Laske itse, onko sinulle tarjottu riittävän syvä maalämpökaivo.Kaivon syvyyden voit suunnilleen tarkistaa itsekin laskemalla jatkuvan kaivon kuormitustehon näin:
- Sinulle on tarjottu lämpökaivo, jonka aktiivisyvyys, L, on esimerkiksi 180 metriä
- Tarvitaan tieto talon vuotuisesta lämmitystarpeesta lämpimän käyttöveden osuus mukaan luettuna kilowattitunteina. Omakotitaloissa sen on noin 20.000 ... 45.000 kWh / vuosi. Vanhassa talossa tarvitaan enemmän, kuin uudessa.
- Kerro tämä vuotuinen lämmitystarpeen kWh määrä luvulla 0,66 jos kyseessä on
patterilämmitteinen talo. Näin sait maasta otettavan lämpömäärän, P, kilowattitunteina.
Tai
Kerro tämä vuotuinen lämmitystarpeen kWh määrä luvulla 0,77 jos kyseessä on
lattialämmitteinen talo. Näin sait maasta otettavan lämpömäärän, P, kilowattitunteina.
- Valitse rakennuskohteen sijaintia vastaava maaperän lämpötila T, alla olevasta listasta:
Etelärannikko T = 7,5
Muu Etelä-Suomi T = 7
Keski-Suomi T = 6,5
Oulun lääni T = 5
Merilappi T = 4
Eteläinen Lappi T = 3,5
Pohjoinen Lappi T = 2,5
Muu Lappi T = 3
Laskelmassa:
P = alussa laskettu maasta otettava lämpömäärä
T = luettelosta saatu
L = tarjotun kaivon aktiivisyvyys
8760 = tuntien lukumäärä vuodessa.
Laske:
X = 1000 * P / T / L / 8760
Esimerkiksi on lattialämmitystalo Keski-Suomessa, jonka vuotuinen lämmitystarve on 25.000 kWh.
Tarjottu 200 m porakaivo.
Kerrotaan se
lattialämmityksen kertoimella 0,77 ja saadaan maasta otettavaksi lämpömääräksi P = 18.872 kWh.
Talon sijaitsee Keski-Suomessa, T = 6,5 C
Lasketaan esimerkkikaivon
jatkuva kuormitusteho:
X = 1000 x 18872 kWh / 6,5 C / 200 m / 8760 h = 1,66 W / metri / aste
Luku X saisi olla enintään noin 1,7 tai pienempi, jotta kaivo olisi luultavasti riittävän syvä.
Jos luku X on isompi kuin 1,8 on kaivo mahdollisesti liian matala.
Jos luku X on isompi kuin 2,0 on kaivo liian matala.
Jos luku X on isompi kuin 2,2 on kaivo ihan liian matala.
Tämä laskelma ei kuitenkaan takaa riittävää kaivon syvyyttä.
Kaivon poraussyvyys vaikuttaa kaivon lämpötilaan ja
siksi yli 200 metriä syvillä kaivoilla tuo kuormitusastetta kuvaava luku saa olla hiukan isompi (1,75 - 1,8 wattia/metri/aste).
Tällä menetelmällä voidaan vain tehdä karkea arviointi.