Laitetaan vielä lisäyksenä, että mulla on aika raakasti ylitehoinen pumppu ja sen käyntijaksot on luokkaa keskimääräisesti 10 kertaa / vuorokausi ja nyt tuokin laskee alle tuon 10 selvästi, kun lämmityslämmön taso laski alle 30 asteen keskimääräisen ja patteriaikaan verrattuna on pyynti NYT 15,8 astetta alempana samaan vuodenaikaan verrattuna. Ulkolämpötila ero voi jo olla esim yli 20 asteen eroon johtava, muttei voi tietää. Sen tiedän, että kaivot on alkanut kylmenemisen jo nyt aikaisemmin. Täytyy vain toivoa, että tuo ei enää jatku kauempaa, vaan tasoittuu tähän alkuun. Meinaan tuolta otetaan näillä lämmöillä Dt 8 astetta lämmitykseen ja kaivolta revitään Dt 4,1 astetta ja kierron nopeudella 60 L/min, eli tasan 3600 L/h. Älkää vain missään nimessä poratko niitä pelkkiä minimimetrejä sinne kaivoon, vaan sen mitä takapuoli kestää. Mulla ainakin näyttö kylmenevän kovalla kädellä tuo tulolämpö, kun saa COP arvoa nostettua. Elikkä seurauksena on COP arvon laskusta tuo kaivon marginaalin esiintulo.