti tuo viikonlopun RMU40 asentelu nollasi kalibrointeja pariin kertaan ja sitten taas säädin lisää ja lisää tehoja niin oli varmaan vaikea kalibroidakin mitään järkevää. Mökissä oli heikommillaan 18,5 astetta, joten kaikkea yritettiin.
Kaikissa näissä velankeruutilanteissa on ollut yhteistä tosiaan että taajuus ei ole 120Hz vaan esimerkiksi 90-105Hz välillä, eli kaikkea reserviä ei olla otettu käyttöön syystä tai toisesta. Keruupään palautuksessa ei olla oltu pakkasrajaa lähellä. Kohde saattaa erota muista jonkun verran kun 1,5-8kW pumpusta toivotaan maksimia -25c pakkasilla kun taas esimerkiksi 4-16kW pumpuissa taas monella tuntuu olevan reserviä vaikka naapurillekin

Nyt lähdettiin fiksatulla ylärajalla liikkeelle kiertovesipumpulle ja noilla dt 4 MUT +20c asetuksilla. Katsotaan kun saadaan pari päivää tasattua lämpöjä, että miltä näyttää sitten. Kiitoksia kaikille vastanneille ja auttaneille jo tässä vaiheessa.