Kakkospiiri sen sijaan taitaa olla asennettu päin !!("/&(&¤, koska se ottaa lämmitysveden kolmitieventtiilin kautta varaajan keskiosasta sekä ykköspiirin paluuputkesta, joka siis menee varaajan alaosaan, ja siis kakkospiirin paluusta. Ja mittaus tapahtuu paluuputkesta 
Niinhän sen pitää tehdä: lantrata verkostossa kiertänyttä ja uutta vettä sekaisin. Uusi vesi otetaan varaajan keskeltä. Kytkentä on mielestäni ihan ok.
Ymmärrän kyllä että menoveteen sotketaan paluuvetta, mutta kun tämän kolmitieventtiilin
jälkeen on T-haara joka vie toisen piirin paluuseen ja sitä kautta suoraan varaajan alaosaan. Eli käytännössä kakkospiiriin menee nyt ykköspiirin paluu ja/tai varaajan alaosan vesi.
Kerrostumia yritin selvittää, ja lukemat olivan hyvin tasaiset, 19-18-18 (kun oli ollut päällä n. 5-6 h. Siitäkin päättelin että alhaalta nyt imetään vettä.
Mittausjuttusi kuullostaa erikoiselta. Siis oletko varma ettei L2-menoveden mittaus olisi kuitenkin nimensä mukaisesti L2 lämmitysverkon mienopuolella? 
Anturi on selkeästi liitetty putkeen, joka palaa lattiasta. Itse asiassa eilen selvittelin tuota ja näyttää siltä, että pumppu on väärin päin. Jos sen vaihtaisi toisin päin, järjestelmä toimisi oikein.
Onkohan muuten väliä sillä, että pumput toimivat nyt lattiasta imevinä, ei lattiaan työntävinä?
Pumppu on nyt ollut päällä kolmisen tuntia, ja kaivosta tulee -1 C nestettä. Tulistimesta tulee siten 43C "tulista" vettä. Onkohan tämä ok?
Mitä mittausta siteeraat? Onko kyseessä yläosa tulo vai varaaja ylä? Tulistuslämmöksi se on mielestäni olematon
Varaajan ylälämpö se voisi ollakin kun pönttö on vielä varsin viileä. Eli se on kyllä matala myös varaajan yläosan lämpötilaksi, mutta konehan on ollut päällä vasta 3 tuntia
.. Odottele nyt ainakin vuorokausi kaikessa ruahassa. Hanki myös jostain jämäläppäri ja ryhdy seuraamaan pumppusi toimintaa OumanTrendsillä - se antaa paljon syvemmän kuvan koneen toiminnasta kuin mitä Oumannin muutamat mittaukset pystyvät tekemään.
Mittaus oli muistaakseni yläosan tulo. Ja kyllä se taisi kuumentua siinä ajan mittaan, kun koko varaaja lämpeni. Tulistin lienee vakiotehoinen, eli lämmittää läpimenevää vesimäärää x astetta. 10 C vettä ei välttämättä kuumenneta 80 C:hen

Tuo Trendsin liittäminen on kyllä mielessä. Kunhan vaan löytäisi selkeät ohjeet miten ja mihin se liitetään. Pinnien numerot kyllä löytyy, mutta mistä ne liittimet löytyy