Yrin laskeskella vertailua. Täällä on vain vuoden kulutus ja siitä ei vielä varmaa osaa sanoa. Puulla on jonkun verran lämmitetty viime talvena. Lisäksi kaksi makkaria viileämpiä.
Teillä 5 henkilöä
koko talon sähkö 7995kWh
maalämpöpumppu 3265 kWh
käynnistyksiä 1845 kpl
Käyntiaika 1622h x 8.3kWh = lämpö 13463 kWh
Ottoteho (8.3kWh) 2,01kWh
muu kulutus 4730 kWh
Täällä 2 henkilöä
5346 kWh koko talo
käynnistyksiä 1552
käyntiaika 1257h x 10kWh = lämpö arviolta 12570kWh
Ottoteho arviolta 2,4kWh.
Kulutettu sähkö maalämpöpumppu arviolta 3016kWh
Muu kulutus olisi 2330kWh.
Täällä on myös aika kanttisen muotoinen talo, 12.7x10.5 ulkomitat, sisäneliöt yläkerrassa 123. Osakellari jossa lämpöpumppu ja hyvin pieni öljy/puu kattila. Kellarissa ei lämmitystä. Huonompi eristys koska on vanhat ikkunat. Painovoimainen ilmanvaihto. Yläpöhja 12.5cm villa, 40cm puhallusvilla. Käyttöveden esilämmitys kahden kierukan kautta. Ei sähkökiuasta.
Kaivot lähes samaa tasoa. Täällä 201m ja 189 metriä kalliossa. 20 metriä teräsputkea. Kaivo täynnä vettä.
Kaivot taitaa olla siis nykyiseen kulutukseen nähden liian syviä. Hyvä vaan niin tulee lämmintä viinaa kaivosta.
... Kokonaiskäyntiaika 3243 tuntia, josta käyttövedelle on mennyt 732 tuntia. Pumpun syöttökaapelin on asennettu erillinen kWh-mittari, jonka lukema näytti 6.12.2015 6508 kWh.
Todella hyvin eristetty talo!
Noilla arvoilla paikkakunnallasi taloosi riittäisi 4 kW -tehoinen maalämpöpumppu ja 120 aktiivimetrinen lämpökaivo.
Rakennus menee ET -luokituksen mukaiseen A -luokkaan.
Joo varmaan aika pienitehoinenkin pumppu voisi riittä. Mutta pakkasella sitten loppuukin koneesta paukut jos teho on liian pieni.
edit: Mikä lämpökäyrä ja lämpökäyrän korjaus on käytössä? Täällä joku 4 ja +4.5 muistaakseni.
Teillä käyntiaika 52,7 minuuttia. Ja täällä 48,6 minuuttia. Täällä läpivirtaava puskuri ilman ulkoista kiertovesipumppua.
http://aijaa.com/XVLKwXTuossa näkyy kulutustietoa vuosilta 2014 ja 2015. Muutettiin kesäkuun alussa 2014. Maalämpöön kytkettiin sähköt 24.11.2014. Sitä ennen lämmitettiin takalla ja minikokoisella puukattilalla kellarissa.
edit: Katsoin lukemat vähän väärin. Teillä voisi tulla tämän vuoden kulutuksesksi 8760kWh.
Aurinkolämmöllä tuskin säästää juuri mitään kun kulutus on muutenkin niin pieni.