Tässä Herra47:n LÄ:ssä on todennäköisesti seuraavanlainen tilanne josta ongelmat johtuu.

-Suuritehoinen kompressori ,lämmitysteho 10-20kw,lämmittää pienen vesitilavuuden (40l) varaajan ulkovaippaa ja ohjaus tapahtuu nyt ylämin anturilla joka on varaajan sisemmässä (340l) käyttövesisäiliössä.
Lämpöä ei ehdi siirtyä varaajien seinämän läpi riittävän nopeasti joten alavaraajan ja kuumakaasun lämmöt nousevat nopeasti.
Osaltaan tähän ongelmaan myötävaikuttaa lauha ulkolämpötila joten lämmitysverkon puolelle ei juurikaan lämpöä kulu.
Yksinkertaisinta olisi nyt laskea ylämin arvoa niin alas että lämpöpumpun käyntiohjaus siirtyy alamin ja lämpökäyrä asetuksille.
Koska käyttövesivaraajan tilavuus on 340l niin kyllä siinä kuumaa vettä riittää muutamaksi tunniksi vaikkei kompressori käynnistyisikään vartin välein.
Kun kompressori käynnistyy alamin tai lämpökäyrän ohjaamana niin käyttöveden lämmitys alkaa myös täydellä teholla vaikka ylämin asetus olisi alempana kuin varaajan käyttövesipuolen lämpötila.
Foorumin historiasta löytyy useita samanlaisia vanhan V-mallin käyntiongelmia ja siihen on jäsen Opation kehittänyt ohjauskytkennän muutoksen jolla vanhan V-mallin suuren lämpötehon saa varsin hyvin hallintaan ja kompressorin käynti- ja taukojaksot pidennetyä huomattavasti.
Käytännössä toi Opation modaus toimii siten että kompressorin käynnistyessä lämmitysverkkon shuntti avautuu täysin auki ja suurin osa kompressorin lämmitystehosta menee suoraan lämmitysverkkoon,loppuosa lämmittää käyttövesivaraajaa.Tämä siis toimii parhaiten lattialämmitystaloissa mutta sopivilla säädöillä saattaa patteritalossakin saada parannettua kompressorin käyntiolosuhteita ja kestoikää.
Käytännössä tuo muutos on helppo tehdä.LÄ:n ohjauskaappiin pitää lisätä yksi johto ja ottaa jokin lämpötilapudotus käyttöön.Tähän tarkempia neuvoja kertoo joku LÄ:n logiikkaa paremmin tunteva.
Tässä kuva kytkennästä,tuo punainen johto tarttee lisätä.Tuossa on 1- ja 2-piiriselle lämmitysverkolle kytkentä,ainoa ero niissä että Oumanin logiikassa johto kytketään eri liittimeen.
Lämpöpumpulta on katkaistava sähkö muutostyön ajaksi