VaraajaYläMin 30 VaraajaYläEro 4 (eli käytännössä ylävaraajan lämmöt eivät ohjaa)
VaraajaAlaMin 30 VaraajaAlaEro 8
Tulistinkiertopumppu on 1-nopeudella ja trimmi täysin auki.
Lauhdutinkiertopumppu on 2-nopeudella, varaajaan menevä on muutettu niin että menee sekä alavaraajan yläosaan että ylävaraajaan.
Kiitos vertailuarvoista

Vielä kysymys alkuun ettei huku muun tekstin joukkoon. Opation-ero lienee sinulla 4 astetta? Kuinka paljon olet kompensoinut tuota lämpökäyrässä?
En ajatellutkaan tuota, että käyntiä ohjaustuisi täysin alavaraajan mukaan. Kokeilin tuota, mutta alalämpö saavutettiin liian pian ja ylälämöt jäivät turhan alas. Varaajan väliset lämpötilaerot varmasti korjautuisivat jos tekisi tuon alavaraajan ja ylävaraajan yhdistyksen. Pienillä korjauksilla jätin nyt seuraavat arvot koneeseen
VaraajaYläMin 35 VaraajaYläEro 8
VaraajaAlaMin 30 VaraajaAlaEro 10
Trendiä ei nyt ole laittaa näytille, mutta käyntijaksot menevät nyt niin, että ylävaraaja pysäyttää käynnin, jolloin alalämmöt ovat 41. Käyntiaika on 40min. Nämä nyt eivät ole vertailukelpoisia arvoja, koska lämpökäyrän olen asettanut joka pisteessä 23 asteeseen jotta sisälämpötila pysyy 20:ssä
Erillisvaraajan lämpö on noussut nyt 58 asteeseen, koska LKV:n kulutusta ei ole. Pitäisi varmaan laskea tuolta vettä pois, jotta voisi hieman katsoa lämpötilojen käyttäytymistä.
Edelleen minua vaivaa tuo tulistinpiirin tehottomuus. Viikonloppuna otin vuorokauden tuotetut lämpöenergiat ylös 25h ajanjaksolta, jonka aikana oli 7 n.40 min käyntikasoa, ja tulos oli seuraava
Lauhdutin 31kWh
Tulistin 3kWh
Pollu ei näytä kuin kWh:n tarkkuudella, niin epätarkkuutta tuossa on. Jos kuitenkin ajateltaisiin arvoiksi esim. 4 ja 31, niin kokonaisenergiasta 12% olisi tuotettu tulistinpiiristä ja yhden jakson aikana tuotetaan keskimäärin 0,57kWh. Jos arvot olisivat 3 ja 34, niin se tekisi 9%. Varaajan lämpötila oli tuolloin kyllä jo korkea, eli 55 astetta. Trimmi täysin auki ja pumppu kolmosella jolloin virtausta on se n. 450l/h.
Vertaan tätä erääseen käyntijakson mittaukseen, jolloin varaajan alkulämpö oli 42 ja lopussa 47,5. Jos käyntijaksoin arvoista laskee keskiarvon, niin tehoa tuotettu 1.6kWh. Tällöin Trimmi kuristettu niin, että virtausta oli n. 100l/h.