Muutoksia lämmityskiertoon on tehty, vaikutuksia ei voi vielä arvioida. Tällä kelillä kaikki toimintatilat aiheuttavat johonkin "ongelmaa" (korvien väliin lähinnä), eli suo sielä vetelä täälä.
Jos muuten laitatte noita invertterejä scrolleihin niin niiden alikiertäminen on ongelmallista.
Scrollissa tiivistys syntyy inertian vaikutuksesta, lisäksi öljynpaine laskee kierrosten vähentyessä. Jos ei ole painemittaria käytössä niin en suosittele, noista paketoiduista koneista puuttuu monesti pisaranerottimet ja voivat olla hyvinkin äärilleen säädettyjä, jolloin suurehko muutos kompressorin "kokoon" voi tehdä tehtävänsä.
Kierrosten kasvatus ei ole samalla tavalla vaarallista.
Turvallinen alue on 45hz-65hz jotka pitää ehdottomasti laittaa taajuusmuuttajan limiiteiksi pakollisten bugien sivuvaikutusten poistamiseksi. Kiihdytysnopeus muutama sekunti ja vapaakiertoinen pysäytys (= seinään stoppi). Älä koskaan jätä uusia asetuksia testaamatta huolellisesti, pump-down jaksot ymv. kannattaa katsoa ääriasetuksilla läpi vieressä istuen.
Ropellipäänä en tietenkään pysy turvallisella alueella, joten otan noista erivapauden +- 5hz. Järki kannattaa pitää mukana. Olen tuhonnut eri variaatioissani 2 kompressoria (käytettyjä kikkareita, ilmaisia), molemmat alinopeudella nesteen avulla.
Omassa vehkeessä voin havaita satunnaisia takaiskuja (ilmeisesti tiiveys pettää ja kaasu "peruuttaa" kierukassa) 40hz käyttöalueella, kun paineet lähentelevät nimellisaluetta -7 +50, niitä ei 45hz käytössä enää esiinny. Tästä syystä, sekä öljynkierron turvaamiseksi laitoin syklisen käytön 1min 50hz - 9 min 40hz, haluan mahdollisimman alas tehot. Veden lämmitys tehdään kiinteästi 50hz minimillä koska paine-ero on silloin suuri.