Moro,
Vois vähän päivitellä projekin tietoja, kun työmaa on edennyt. Pumpuksi valikoitui Lämpöässän Vsi6, sain messuilta hyvään hintaan. Lisäksi tuli kattokonvertterti Ck4 ja toinen piiri lattialämmitykseen. Tallin lämmittäminen hoidetaan jollain muulla kuin maalämmöllä, kun kanaalia olisi pitänyt ostaa 35 metriä. Olis ollu aika tyyristä. Nyt pysty laittamaan sitten pienemmän pumpun ja lyhyemmän kaivon. Kaivon syvyyttä tuli 145 metriä ja aktiivisysyys 140m.
Pumppu asennettiin ite isännän kanssa, tai isäntä asensi ja minä hain osia kaupasta. Meni noin viis päivää ja lämmöt saatiin ennen joulua päälle. Käyttöönottopalvelun otin kauppaan niin sai sen viiden vuoden takuun. Muutenkin käyttöönotto meni hyvin, pumppu
lähti ykkösellä käyntiin eikä ole tullut mitään virheilmoituksia. Pieniä harmituksia tuli siitä, että toinen piiri oli osina pahvilaatikossa ja se piti itse asentaa. Lisäksi kattokonvertterille ei ole sähköpaikkaa etulevyssä, niin sen joutuu ite varmaan kaivertamaan, että saa kytkettyä. Kiskoa tosin on. Isäntä kuittas asiasta Lässän edustajalle, niin hän lupas Ässäcontrolin ja maapiirin anturit hyvitykseksi.
Nyt kovilla pakkasilla on vaan mennyt keruupiirin putket aika jäähän ja laitoin -32:ssa laitteen osatehoiseksi. Auttoi heti asiaan. Katossa on vasta 10cm palavillaa, niin syö tehoja aika paljon. Lattiakierron pyyntiä nostelin tosi varovasti 12C-> 22C noin parin viikon aikana. Huone lämpö on pysynyt kokoajan noin 15 asteessa vaikka ulkolämpötila on vaihdellut plussalta -32 asteeseen. Laite ei siis ole käyrillä. Varaajan alaosa min. 26, max 39 ja ylä min 28, max 42. Tämmöistä täältä.