Kirjoittaja Aihe: Käyntiajat  (Luettu 11821 kertaa)

Poissa Thermia6kw

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Käyntiajat
« : 28.09.14 - klo:21:04 »
Moi, mittailin tos maalämpöpumpun käynti ja taukoaikoja. Minkälaisia käynti aikoja foorumilaisilla on ollut....itellä tos selvittelin käynti ja taukoaikoja, näyttäs näillä keleillä olevan suunnilleen vähän reilu tunti taukoaikaa....(päivällä about 12c...yöllä lähellä nollaa tai muutama aste ollu kait jo pakkasella)...60-70min ja käyntiä oli noin 11-12min....onko tämä nyt sitä pätkäkäyntiä mitä ei sais olla??? kommentoikaa asiasta jos tietoa.  8) Pumppu Thermia diplomat 6kw, kaivo aktiivi syvyys 124m lämpimät neliöt noin 105.

PS...seinien läpimitan ilmoitin aikaisemmin väärin...oli 300 ja nyt mitta tarkistettu joka on 330mm... Ilmoittelen myöhemmin täs ku kerkiän seinä rakenteiden eristykset.....näillä näkymin luulis olevan villaa 200-250mm....tästä myöhemmin lisää....  ::)
« Viimeksi muokattu: 29.09.14 - klo:16:54 kirjoittanut Thermia6kw »

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #1 : 29.09.14 - klo:12:32 »
Mulla 8kw Danfoss 200l puskurilla patteritalo 130+45m2 ulkona +3 käy n. 20-30min ja huilaa 100min integraalilla 120.

Poissa Thermia6kw

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #2 : 29.09.14 - klo:16:52 »
OK, oisko muilla foorumilaisilla tietoja käynti ja taukoajoista?

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #3 : 29.09.14 - klo:21:51 »
Syksy keleillä 25min käyntiä ja taukoa 3 tuntia. Integral -160, käyrällä 25 ja minimi 22. Ei puskuria, koko talo lattialämmityksellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #4 : 29.09.14 - klo:23:34 »
Näin syksyllä on vaikeata saada käynti- ja taukoaikoja vertailukelpoisiksi, kun säät ovat niin kovasti vaihtelevia.
Pakkasten alettua vertailu on toimivampaa.
Jos haluaisi jonkinlaista keskimääräistä vuorokautista käyntiaikaa ennustaa,
voisi se näyttää vaikkapa tämän tyyppiseltä:

Vaihdoin tuntilukemat täystehoisen (100%) pumpun normaalivuoden lukemiin
Kunkin kuukauden keskimääräinen käyntiaika vuorokaudessa.

Tammikuu   16,1 h
Helmikuu     16,6 h
Maaliskuu   14,1 h
Huhtikuu     10,1 h
Toukokuu    5,3 h
Kesäkuu      2,0 h
Heinäkuu     1,4 h
Elokuu         1,9 h
Syyskuu      5,2 h
Lokakuu      9,0 h
Marraskuu   12,5 h
Joulukuu      14,9 h

Nämä ajat ovat "liian tarkkoja" ja matemaattisia keskiarvoperheen keskiarvoja.
Käytännössä keskiarvo toteutuu harvoin!
Esimerkiksi lämpimän käyttöveden kulutustottumuksilla on suuri suhteellinen vaikutus kesäkaudella!
Lokakuun kulutuslukemat ovat noin puolet, eli noin 50% helmikuun lukemista (vähän alle!)
"Peca" on päässyt suunnilleen näihin lukemiin"
« Viimeksi muokattu: 30.09.14 - klo:17:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Hondamies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Käyntiajat Kiinan värkissä
« Vastaus #5 : 29.09.14 - klo:23:46 »
Tuossa AHS-8G mallissa käyntiajat/vrk tänä vuonna:

Tammikuu 17,06 tuntia
Helmikuu 13,64 tuntia
Maaliskuu 12,68 tuntia
Huhtikuu 10,07 tuntia
Toukokuu 6,22 tuntia
Kesäkuu 2,73 tuntia
Heinäkuu 2,06 tuntia
Elokuu 2,55 tuntia

Pätkä tahi pätkätöntä en ole voinut seurailla, kun pitäisi tosiaan olla koneen luona itse merkkaamassa ylös.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #6 : 30.09.14 - klo:05:57 »
Kävin tuossa viime viikolla vaihtamassa yhden kompuran 12v vanhaan pumppuun. Oli täystehoinen 10kW kone laitettu silloin uuteen lattialämmitystaloon ja integraaliksi jätetty -60. Nyt kun muutin tuon -120een niin vaikuttaa aika paljon käyntijaksoihin.
6kW pumppu, olohuoneen termari täysille ja integraali -150 niin ei varmasti käy pätkää.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #7 : 30.09.14 - klo:08:52 »
Lempäälässä 2003-2013 vuorokautinen käyntiaika keskiarvo:





MLP lievästi osatehoinen.


-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa akiko

  • eläk
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #8 : 30.09.14 - klo:13:18 »
Myös Lempäälässä 152 matalalämpöpatterialaa, kaivo 160, DHP-8+200l, märkätilat käyttöveden kierrolla 4 pisteessä.
Vuodessa (asennus 3/2012) n, 1900 h ja n. 4700 kW (oma mittari - 2 kiertopumppua).
Syksyllä samat lukemat kuin Saimaanrannalla edellä. Käyrä 34, integ. -120. 2 henkeä valtaosin.
Esim tammikuussa keskim. 12 h /vrk. Pätkäkäyntiä ei koskaan. Kesällä 3 käynnistytä keskim. vaikka märkätilan lattialämmitys.
Lämpökaivosta tulee kesällä 6-7 ja talvella 3-2 ja menee takaisin vain muutamana päivänä vuodessa -1 asteisena (alin huomaamani), muuten paluu plussan puolella
3 astetta kylmempänä kuin tulo.
Danfoss DHP-H 8kW+ukv-100, 160m, 152 patterilämmintä, rv -90
alle 5000 kWh/vuosi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #9 : 30.09.14 - klo:14:40 »
Käyntiajat / vrk edellinen 12 kk :

Tammikuu    19,2
Helmikuu      13,0
Maaliskuu    11,6
Huhtikuu      8,5
Toukokuu     4,7
Kesäkuu       2,0
Heinäkuu     0,7
Elokuu         1,4
Syyskuu      4,1 (2014)
Lokakuu      8,8  (2013)
Marraskuu   11,2
Joulukuu      12,0

Lievästi osatehoinen kone.
Noin 2900h / vuosi.

EDIT : Kesän arvot oli väärin.... tsekkaan ne vielä ... nyt OK
« Viimeksi muokattu: 01.10.14 - klo:16:28 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #10 : 30.09.14 - klo:14:42 »
Myös Lempäälässä 152 matalalämpöpatterialaa, kaivo 160, DHP-8+200l, märkätilat käyttöveden kierrolla 4 pisteessä.
Vuodessa (asennus 3/2012) n, 1900 h ja n. 4700 kW (oma mittari - 2 kiertopumppua).
On todella hyvin lämmön pitävä tupa!
Rakennus kuluttaa noin 15.000 kWh/a lämpöenergiaa.

Poissa akiko

  • eläk
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #11 : 30.09.14 - klo:15:08 »
Tommpeli,  syynä ehkä se että lisäsin -90 valmistuneeseen taloon, jossa yläpohjassa selluvilla (alunperin n. 40 cm) oli laskenut
paikoin n. 20 cm:iin, vuorivillaa 30 cm kauttaaltaan, joten vähintään puolimetriä joka paikassa.
Ilmastointilaite uusittu Koja Fair-120, joka lämmittää (vastus kytketty pois) tuloilmaa kiertoilmalla. Kovillakin pakkasilla
venttiileistä tulee vähintään 18 asteista ilmaa. LTO pyöriväkennoinen. Koko talon sähkökulutus vähän alle 11000 kWh/a.
Kuulostaako tämä fiksulta tavalta?
Danfoss DHP-H 8kW+ukv-100, 160m, 152 patterilämmintä, rv -90
alle 5000 kWh/vuosi

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #12 : 30.09.14 - klo:21:16 »
Käyntiajat h / vrk edellinen 12 kk:

Tammikuu    17,4
Helmikuu      12,8
Maaliskuu    11,4
Huhtikuu      7,8
Toukokuu     4,2
Kesäkuu       2,4
Heinäkuu     0,3
Elokuu         1,5 (2014)
Syyskuu      3,9 (2013)
Lokakuu      7,8
Marraskuu   10,1
Joulukuu      14,7

Lievästi osatehoinen kone.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #13 : 30.09.14 - klo:23:54 »
Mulla näin viimeisten kahden vuoden keskiarvona.
Tammikuu 13,5h
Helmikuu   10,5
Maaliskuu  10,25
Huhtikuu    6,8
Toukokuu   3,18
Kesäkuu     2,2
Heinäkuu    0,83
Elokuu        1,2
Syyskuu     2,9
Lokakuu     5,9
Marras        7,6
Joulu           11,4
Tekee noin 2300h vuosi :-\
Olen edelleen sitä mieltä että mantteli on v???n hyvä

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #14 : 01.10.14 - klo:09:35 »
Tässä meidän Lämpöässä, perinteiseen tapaan varmasti täystehoinen :). 2014 tammikuun 20. päivä (muistaakseni) kävi vuorokauden ennätyksen, noin 14 tuntia kyseisenä vuorokautena.

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Thermia6kw

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #15 : 02.10.14 - klo:22:26 »
OK, kiitoksia paljon vastauksista.
Kellotin iltapäivällä joitakin tauko ja käyntiaikoja parin päivän ajalla....näyttäs olevan näillä keleillä käyntiä noin 8min 30s-11 min30s....ja taukoa 1h-1h20min.....päivällä/iltapäivällä lämpö jotain 12-6c...
Kuinka paljon kompuran käynti aikaa foorumilaisilla?? Missä menee pätkä käynnin häilyvä raja...kestääkö kompura näitä about 10min käyntejä näillä keleillä....kunnon pakkasilla käynti kait on sit jatkuvaa??
« Viimeksi muokattu: 03.10.14 - klo:06:08 kirjoittanut Thermia6kw »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #16 : 03.10.14 - klo:06:41 »
Mulla käy "aina" yli 30 minuuttia. Nibe ohje on tavoitella yli 20 min käyntejä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #17 : 03.10.14 - klo:07:30 »
Mulla kesän keskiarvoiset minimi käyntiajat ovat olleet 50min luokkaa ja talvella pisimmillään 2.5h luokkaa.

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #18 : 03.10.14 - klo:09:20 »
... 10 minuutin luokkaa olevat käyntijaksot taitaa olla "pätkäkäyntiä".
Katso mitä Thermian manuaali sanoo aiheesta.

Jos jaksot ovat liian lyhyitä, niin eikös sitä voi säätää "asteminuutteja" tai sitä mikä ko. koneessa ohjaa säätöä muuttamalla tai jos asia paljon vaivaa niin lisäämällä putkiston vesitilavuutta varaajalla.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jeees

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #19 : 14.10.14 - klo:10:58 »
OK, kiitoksia paljon vastauksista.
Kellotin iltapäivällä joitakin tauko ja käyntiaikoja parin päivän ajalla....näyttäs olevan näillä keleillä käyntiä noin 8min 30s-11 min30s....ja taukoa 1h-1h20min.....päivällä/iltapäivällä lämpö jotain 12-6c...
Kuinka paljon kompuran käynti aikaa foorumilaisilla?? Missä menee pätkä käynnin häilyvä raja...kestääkö kompura näitä about 10min käyntejä näillä keleillä....kunnon pakkasilla käynti kait on sit jatkuvaa??
ulkona lämpötila nollassa, käynti noin 40 min ja taukoa noin 3 h
Thermia Diplomat 8, 160 m kaivo, 154 m2 lämmintä, Rv. 2013 Kemi,Lappi

Poissa mappiz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #20 : 14.10.14 - klo:12:25 »
liitteenä käyntijaksoa tänään..ulkona +6
Thermia Diplomat Optimum G3 10Kw
Thermia Online
210m kaivo

220m2
Lattialämmitys
1992
MUH ILMAVA vesikiertoisella jälkilämmityksellä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntiajat
« Vastaus #21 : 14.10.14 - klo:15:18 »
Osui tuossa eilen silmiin viessmannin manuaalista että käynnistyksiä ei saisi tulla yli neljää tunnissa. Luki että käy kompuran ja pehmokäynnistimen päälle...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)