Lueskelin jyrin tähänastiset viestit.
Lämpöpumpun lokakuisen käyttöönoton jälkeen:
-Keruulta tuleva lämpötila on laskenut 11C -> 0C = 11C
-Keruun Dt laskenut 6C -> 2C = 4C
-Lämmityksen meno noussut 26C -> 28C = 2C
-Lämmityksen Dt pysynyt samana =3C
-Sekä keruun että lämmityksen pumput ovat kiinteällä säädöllä eikä niiden virtauksia voi muuttaa.
- Kun lämmityksen Dt ei ole muuttunut, voidaan päätellä, että lämpöpumpun antoteho ei ole muuttunut.
- Kun keruun Dt on pudonnut n. kolmasosaan lähtötilanteesta, tarkoittaa tämä, että keruulta saatava teho on myös pudonnut kolmanteen osaan alkuperäisestä.
- Kun keruun lämpötila on laskenut ja lämmityksen noussut, tarkoittaa tämä, että pumpun COP on huonontunut.
Jos COP huononee ja antoteho ei muutu ja samalla keruuteho laskee, tarkoittaa tämä, että ottotehon olisi pitänyt kasvaa, mutta näinhän ei ole käynyt.
Jokin tässä yhtälössä ei täsmää.
Tosin mittausten 1C näyttötarkkuus aiheuttaa suuren virheen lopputuloksiin toimittaessa näin pienillä Dt:lla.
Esim
Lämmitys meno 28C voi olla 27,5 -- 28,5
Lämmitys paluu 25C voi olla 24,5 -- 25,5 Näistä laskien Dt voi olla 4,0 -- 2,0 virhe voi vaihdella rajoissa 3C+/- 1,0C --> +/- 33%
ATS