Lisäksi n 1,5h ajalta trendiä, josta kyllä käy minusta jo ihan tarpeeksi ilmi kuin mahtavasti se toimii tällä hetkellä:
Trendi
Lisäksi tuo maaliuos-anturi näyttää elävän ihan omaa elämää.
Trendissä tosiaan melkoista pätkäkäyntiä
edit:Kannattaa varmaan ensin syventyä trendikäyriin kun ne nyt on käytettävissä.
Ehkä käyntiasetuksia fiksaamalla saisi käynti/taukojaksot pidemmiksi,esim selvittämällä ensin mikä anturi/asetusarvo käynnistää ja pysäyttää kompressorin ja tätä asetusta muuttelemalla näkisi trendistä vaikutuksen käyntisyklien pituuteen.
Huomaa että kun muutat asetuksia niin kirjaa jotenkin ylös mikä oli alkuperäinen asetusarvo ja minkä verran ja mihin suuntaan teit muutoksen.Silloin on helppo palauttaa alkuperäinen asetus jos toivottua muutosta ei tule tms.
Pari huomiota trendipätkästä.
- -8 C pakkasella käyntiaikasuhde on vähän yli 50%. Tämän mukaan koneen teho riittäisi ainakin -30 C pakkaselle.
- Käynti- ja taukoaika, kumpikin on n. 8 min -> pätkäkäyntiä!
- Pätkäkäynti on yleensä seurausta siitä että ei ole varauskapasiteettia tai jos on niin sitä ei hyödynnetä.
- Tässä tapauksessa osasyy pätkäkäyntiin on se että lämmitysvaraajaa lämmitetään vain 4 C yhdellä käyntijaksolla -> käyntirajojen säätö.
- Suurempi syy pätkäkäyntiin lienee kuitenkin se että lattialaatan varaavuutta ei hyödynnetä riittävästi.
- Trendistä puuttuu L1 paluuvesi. Paljonko on laattaan menevän ja palaavan veden lämpötilaero?
- Maaliuos lämpötilan mittauksessa ei ole mitään tolkkua. Tarkista anturin kiinnitys ja että kaikissa liitoksissa on hyvä kontakti.
- KV varaajan lämpötilat käyttäytyvät stabiilisti. Laskevat n. 1C tunnissa, on normaalia. KV-varaajasta ei ryöstetä lämpöä talon lämmittämiseen.
KV-varaaja tasalämmin ylhäältä alas, pitäisi olla suurempi lämpötilaero ylä- ja alaosan välillä. Tasoittaako ja lämmittääkö KV-kierto KV-varaajan?
Tämä analyysi on tehty vain 1,5h trendipätkän mukaan -> olisi mukava nähdä lisää trendiä.
ATS