Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: WPC 7 - alapaine  (Luettu 46227 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #40 : 22.01.15 - klo:09:24 »
Jos pumppu oli wilo stratos para 25/1-7 niin tässä olisi samanlainen pumppu saksassa tällähetkellä 180€ joka on todella halpa. Pumpun mitat vain pitää aluksi varmistaa koska noita on kahdella eri pituudella 180mm ja 130mm.. ja tietysti kannattaa mitata että kontaktori on ehjä

http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Wilo-VI-Stratos-Para-25-1-7-130-mm-7424807-7428546-7428545-Divicon-NEU/301459553504?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28815%26meid%3D442a4ea14a9c4c2080c3adb89e6064af%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D261732637549&rt=nc#ht_300wt_1154
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Jusa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Stiebel WPC7 2011, 162m kaivo - kok. COP 4.30
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #42 : 22.01.15 - klo:13:43 »
Jos pumppu oli wilo stratos para 25/1-7 niin tässä olisi samanlainen pumppu saksassa tällähetkellä 180€ joka on todella halpa.


Tämä pumppu siinä pitäisi olla, tyyppikilpi on syvällä koneen sisässä kontrolliboksin katveessa. Huoltoliike tulee huomenna tsekkaamaan ja tod. näk. vaihtamaan. Kuulemma näissä pumpuissa ollut jossakin määrin ongelmia, mutta Wilo olisi tuoreemmissa painoksissa korjannut näitä. Pumpulla hintaa Suomessa n. 200 & vaihtotyö pari tuntia päälle.

Katsotaan kuinka myyjältä & Stiebeliltä hoituu jälkimarkkinointi. Myyjä kertoi heti ensitöikseen, että heille tämä ei mitenkään kuulu  ::) Mitä roskaa, minuunpäin ainoa sopimusosapuoli - jonka kanssa asiakkaan tulee ensikädessä asioida. Pölynimurikauppias, mikä pölynimurikauppias. Kun kone ensin käy ja kukkuu taas niin käärin hihat tuon suhteen ja laitetaan asia kuosiin.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #43 : 22.01.15 - klo:15:30 »
Pumpulla hintaa Suomessa n. 200 & vaihtotyö pari tuntia päälle.

Katsotaan kuinka myyjältä & Stiebeliltä hoituu jälkimarkkinointi. Myyjä kertoi heti ensitöikseen, että heille tämä ei mitenkään kuulu  ::) Mitä roskaa, minuunpäin ainoa sopimusosapuoli - jonka kanssa asiakkaan tulee ensikädessä asioida. Pölynimurikauppias, mikä pölynimurikauppias. Kun kone ensin käy ja kukkuu taas niin käärin hihat tuon suhteen ja laitetaan asia kuosiin.

Jos noin edullisesti saa tuon pumpun täältä niin olen yllättynyt. Olen elänyt siinä uskossa että sen hinta on tuossa 500€ korvilla. Jos nyt tosiaan kyse on tuosta mainitsemastani pumpusta. Elinikä näyttäisi kyllä tuossa tapauksessa olleen varsin alhainen. Jos meinaavat laskua sulle esittää osasta niin saattaisin kyllä kääntyä vielä wilon puoleen ja kysyä että mikä on heidän suhtautuminen asiaan...

Erään mlpmerkin "gurulta" kysyessä noista pumpuista totesi että kestävät siinä kuin vanhatkin mutta lika/kuivanapyöriminen hajoittaa. Epäilen tuota kyllä vahvasti. Kaverilta narahti noin vuoden ikäinen a-luokan wilo kanssa hetki sitten.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Jusa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Stiebel WPC7 2011, 162m kaivo - kok. COP 4.30
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #44 : 22.01.15 - klo:21:13 »
Pumpulla hintaa Suomessa n. 200 & vaihtotyö pari tuntia päälle.

Jos noin edullisesti saa tuon pumpun täältä niin olen yllättynyt. Olen elänyt siinä uskossa että sen hinta on tuossa 500€ korvilla. Jos nyt tosiaan kyse on tuosta mainitsemastani pumpusta. Elinikä näyttäisi kyllä tuossa tapauksessa olleen varsin alhainen. Jos meinaavat laskua sulle esittää osasta niin saattaisin kyllä kääntyä vielä wilon puoleen ja kysyä että mikä on heidän suhtautuminen asiaan...

Erään mlpmerkin "gurulta" kysyessä noista pumpuista totesi että kestävät siinä kuin vanhatkin mutta lika/kuivanapyöriminen hajoittaa. Epäilen tuota kyllä vahvasti. Kaverilta narahti noin vuoden ikäinen a-luokan wilo kanssa hetki sitten.

Joo, olin yllättynyt hinnasta. Meinasin ensin, että vaihdetaan johonkin basic-pumppuun, mutta kun kuulin hinnan & että parannuksia olisi tehty niin ajattelin vielä kokeilla.

Poissa Jusa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Stiebel WPC7 2011, 162m kaivo - kok. COP 4.30
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #45 : 30.01.15 - klo:14:03 »
Pumpulla hintaa Suomessa n. 200 & vaihtotyö pari tuntia päälle.

Jos noin edullisesti saa tuon pumpun täältä niin olen yllättynyt. Olen elänyt siinä uskossa että sen hinta on tuossa 500€ korvilla.

Erään mlpmerkin "gurulta" kysyessä noista pumpuista totesi että kestävät siinä kuin vanhatkin mutta lika/kuivanapyöriminen hajoittaa. Epäilen tuota kyllä vahvasti. Kaverilta narahti noin vuoden ikäinen a-luokan wilo kanssa hetki sitten.

Joo, olin yllättynyt hinnasta. Meinasin ensin, että vaihdetaan johonkin basic-pumppuun, mutta kun kuulin hinnan & että parannuksia olisi tehty niin ajattelin vielä kokeilla.

Otetaas update tähän. Elikä alapainehärdelli tuli silloin & pumppu pysähtyi. Olin ottamassa toistakin mutasihtiä pois ja tsekkaamassa paraneeko kierto. Mutasihdin kuulasulku jäi minulta tässä vaiheessa sulki-asentoon ja siitäpä syystä kone ei lähtenyt nollaamalla käyntiin vaan alapaineongelma jatkui. Onneksi huomasin tuon, ennenkuin huoltomies saapui :) Pyysin kuitenkin tulemaan ja käytiin kone & arvot läpi - kaikki säädöt ja arvot ok. Myös kylmäaine tsekattiin & senkin piti olla paineiden puolesta ok, lisättiin kuitenkin varmuuden vuoksi hiukkasen verran tavaraa. Nyt on taas menty  ongelmitta. Wilon pumppu siis pelittää edelleen.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #46 : 30.01.15 - klo:15:33 »
Otetaas update tähän. Elikä alapainehärdelli tuli silloin & pumppu pysähtyi. Olin ottamassa toistakin mutasihtiä pois ja tsekkaamassa paraneeko kierto. Mutasihdin kuulasulku jäi minulta tässä vaiheessa sulki-asentoon ja siitäpä syystä kone ei lähtenyt nollaamalla käyntiin vaan alapaineongelma jatkui. Onneksi huomasin tuon, ennenkuin huoltomies saapui :) Pyysin kuitenkin tulemaan ja käytiin kone & arvot läpi - kaikki säädöt ja arvot ok. Myös kylmäaine tsekattiin & senkin piti olla paineiden puolesta ok, lisättiin kuitenkin varmuuden vuoksi hiukkasen verran tavaraa. Nyt on taas menty  ongelmitta. Wilon pumppu siis pelittää edelleen.

Tähän sopii taas se mopon viritysjuttu kun sitä tässä nyt on niin viljelty... viritys on onnistunut kun tehot ei laskenut alle ½...  :D

Hyvä ettei vika ollut sen kummempi sitten kuitenkaan. Virheitä sattuu aina kaikille ja niille nyt ei vain aina mahda mitää.. Pääasia että taas rokkaa..
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Jusa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Stiebel WPC7 2011, 162m kaivo - kok. COP 4.30
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #47 : 30.01.15 - klo:17:07 »
Otetaas update tähän. Elikä alapainehärdelli tuli silloin & pumppu pysähtyi. Olin ottamassa toistakin mutasihtiä pois ja tsekkaamassa paraneeko kierto. Mutasihdin kuulasulku jäi minulta tässä vaiheessa sulki-asentoon ja siitäpä syystä kone ei lähtenyt nollaamalla käyntiin vaan alapaineongelma jatkui. Onneksi huomasin tuon, ennenkuin huoltomies saapui :) Pyysin kuitenkin tulemaan ja käytiin kone & arvot läpi - kaikki säädöt ja arvot ok. Myös kylmäaine tsekattiin & senkin piti olla paineiden puolesta ok, lisättiin kuitenkin varmuuden vuoksi hiukkasen verran tavaraa. Nyt on taas menty  ongelmitta. Wilon pumppu siis pelittää edelleen.

Tähän sopii taas se mopon viritysjuttu kun sitä tässä nyt on niin viljelty... viritys on onnistunut kun tehot ei laskenut alle ½...  :D

Hyvä ettei vika ollut sen kummempi sitten kuitenkaan. Virheitä sattuu aina kaikille ja niille nyt ei vain aina mahda mitää.. Pääasia että taas rokkaa..

Alapainehälytys tuli ens alkuun kuitenkin. Koneen hälytysraja on kuulemma about 3.5 bar. Toivottavasti se kylmäaineen lisäys nostaa alapaineen tasoa hieman.

Poissa Jusa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Stiebel WPC7 2011, 162m kaivo - kok. COP 4.30
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #48 : 27.04.15 - klo:14:24 »
3kk update: Nyt ei nimeksi murheita em. operaatioiden jälkeen, 1 alapainestoppi tähän jaksoon.

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #49 : 10.05.15 - klo:19:41 »
Terve,

Minunkin WPC7:aan iski viime viikolla tämä alapaine-ongelma. :(

Huoltomiehen kanssa katsottiin koneen sisäiset mutasihdit, joissa oli vain hiukan töhnää. Pestiin ja laitettiin paikoilleen.
Samassa huomattiin, että yksi sähkökeskuksen sulake ei enää toiminutkaan ja se vaihdettiin uuteen (sulake oli ollut aluksi ylhmpäällä ihan normaalisti??).

Pumppu lähti käyntiin ja pyöri iltaan saakka kunnes sitten joskus 20.30 oli tullut taas alipainehälyä.

Minulla on pumppuun datakaapeli, joten saan katsottua helposti eri arvoja tietokoneelta, kun pumppu käy tai jos ajan reletestin kautta jotain testikäyttöä.
Huomasin, että jos resetoin virhekoodit ja laitan pumpun käyntiin niin se lähtee käyntiin, mutta alapaine arvo laskee hitaasti kunnes se saavuttaa 3.5, jolloin pumppu pysähtyy taas alapainehälyyn.
Maahan menevän litkun lämpötilat näyttivät jotenkin oudoilta. Yhdessä testissä esim. se pysyi suht pitkään n. 5 asteessa, joka ei ole ihan normaalia. Yleensä se laskee aika nopeesti. Välillä se näytti miinuksen puolella olevia lukuja. Jotenkin ne luvut herättivät epäilyksen jostain anturiongelmasta.

Toisaalta huomasin yhden ilmiön, mitä ei ole ennen näkynyt. Lyhyehkön muutaman minuutin käytön aikana kompuran pintaan muodostui jäätä paikoitellen.. ?? Siis ei se mennyt mitenkään vaaleaksi kohmeesta, mutta se oli märkä ja paikoitellen siinä olin ihan selkeetä jäätä muodostunut kompuran pintaan. Mikähän tuon voi aiheuttaa?? Ei ole milelestäni ikinä ennen ollut tuollaista kondenssi/jäätymisongelmaa.

Maapiirissä on painetta ulkoisen mittarin perusteella n. 0.4 baria, joka on sitä luokkaa, mitä siinä on aina ollut. Ulkoista mutasihtiä minulla ei näytä olevan.

Ajelin reletestin kautta liuospumppua ja se vaikuttaisi toimivan sillä perusteella, että liuslämpötila lähti muuttumaan testin myötä. Toisaalta jotenkin tuntui, että siitä pumpusta on ennen tullut kovempi ääni ja mietityttää, että toimiiko se oikeasti. Kun oli sitä epäilystä liuoslämpötila-anturin toiminnastakin..

Ohjekirjan mukaan pitäisi tutkia kylmäainetta läpinäkyvän putken kautta, mutta missähän kohtaa se oikein on. Ei viitsisi repiä eristeitä irti summan mutikassa.

Pitää varmaan pyytää huoltomies paikalle uudelleen vai olisiko jotain vinkkejä tähän asiaan?



2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #50 : 10.05.15 - klo:20:16 »
Lainaus
Ajelin reletestin kautta liuospumppua ja se vaikuttaisi toimivan sillä perusteella, että liuslämpötila lähti muuttumaan testin myötä. Toisaalta jotenkin tuntui, että siitä pumpusta on ennen tullut kovempi ääni ja mietityttää, että toimiiko se oikeasti. Kun oli sitä epäilystä liuoslämpötila-anturin toiminnastakin..
Oireet, liuoslämpötilan outo käyttäytyminen, alapainelaukaisut ja jään muodostuminen kompressorin pintaan, viittaavat huonoon keruuliuoksen kiertoon.
Todennäköisesti syy löytyy liuospumpusta ja sen ohjausautomatiikasta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #51 : 10.05.15 - klo:20:59 »
Minunkin WPC7:aan iski viime viikolla tämä alapaine-ongelma. :(
Mikä on pumpulta maahan menevän liuoksen lämpötila?

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #52 : 10.05.15 - klo:21:58 »
Kiitoksia vastauksista.
Kävin tekemässä uuden testiajon ja laitan siitä lokit ihmeteltäväksi.

Loki alkaa siitä, kun kompura oli käynyt ehkä jo pari minuuttia. Tässä ajassa alapaine oli tippunu jo neljällä alkavaan arvoon (lokissa ei ole desimaaleja). Sitten, kun se oli 3.5 niin pumppu sammui. Huomaa kuinka pumpun käynnin ajan maahan menevä liuos on muka 9.4c ja lämpenee vielä 9.6c:een ennenkuin pumppu sammuu. Ei mitään järkeä..
Noin 21.32.30 käynnistin reletestin kautta pelkän liuospumpun. Sitten liuoksen lämpötila hakeutui nopeasti järkevältä kuulostavaan vähän yli kahteen asteeseen.

Jotenkin vaan taas tuntui, että kun laittoi liuospumpun päälle reletestillä niin äänien perusteella vaikutti, että se lähti päälle, mutta sitten oli hiljaista ihan kuin se olisi vaan lähteny hetkeksi päälle.
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #53 : 10.05.15 - klo:22:10 »
Saakos sitä liuospumpun moottoria pyöräytettyä ruuvimeisselillä? Niben ohjekirjassa taisi joku ohje olla jos moottori/pumppu on päässyt jumiutumaan. En tiedä sitten onko tästä konstistä mitään hyötyä ongelmaan.

Ei ole ainakaan Stiebelin ohjekirjassa tällaista ja mitä katselin Wilon pumppuja niin en nähny niissä ainakaan mitään ilmiselvää johtolankaa tällaiseen.
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #54 : 10.05.15 - klo:22:29 »
Joko maaneste ei kierrä, tai kylmäkaasu on karkuteillä.
Näkyykö koneen sisällä, pohjalla tai jossain putkessa vuotanutta öljyä?
Jos on öljyä, on kyseessä kylmäainevuoto.
Vuoto voi myöskin olla niin pieni, että öljyä ei näy missään.

Yleensä vikana on maanesteen kierron ongelma.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #55 : 10.05.15 - klo:22:46 »
Onko siinä sakussa kylmäainepiirin tarkkailulasia?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #56 : 10.05.15 - klo:23:28 »
Ei ole ainakaan Stiebelin ohjekirjassa tällaista ja mitä katselin Wilon pumppuja niin en nähny niissä ainakaan mitään ilmiselvää johtolankaa tällaiseen.

Jumittuneen kiertopumpun korjaus,tuossa tulpan takana on moottorin akselilla hahlo josta isolla meisselillä saa akselille annettua liikuntaa ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #57 : 11.05.15 - klo:09:32 »
Joko maaneste ei kierrä, tai kylmäkaasu on karkuteillä.
Näkyykö koneen sisällä, pohjalla tai jossain putkessa vuotanutta öljyä?
Jos on öljyä, on kyseessä kylmäainevuoto.
Vuoto voi myöskin olla niin pieni, että öljyä ei näy missään.

Yleensä vikana on maanesteen kierron ongelma.

Ei siellä kyllä mitään öljyä näkynyt ellei ole valunut jonkun eristeen sisällä. Huoltomies, joka kävi viime viikolla, päätteli jostain silloisista kuumakaasuarvoista, että ainakaan silloin ei pitänyt olla ongelmia kylmäaineen kanssa.
Tuntuisi, että siinä on nyt vikaa joko liuospumpussa, jossain elektroniikassa tai antureissa.
Lähettämieni lokien mukaan on käsittämätöntä, että maahan palaavan litkun lämpötila pysyttelisi yli +9c lämpötilassa kompuran käydessä, mutta sitten ajaessani pelkkää liuospumppua, litku jäähtyi nopeasti +2c tasolle.. Eli, jos lämpötila-anturi toimii, niin liuospumppu ei olisi ainakaan kokonaan rikki, sillä tuossa testiajossa se näyttää kierrättävän litkua. Ellei sitten kierrätä esim. vajaateholla tms.





2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #58 : 11.05.15 - klo:09:34 »
Onko siinä sakussa kylmäainepiirin tarkkailulasia?

Ilmeisesti on jossain kohtaa putkieristeen alla, mutta en ole vielä paikallistanut sitä kohtaa enkä ole viittiny repiä kaikkia eristeitä irti.

Huoltomies kanssa puhui, että tuossa pumpussa siitä lasista ei voi edes kaikissa tilanteissa päätellä sitä asiaa. En muista, mikä se asia on, miksi hän sanoi noin.
Pitääkin kysyä se, kun näen hänet seuraavan kerran.
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #59 : 16.05.15 - klo:16:50 »
Tuntuisi, että siinä on nyt vikaa joko liuospumpussa, jossain elektroniikassa tai antureissa.
Lähettämieni lokien mukaan on käsittämätöntä, että maahan palaavan litkun lämpötila pysyttelisi yli +9c lämpötilassa kompuran käydessä, mutta sitten ajaessani pelkkää liuospumppua, litku jäähtyi nopeasti +2c tasolle.. Eli, jos lämpötila-anturi toimii, niin liuospumppu ei olisi ainakaan kokonaan rikki, sillä tuossa testiajossa se näyttää kierrättävän litkua. Ellei sitten kierrätä esim. vajaateholla tms.

Käyriesi mukaan on aika ilmeistä, että keruuliuos ei kierrä silloin, kun kompressori käy.  Se on outoa, jos reletestillä sen kuitenkin saa kiertämään.

Onko sulla painemittari keruupiirissä? Sen näkee painemittaristakin, pyörittääkö pumppu nestettä vai ei. Katso, mikä paine mittarissa näkyy, kun pumppu on seis ja tarkkaile, miten paine muuttuu, kun keruuliuoksen pumppu käynnistyy (reletestillä vs. normaali kompressorin käyntijakso).

Näissä taitaa olla Wilo Stratos-kiertopumput. Niissä on hieman ikävästi elektroniikkakotelo siinä akselin pään edessä. En tiedä, onko niissä mahdollista päästä käsiksi akselin päähän, että voisi pyörittää käsin.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #60 : 22.05.15 - klo:09:48 »

Hei pahoittelut, että jatkan tarinaa vasta nyt, mutta homma selvisi lopulta ja ongelmana oli liuospumpun vika. Myös maaliuoksen lämpötila-anturi piti vaihtaa. Se näytti lopulta aivan vääriä arvoja.

Vanha liuospumppu tosiaan vaikutti toimivan jotenkin silloin, kun ajoin reletestiä itse, mutta myöhemmin huoltoliikkeen tehdessä samaa se lähti vain ihan hetkeksi päälle ja sitten pysähtyi. Huoltoäijä otti pumpun irti koneesta ja ajoi reletestiä ja tällöin se pyöri hitaasti. Päätelmä oli, että se jaksoi pyöriä vain vapaasti, mutta ei liuoksen kanssa.

Kun laitettiin uusi pumppu kiinni, homma toimi normaalisti. Tosin vielä silloin ihmeteltiin, miksi ihmeessä sähkövastus alkoi lämmittää käyttövettä kompressorin käyntiajan jälkeen, mitä en ollut ennen nähnyt. Asetukset ovat oikein, että sähköä ei pitäisi käyttää apuna kuin vasta kovilla pakkasilla.
Kun viallinen lämpötila-anturi oli vaihdettu, tuokin ongelma näyttää loppuneen. Jotenkin se sitten ilmeisesti sotki koneen logiikaa??

Maalämmön kannattavuus heittää kyllä häränpyllyä, jos hiukan yli kolmen vuoden käytön jälkeen tulee maksettavaksi yli 1000€ lasku. Laitoin tänään Stiebelille kyselyn, mikä on heidän kanta virhevastuuasiaan, joka tämä mielestäni on. Ei tällainen laite kuulu mennä rikki vähän kolmen vuoden päästä.
2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #61 : 22.05.15 - klo:11:44 »
Hyvä, että vika korjaantui, huono jos menee omaan piikkiin.
Mites se takuu olikaan näissä, eikö kompuralle ole seitsemän vuoden takuu, mutta paljonko oli muu laitteisto?

Paljonko tuollainen liuospumppu itsessään maksaa?

Laitahan viestiä, kun selviää lopputulos ja maahantuojan kanta.
Jos vaikka omalle kohdallekin joskus sattuis sama, niin tietää henkisesti valmistautua.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #62 : 22.05.15 - klo:20:48 »

Vehkeen takuu on käsittääkseni 3v ja kompuralla 7v. Liuospumppu oli 300e ja lämpötila-anturi puolestaan suorastaan edullisesti 10e.
Loput noin 800e oli sitten töitä. Tuosta satasen verran oli sähkärin kuluja, kun ekalla korjauskäynnillä huomattiin, että maalämmön yksi automaattisulake ei suostunut pysymään ylhäällä sen jälkeen, kun se oli ensin suljettu (alussa oli kuitenkin ylhäällä). Sähkäri kävi sitten vaihtamassa sen sulakkeen. Siitä ei siis vika johtunut eikä homma pelannut sulakkeen vaihdon jälkeen ja on vähän epäselvää, mistä tuo sulakeasia johtui.










2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm

Poissa mikkookkim

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 - alapaine
« Vastaus #63 : 26.05.15 - klo:12:30 »

Sain vastauksen Stiebeliltä. Suostuisivat hyvittämään liuospumpun hinnan, mutta "eivät voi ottaa kantaa ulkopuolisen huoltoliikkeen laskuihin" ja että yleistakuu 3v on mennyt.
Heillähän on web-sivuilla huollon yhteystietoina pelkästään eri huoltoliikkeitä eikä web-sivuilta tunnu löytyvän mitään heidän suoraa puhelinnumeroa.
Asiakkaalta voinee siis kohtuudella odottaa, että on yhteydessä Huolto-otsikon alla oleviin puhelinnumeroihin, jotka Stiebel on ilmoittanut.

Virhevastuusta ei ollut mitään kommenttia vielä, mutta jatkan kyllä tämän asian parissa. Näitä vehkeitä myydään pitkällä elinkaarella ja ei voi olla, että jo vähän yli kolmen vuoden käytön jälkeen rupeaa tulemaan jotain tonnin lisälaskuja.

2011 Aeroc harkkotalo 192m2 / 490m3 (bruttoala ja lämpimätilavuus) (seinät ecoterm plus 375 /katto 500mm selluvilla) + erillinen puolilämmin tekninen tila 14m2 / n. 42m3 (seinät aeroc classic 200 / katto 300mm