Täyden päivän tehneenä en saanut v15 toimimaan kuin hetken ja sitten vikatilaan. Minulla on myös vanhempi v10 jonka manuaalissa kerrotaan liian kylmän veden aiheuttavan vikatilan. Onko kysymyksessä sama tilanne? Jätin pumpun yöksi jauhamaan, jotta varaajan lämpö tasaantuisi kiertoveden lämpöön.
-
V- mallin asennus oppaassa näin ulkomuistista käsketään lämmittämään varaajan täyttövaiheessa aluksi vastuksella, kunnes varaaja on lämmennyt sopivasti. Ilmeisesti lauhdutin ei tykkää jos sen läpi puskee kylmää verkostovettä.
-
Täyden päivän tehneenä en saanut v15 toimimaan kuin hetken ja sitten vikatilaan.
Kuka oli tehnyt täyden päivän ja miten se tähän liittyy?
Kuinka pitkä oli hetki?
Mikä oli hälytysteksti?
ATS
-
Pumppu käy noin puoli minuuttia. Sitä kompura erroria mittaus 4 ilmoittelee. Paisuntaventtiili jäätyy pinnasta komeasti. Onneksi ei ole vielä lämmityskausi niin ehtii rauhassa saamaan pelittämään..
-
Pumppu käy noin puoli minuuttia. Sitä kompura erroria mittaus 4 ilmoittelee. Paisuntaventtiili jäätyy pinnasta komeasti
Mittaus 4 tulee kompressorin käyntitiedosta.
Puolen minuutin käyntiaika on juuri sopiva sille että keruuliuos ei kierrä, mistä tulee höyrystimen alipaine laukaisu.
Komeasti jäätyvä paisuntaventtiili kavaltaa sen, että höyrystin käy tosi kylmänä.
Summa summarum: Keruuliuos ei kierrä
Keruupiirissä ilmaa, keruupumppu ei pyöri, keruupiirissä jokin venttiili kiinni, roskasihti tukossa, .......
ATS
-
Keruupiirissä on nuo yllämainitut asiat kunnossa. Nyt on varaajan lämmöt tasaantuneet jo 18 asteeseen. Vielä kolme astetta niin on samassa lattiakierron kanssa. En viitsi vastuksella lämmittää kun ei ole kiire.
-
Jäsen seppaantille pisteet. Hieman hätäinen ilmaus kostautui. Maapiirin uudelleen ilmauksen jälkeen toimii. Kiitos.