Tulistinkierron ulostuloputkissa pumpun takana on heti liitoskohdan jälkeen tuollainen venttiili jossa on muovinen numeroasteikko nollasta kymppiin, asetus on nyt kolmosella. Voiko olla että tuota olisi kuristettu liikaa?
Saattaisi olla tulistinpiirin virtauksen säätöventtiili.
Jos näet ÄssäControlista (tai mittaat) ylävaraajaan menevän ylemmän putken lämpötilan niin siitä voi päätellä onko putkessa sopiva virtaus.
Suurella virtauksella ylävaraajaan menevän veden lämpötila on matalampi ja pienellä virtauksella korkeampi.
Ehkä +70C olisi sopiva lämpötila ylävaraajaan menevälle vedelle kun käyntiaikaa on noinkin runsaasti
Pyöriikö tulistinpiirin kiertovesipumppu. Jos sen päässä on ruuvi niin avataan se ja tarkistetaan pyöriminen.
Tämä on hyvin tärkeä pointt egolta,tuossa T120 koneessa on kaksi tulistimen kiertopumppua ja molempien pitää pyöriä yhtäaikaa kompressorin kanssa.Jos vain toinen kiertopumppu pyörii saattaa tulistinvirtaus oikaista pysätyneen kiertopumpun kautta takaisin tulistinvaihtimelle ylävaraajan ohi.
Jos molemmat tulistimen kiertopumput pyörii normaalisti mutta ylävaraajaan lämpöä tulee heikosti niin kannattaa tutkia käyttöohjeita onko niissä tulistinvaihtimen huuhtelusta ohjeita.
Eräissä vanhemmissa LÄ:n malleissa oli ongelmaa kun tulistinvaihdin saattoi mennä osittain tukkoon ja siihen LÄ:ltä oli manuaaliset (vastavirta)huuhteluohjeet.
Pienemmissä ÄssäControl lämpöpumpuissa näyttää tulistinvaihtimen huuhtelu hoituvan automaattisesti ohjelmaan asetun ajan kuluttua.
Noin isosta LÄ:n lämpöpumpusta ÄssäControl ohjauksella ei ole tietoa onko niissä automaattinen tulistinvaihtimen huuhtelu olemassa mutta varmaan ÄssäControl käyttöohjeista tämä selviää.
Tulistinkierron oikealla puolella näkyvä musta pieni Esben säätölaite on kokoajan "täysillä", kun taas lkv-pumppujen vieressä olevat Esben laitteet ovat ihan minimillä(?)
Tuosta ylemmästä käyttövesikierukasta lähtevässä putkessa oleva Esbe kuuluukin olla täysin auki kun ylävaraajan/käyttöveden lämpötila on alle +65C.Jos/kun käyttöveden lämpötila ylittää tuon 65C niin Esbe alkaa ottaa siihen tulevasta kylmävesiputkestä sekaan kylmää vettä siten ettei käyttövesiverkkoon mene yli 65 asteista vettä.Tämä asetus voi olla alempikin mutta 65C taitaa olla maksimi.
Valmistajalta tuli jo kommenttia että pitäisi harkita lisävaraajaa käyttövedelle
Ihan hyvä kommentti LÄ:ltä.
Jos tulistinjärjestelmään kuuluvat asetukset ja toiminnot on kunnossa eikä ylävaraajan lämpöä saa millään korkeammaksi niin ilmiö saattaa johtua varaajan ominaisuuksista,eli ylä- ja alavaraajan vedet sekoittuu kompressorin käydessä eikä ylävaraajan lämpö sentakia pääse nousemaan.
Kannattaa kuitenkin ensin systemaattisesti tutkia tulistinjärjestelmän toiminta ja sen pohjalta päätellä jatkotoimenpiteet