Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1145 käyttää vastuksia  (Luettu 6849 kertaa)

Poissa peksi79

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Nibe 1145 käyttää vastuksia
« : 14.10.15 - klo:00:01 »
Moro!

Eli otsikon mukaiseen ongelmaan törmäsin tuossa kun oli nuo muutama pakkaspäivä. Loggausta en ole aiemmin koittanut, mutta nyt tänä aamuna laitoin tikun koneeseen kiinni, joten sitä tietoa ei ole nyt käytettävissä.
Huomasi ongelman vähän vahingossa, kun olen normaalisti kirjannut pumpulta ylös käyntiajat ym. aina kuun lopussa tai alussa, mutta nyt onneksi unohdin ja menin vasta 5 päivä. No siellähän pumppu kävi ja yllätyksekseni myös lisäys oli päällä ja on tässä kuussa ollut päällä jo 16 "aikakerrointa". Lokakuun 5. päivän jälkeen pumpulle on tullut vain viisi käynnistystä eli on käynyt käytännössä koko ajan, lämmitykseen  155 h ja käyttöveteen 60 h.

Tässä joitakin lukuarvoja joita kirjasin ylös ennen kuin saan dataa, etenkin lämmönkerun lämpötilojen yhteneväisyys pisti silmään, pitäisikö mutasihti puhdistaa? Muista arvoista en osaa itse tulkita mitään.

Lämmitys menossa: ulkolämpötila 10,4 °C
Lämmönkeruu sisään (BT10) 6,7 °C
Lämmönkeruu ulos (BT11) 6,3 °C
Kuumakaasu (BT14) 99,1 °C
nestejohto (BT15) 25,0 °C
imukaasu (BT17) 11,3 °C
lauhduttimen meno (BT12) 27,3 °C
menolämpötila (BT2) 26,6 °C
paluulämpötila (BT3) 25,2 °C
käyttöveden täyttö (BT6) 42,5 °C
käyttövesi yläosa (BT7) -- °C ? ei ilmeisesti ole anturia
laskettu menolämpötila 1 25,0 °C

En tiedä saako näistä joku asioihin enemmän vihkiytynyt mitään irti. Kiitos jo etukäteen!

Kun saan muutaman päivän ajalta dataa niin voisin koittaa laittaa niitä tänne. Nyt on kyllä aika lämmintä ilmaa luvannut. Muistan nähneeni joskus keksustelun missä oli kerrottu miten data puretaan johonkin taulukkoon, mutta en nyt enää löytänyt sitä. Osaisiko joku heittää linkin kyseiseen keskusteluun?

Nibe F1145-8+VPAS 300/450, kaivo 185m.
197m² (630 m³) + 70m² (180m³).
Enervent Pandion ECO EDE CG.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #1 : 14.10.15 - klo:00:41 »
Lainaus
Lokakuun 5. päivän jälkeen pumpulle on tullut vain viisi käynnistystä eli on käynyt käytännössä koko ajan

Lainaus
Lämmönkeruu sisään (BT10) 6,7 °C
Lämmönkeruu ulos (BT11) 6,3 °C

Kuuluuko kompressorin käyntiääni?Jos kuuluu ja kompressori todella käy niin sammuta kompressori ja käytä vain vastusta vian selvittämisen ajan.

Lämmönkeruun lämpötilaero (dt) pitäisi kompressorin käydessä olla 3-6 astetta koska kompressori jäähdyttää keruuliuosta höyrystimessä ja nyt höyrystimessä ei näytä jäähtymistä tapahtuvan joten ei sieltä lämpöäkään saada.
Siellä on nyt jotain vikaa kylmäainekierrossa tai sitten on kylmäainevajausta.

Jos takuu on voimassa niin ota yhteyttä sinnepäin,tuollainen vika yleensä vaatii huoltomiehen käyntiä paikanpäällä tutkimassa ja korjaamassa tilanne.

Koska kompressorin moottorin jäähdytyskin toimii kylmäainekierrolla niin vajaalla kylmäainetäytöllä käydessään kompressori kuumenee ja moottori saattaa vahingoittua,siksi ei kannata käyttää ennenkuin vika on korjattu
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #2 : 14.10.15 - klo:07:41 »
Jos et ole koskaan tai vähintään kerran vuodessa tyhjentänyt mutasihtiä niin se taitaa olla suurin syypää. Itsellä kertyi ensimmäisen 3v aikana moskaa
kunnes alkoi vähnetyä. Nyt 10v  olen vain joka toinen vuosi tarkistanut sihdin ja on pysynyt puhtaana.
Nestevajausta syntyi vieläkin pitempään mutta sekin on jo rauhoittunut.

 mutasihti, lämmönkeruun pumppu rikki, hanat kiinni putki lytyssä  ,joku noista voi aiheuttaa tuon kierto-ongelman
( ero vain 0,4 astetta).  ja
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #3 : 14.10.15 - klo:08:34 »
Lainaus
Lämmönkeruu sisään (BT10) 6,7 °C
Lämmönkeruu ulos (BT11) 6,3 °C
Kuumakaasu (BT14) 99,1 °C
Jos kuumakaasu on lähes 100C ja ei saa keruulta oikeastaan mitään tehoa, niin vaikuttaa että koneesta on kylmäaine vähissä.
Kuten Matias sanoi pysäytä kompressori ja tilaa huolto paikalle

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peksi79

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #4 : 14.10.15 - klo:14:13 »
Nelisen vuotta pumppu käynyt ongelmitta ja ei oo tullu mutasihtiä putsattua, mutta ei siellä kyllä mitään ollut kun nyt aamulla sen tarkastin. No nyt on huolto tilattu paikalle ja huomenna aamulla pitäisi kaverin tulla paikanpäälle. Saas nähdä mitä löytyy tai tuleeko kaveri ylipäänsä paikalle vai jatkuuko rakenusalalta tuttu ohareiden teko  ;)

No nyt mennään sähköllä siihen asti.  ::)

Kiitoksia vastauksista ja toivotaan, että selvitään esim. kylmäaineen lisäyksellä.
Nibe F1145-8+VPAS 300/450, kaivo 185m.
197m² (630 m³) + 70m² (180m³).
Enervent Pandion ECO EDE CG.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #5 : 14.10.15 - klo:16:40 »
Muistan nähneeni joskus keksustelun missä oli kerrottu miten data puretaan johonkin taulukkoon, mutta en nyt enää löytänyt sitä. Osaisiko joku heittää linkin kyseiseen keskusteluun?

Tuolla kilkkeellä saa luvut esille ilman Ekseliä (ja linkki Bruno-taulukkoonkin).
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa peksi79

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #6 : 21.10.15 - klo:18:34 »
No niin, vika löytyi ja syy oli todellakin kylmäaineen vähyys. Maanataina kävi korjaaja, oli selvä vuoto juotoksessa heti lämmönvaihtimen jälkeen ennen paisuntaventtiiliä.
Samalla vaihdettiin uusi paisuntaventtili ja kuivain kun ne oli kerran jo tilattu alustavan tarkastuksen perusteella torstaina jolloin nähtiin vain, että tulee jostain paisuntaventtiilin seutuvilta.

Nyt sitten muutama päivä tarkkaillaan koneen toimintaa ja pysyykö aineet sisällä. Toistaiseksi kaikki näyttäisi olevan hyvin.  ???

Täytyy vielä todeta, että on muuten "huolto"miehillä eroa. Ensimmäinen ei osannut sanoa vehkeestä sen enempää kuin itsekkään, mutta tästä toisesta jäi hyvin ammattimainen kuva.
Valitettavasti tämä ensimmäinen on myös kyseisen pumpun asentanut ja nyt kun kyselin tältä toiselta ihan muuten vain pumpusta ja säätämisestä niin heräsi vähän epäilys kytketöjen oikeellisuudesta. Oli tosin hyvin varovainen lausunnoissaan ja ei oikein halunnut suoraan arvostella toisten työtä, kehoitti kuitenkin katsomaan vähän kytkentäkuvia Niben sivuilta. Meinasi, että olisi ehkä ylinmääräinen sunttikin asennettu.  :-\

No näillä mennään nyt  :)

Laitoin muuten tikun nyt tallentamaa...katsotaan jos saisin tänne jotain siirrettyä jossain välissä. (ei ole tuota nörtin vikaa  :D)

Ja kiitoksia kaikille avusta.
Nibe F1145-8+VPAS 300/450, kaivo 185m.
197m² (630 m³) + 70m² (180m³).
Enervent Pandion ECO EDE CG.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #7 : 21.10.15 - klo:18:49 »
No niin, vika löytyi ja syy oli todellakin kylmäaineen vähyys.

Oli tosin hyvin varovainen lausunnoissaan ja ei oikein halunnut suoraan arvostella toisten työtä, kehoitti kuitenkin katsomaan vähän kytkentäkuvia Niben sivuilta. Meinasi, että olisi ehkä ylinmääräinen sunttikin asennettu.  :-\

Toivottavasti tuli tuolla kuntoon. Takuu varmaan maksaa viulut?

Millainen kytkentä on?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peksi79

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Vs: Nibe 1145 käyttää vastuksia
« Vastaus #8 : 24.10.15 - klo:00:56 »
No Niben takuu oli silloin vielä kun pumppu on hankittu vain 2 vuotta, mutta soitin kyllä sinne ja päästiin hyvään yhteisymmärrykseen maksusta.  :) Siitä kyllä pisteet Nibelle ettei tarvinnut ruveta sen enempää kovistelemaan. Toisaalta tuollainen vuoto juotoksessa on kyllä mielestäni aika selvä valmistus virhe. Korjaaja sanoi Niben tulevan hänen mielestään parhaiten vastaan takuuasioissa niistä kuudesta merkistä mitä hän edustaa.

Kytkentää nyt on aika vaikea näin sanallisesti kuvata, pitäs varmaan piirtää joku kuva. Mutta varaajana on kuitenkin VPAS 750 johon on kytketty aurinkokeräimet. Suntteja on pumpun oman lisäksi kaksi joista toinen on kosteille ja toinen muille tiloille.

Nibe F1145-8+VPAS 300/450, kaivo 185m.
197m² (630 m³) + 70m² (180m³).
Enervent Pandion ECO EDE CG.