Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uudempi v15 tulille... Ongelma  (Luettu 5844 kertaa)

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Uudempi v15 tulille... Ongelma
« : 13.08.15 - klo:00:55 »
Täyden päivän tehneenä en saanut v15 toimimaan kuin hetken ja sitten vikatilaan. Minulla on myös vanhempi v10 jonka manuaalissa kerrotaan liian kylmän veden aiheuttavan vikatilan. Onko kysymyksessä sama tilanne?  Jätin pumpun yöksi jauhamaan, jotta varaajan lämpö tasaantuisi kiertoveden lämpöön.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Uudempi v15 tulille... Ongelma
« Vastaus #1 : 13.08.15 - klo:06:39 »
V- mallin asennus oppaassa näin ulkomuistista käsketään lämmittämään varaajan täyttövaiheessa aluksi vastuksella, kunnes varaaja on lämmennyt sopivasti. Ilmeisesti lauhdutin ei tykkää jos sen läpi puskee kylmää verkostovettä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Uudempi v15 tulille... Ongelma
« Vastaus #2 : 13.08.15 - klo:08:52 »
Lainaus
Täyden päivän tehneenä en saanut v15 toimimaan kuin hetken ja sitten vikatilaan.
Kuka oli tehnyt täyden päivän ja miten se tähän liittyy?
Kuinka pitkä oli hetki?
Mikä oli hälytysteksti?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Uudempi v15 tulille... Ongelma
« Vastaus #3 : 13.08.15 - klo:12:53 »
Pumppu käy noin puoli minuuttia. Sitä kompura erroria mittaus 4 ilmoittelee. Paisuntaventtiili jäätyy pinnasta komeasti. Onneksi ei ole vielä lämmityskausi niin ehtii rauhassa saamaan pelittämään..
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Uudempi v15 tulille... Ongelma
« Vastaus #4 : 13.08.15 - klo:14:14 »
Lainaus
Pumppu käy noin puoli minuuttia. Sitä kompura erroria mittaus 4 ilmoittelee. Paisuntaventtiili jäätyy pinnasta komeasti
Mittaus 4 tulee kompressorin käyntitiedosta.
Puolen minuutin käyntiaika on juuri sopiva sille että keruuliuos ei kierrä, mistä tulee höyrystimen alipaine laukaisu.
Komeasti jäätyvä paisuntaventtiili kavaltaa sen, että höyrystin käy tosi kylmänä.

Summa summarum: Keruuliuos ei kierrä
Keruupiirissä ilmaa, keruupumppu ei pyöri, keruupiirissä jokin venttiili kiinni, roskasihti tukossa, .......

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Uudempi v15 tulille... Ongelma
« Vastaus #5 : 13.08.15 - klo:16:03 »
Keruupiirissä on nuo yllämainitut asiat kunnossa. Nyt on varaajan lämmöt tasaantuneet jo 18 asteeseen. Vielä kolme astetta niin on samassa lattiakierron kanssa. En viitsi vastuksella lämmittää kun ei ole kiire.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Uudempi v15 tulille... Ongelma
« Vastaus #6 : 13.08.15 - klo:22:11 »
Jäsen seppaantille pisteet. Hieman hätäinen ilmaus kostautui. Maapiirin uudelleen ilmauksen jälkeen toimii. Kiitos.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015