Itsellä on vielä homma kesken. Kohteena on remontin alla oleva rintsikka, jossa lattiassa on jo putket ja pumppu lämmittää niiden kautta taloa.
Mittajärjestelmä on omatekemä ja hakee vielä muotoaan.
Serveri: RaspBerry Pi B (Minibian) + Arduino Nano
anturit
2 kpl DHT11 - huonetilan kosteus ja lämpötila kahdesta kerroksesta
2 kpl DS1820 - maalämpökierron tuleva ja menevä lämpötila
laskuri energiamittarin LED:ltä (ei vielä käytössä)
kytkimiä ovissa ja ikkunoissa. Vesivuotohälytys.
A/D-muunnokset esim valaistuksen mittaamiseksi.
Rele mokkulan jojottamiseen
Järjestelmään voi kiinnittää tällä hetkellä 8 kpl DHT11, 'rajatta' DS1820, yhden laskurin, kaksi kytkin-linjaa, 2 A/D-linjaa.
Kaikki anturit ovat kiinni Arduinossa. Mikään ei estä lisäämästä toista ja kolmatta Arduinoa, kunhan tekee tarvittavat muutokset RaspBerryn ohjelmiin.
Lisäksi RaspBerryssä on käytössä omat I/O-linjansa, joista kahteeen on liitetty RS232 .
Arduinossa on vielä sen verran vapaita I/O-linjoja, että saan kytkettyä niihin Geiger- ja Radon-mittarit.
Data lähtee 5 min välein reitittimen ja mokkulan kautta nettiin erälle webbisivulle SCP:llä.
Nettiyhteys on hitain, mitä markkkinoilta saa, 256kbaud. Nopeus on liiankin hyvä tälläiseen käyttöön.
Saman reitittimen kautta ähtee data myös LämpöÄssältä.
Jos nettiyhteys on nurin, jojotetaan mokkulaa.
SIM on Saunalahdelta, jolta ei saa kaksisuuntaista GSM-yhteyttä anomatta. Tein siksi scriptit, joiden avulla pystyn muuttamaan Raspberryssä toimivia scriptejä ja niiden parametrejä, joskin vielä hieman työläästi nettisivujen kautta.
Reitittimessä on myös WLAN, joten tuvassa pystyy lukemaan dataa suoraan Raspberryltä tai nettisivuilta. SSH:lla pääsee muokkaamaan asetuksia.
Data kerätään lineaariseen CSV-tiedostoon. Uusi tiedosto aloitetaan aina vuoden vaihtuessa. Kultakin anturilta tulee kolme dataa: ID, kosteus/kytkin, lämpötila/laskuri
web-palvelimelta datan saa csv-tiedostona tai kuvina. Kuvat piirretään lennossa phplot:lla.
Tällä hetkellä kuvia on tarjolla:
absoluuttinen kosteus ja lämpötila DHT11:ltä mittausjakson alusta.
lämpötilojen erotus ds1820 -antureilta mittausjakson alusta sekä viimeiselta 24 tunnilta
Lämpöpumpun ottotehon mittausta varten on odottamassa sähkölaitokselta hylättynä saatu tehomittari..
Omalla webbisivulla on helppo järjestellä mittausdatoja ja tehdä niille erilaisia matemaattisia temppuja, joilla tiedot saa paremmin käsitettävään muotoon.
Asetettujen hälytysrajojen ylittyessä järjestelmä lähettää hälytyksen sähköpostilla.