Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Messinkikulmat löystyy.  (Luettu 4107 kertaa)

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Messinkikulmat löystyy.
« : 13.11.15 - klo:08:00 »
Onko muilla ollu ongelmia noiden kans?
Olisko helan liittimet, reilun vuoden ollu pumppu käytössä ja kuukausi sitten huomasin lorinaa keruupiirissä.
Sähkölaskukin oli tuplat lokakuussa eli ei oo neste kunnolla kiertäny.
Varastoon tulevien putkien kulmat, tai toinen niistä vuoti.

On niin työläs tuo ilmaus, että ei sitä enää kiinnostaisi tehdä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Messinkikulmat löystyy.
« Vastaus #1 : 13.11.15 - klo:08:20 »
On ollut ja enimmäkseen puserrusliittimen löystyminen ja viinaliuoksen vuoto on johtunut halkeamasta kiristysmutterissa.
Kannattaa tarkistaa puserrusliittimen kiristysmutterit ettei ole halkeamia ;)

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2155.msg22458#msg22458
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Messinkikulmat löystyy.
« Vastaus #2 : 13.11.15 - klo:09:07 »
Onko muilla ollu ongelmia noiden kans?
Olisko helan liittimet, reilun vuoden ollu pumppu käytössä ja kuukausi sitten huomasin lorinaa keruupiirissä.
Sähkölaskukin oli tuplat lokakuussa eli ei oo neste kunnolla kiertäny.
Varastoon tulevien putkien kulmat, tai toinen niistä vuoti.

On niin työläs tuo ilmaus, että ei sitä enää kiinnostaisi tehdä.

Tuskinmpa sähkölasku johtuu lorinasta, ehkäpä ollut pihalla kylmempi...
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Messinkikulmat löystyy.
« Vastaus #3 : 13.11.15 - klo:14:02 »
On ollut ja enimmäkseen puserrusliittimen löystyminen ja viinaliuoksen vuoto on johtunut halkeamasta kiristysmutterissa.
Kannattaa tarkistaa puserrusliittimen kiristysmutterit ettei ole halkeamia ;)

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2155.msg22458#msg22458

Ei ollu halki tällä kertaa. Kuparista jo yhden kuterin vaihdoin ku mutteri halkes.

2 kulmaa eli eli 4 mutteria ja nistä kolme löysällä.

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Messinkikulmat löystyy.
« Vastaus #4 : 13.11.15 - klo:14:04 »
Tuskinmpa sähkölasku johtuu lorinasta, ehkäpä ollut pihalla kylmempi...

Meinaatko et ei vaikuta sähkönkulutukseen, jos on ilmaa keruupiirissä eikä neste kierrä kunnolla?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Messinkikulmat löystyy.
« Vastaus #5 : 14.11.15 - klo:10:30 »
Sitten vaikuttaa jos ei kierrä ollenkaan ja pumppu käyttää vastuksia.q
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)