Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1800 : 03.05.21 - klo:13:41 »
USB tikku hankittu ja törkätty laitteeseen keräämään dataa. (thumbs up)
Laitan tähän ketjuun tietoa parin viikon päästä.

Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1801 : 20.05.21 - klo:08:16 »
Tuossa BT2 lukemissa on jotain horeksintaa, se näyttää liian vähän. Ennen oli OK mutta viime viikkoina on tullut eroa. Pysäytin NIben 5 tunnin ajaksi, vertaa muihin antureihin:

Meno: BT2 24,1, BT25 24,5,
Paluu: Bt3 24,6, BT71 24,5


Selvisi syy BT2 poikkeamalle. Puhdistin sihdit, jotka oli koko lailla tukossa.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1802 : 10.08.21 - klo:12:05 »
Nibeuplink tarjoaa uutta päivitystä. Oletteko asentaneet ? Kokemuksia ?
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1803 : 10.08.21 - klo:12:29 »
Nibeuplink tarjoaa uutta päivitystä. Oletteko asentaneet ? Kokemuksia ?

Katselin aikoinaan, mutta ei näyttänyt itseäni koskevilta muutoksilta joten en asentanut.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nipettäjä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1804 : 21.08.21 - klo:18:38 »
Nibeuplink tarjoaa uutta päivitystä. Oletteko asentaneet ? Kokemuksia ?
Niinhän siinä kävi hyvin toimineeseen tuli sitten kuvien mukaista siksakkia , onko tämä nyt vika vai ominaisuus ?
Nostaa jostain syystä käyttöveden lämmityksen yhteydessä hetkeksi kuvassa näkyviin (n.32c ) lukemiin patteriverkkoon menevän veden lämmön.
viikko kuvassa näkyy kv:n teko tasaisena ja päivityksen jälkeen tuli selkeä muutos.
Olisiko kenelläkään asioista perillä olevalla tietoa tietämättömälle ?
Nibe F 1255-12 patterilämmitys 200m2 , kaivo 210m .

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1805 : 22.08.21 - klo:18:13 »
Ei tietoa, mutta itse ottaisin 1 vrk:n lokia Niben omalla lokituksella ja sitten palauttaisin edellisen version.



Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Nipettäjä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1806 : 26.08.21 - klo:17:56 »
Ei tietoa, mutta itse ottaisin 1 vrk:n lokia Niben omalla lokituksella ja sitten palauttaisin edellisen version.
Palautin edellisen version , toimii taas niin kuin pitää . Että semmoinen päivitys taas tälläkertaa .
Nibe F 1255-12 patterilämmitys 200m2 , kaivo 210m .

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1807 : 27.08.21 - klo:08:39 »
Palautin edellisen version , toimii taas niin kuin pitää . Että semmoinen päivitys taas tälläkertaa .

Kehitys kehittyy ja mittaus on tullut paljon tarkemmaksi = totuudenmukaiseksi, uudessa versiossa ?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1808 : 05.09.21 - klo:08:35 »
Näistä päivityksistä vielä:

Oletteko käyttäneet edelleen näitä 8 -alkuisia firmiksiä? Meillä parhaiten on toiminut v8539R4, mutta oliko tuossa versiossa jokin juttu jonka takia sitä ei kannattanut pitää?

Ei nämä 9-alkuiset oikein toimi meillä halutulla tavalla. Sitä kun aina ajattelee myös noitten puhelimien kanssa, että se uusin päivityshän on se paras ja ainoa oikea. Mutta eipä se näissä koneissa sitten taida ollakkaan niin.
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa artta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1809 : 06.09.21 - klo:13:16 »
8-sarjalaisella (8539R4) mennään edelleen.
9-sarjalainen kävi aivan tolkutonta pätkää enkä ole jaksanut enää uudempia versioita kokeilla.
Nibe F1255-6 R EM 8539R4 + UKV40, 170m kaivoa
Rkv. 1987 131/188 m2, patterit sekä kosteat tilat lattialämmitys
Valvonta ja monitorointi Talologgerilla

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1810 : 06.09.21 - klo:13:32 »
Itselläni 9240R3 ja toimii mielestäni ok. Tosin tuo kiertovesipumpun nopeus on mielestäni turhan kova. Mutta muuten ei ole ongelmia, jos tuokaan on oikeasti ongelma.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1811 : 26.09.21 - klo:14:10 »
Millaisia kokemuksia varsinkin 1,5-6kW Nibestä on kesäajan märkötilojen lämmittämisestä? Pysyykö käynnit kohtuullisen pitkinä ja malttaako pitää kierrokset pienellä?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1812 : 01.10.21 - klo:07:49 »
Päivitin pumppuni uusimmasta softaversiosta takaisin --->8539R4. Nyt yritin katsoa mistä säädetään lattiapiirin kiertovesipumpun minimi nopeutta lämmityksen aikana, mutta eipä sitä löytynyt. Huoltovalikosta 5.1.11 pystyy ainoastaan muuttamaan odotustilan nopeutta.

Oliko näin, että tässä 8539R4 lämmitystilan kv-pumpun minimi nopeutta ei pystynyt muuttamaan ? Vai tuliko minulla joku bugi softaan päivityksen yhteydessä ?
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1813 : 01.10.21 - klo:07:51 »
Hyvinkin voi olla (ja onkin), että vanhemmissa softissa ei ole kaikkia mahdollisia ominaisuuksia vielä olemassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1814 : 01.10.21 - klo:12:37 »
Päivitin pumppuni uusimmasta softaversiosta takaisin --->8539R4. Nyt yritin katsoa mistä säädetään lattiapiirin kiertovesipumpun minimi nopeutta lämmityksen aikana, mutta eipä sitä löytynyt. Huoltovalikosta 5.1.11 pystyy ainoastaan muuttamaan odotustilan nopeutta.

Oliko näin, että tässä 8539R4 lämmitystilan kv-pumpun minimi nopeutta ei pystynyt muuttamaan ? Vai tuliko minulla joku bugi softaan päivityksen yhteydessä ?
Tässä ketjussa sanotaan sivulla 40 että säätö on ollut siellä versiosta 9172R2 alkaen. En ole varma miten nämä numeroinnit näissä menee. Itsellä on 9240R3 nyt ja siellä tuo säätö ainakin on.

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1815 : 02.10.21 - klo:11:05 »
Jep. Naapurissa samanlainen Nibe ja vielä sama päivityskin sisässä niin ei sielläkään pysty sitä säätämään. Joten softasta kiinni.

Huoltovalikossa 5.1.14 minulla on oma asetuksena dT Mut 5.0 / -32. Tarkoittaako tuo 5.0 lattiapiirin deltaa mihin kone pyrkii? Jos sen pudottaa esim 3.0 niin eikö tämä saisi kv-pumpulle lisää kierroksia jotta kone pääsee lattiapiirin 3.0 delta?
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1816 : 02.10.21 - klo:20:36 »
Jep. Naapurissa samanlainen Nibe ja vielä sama päivityskin sisässä niin ei sielläkään pysty sitä säätämään. Joten softasta kiinni.

Huoltovalikossa 5.1.14 minulla on oma asetuksena dT Mut 5.0 / -32. Tarkoittaako tuo 5.0 lattiapiirin deltaa mihin kone pyrkii? Jos sen pudottaa esim 3.0 niin eikö tämä saisi kv-pumpulle lisää kierroksia jotta kone pääsee lattiapiirin 3.0 delta?

Automatiikka säätää tuon mut deltan mukaan nin, että tuossa mut lämpötilassa delta on tuo asetettu ja sitä lämpimämmässä sitten varmaankin lineaarisesti pienempi. En tiedä, mikä on se toinen ääripää sitten missä delta on 0 tai onko minimidelta joku muu.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1817 : 02.10.21 - klo:21:25 »
Automatiikka säätää tuon mut deltan mukaan nin, että tuossa mut lämpötilassa delta on tuo asetettu ja sitä lämpimämmässä sitten varmaankin lineaarisesti pienempi. En tiedä, mikä on se toinen ääripää sitten missä delta on 0 tai onko minimidelta joku muu.

Okei joo. Näillä keleillä lattian delta on ollut siinä 5ast tuntumassa niin maalaisjärjellä ajattelin, että meniskö tuo noin
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1818 : 31.10.21 - klo:20:57 »
Millaisia kokemuksia varsinkin 1,5-6kW Nibestä on kesäajan märkötilojen lämmittämisestä? Pysyykö käynnit kohtuullisen pitkinä ja malttaako pitää kierrokset pienellä?
Hoituu siinä samalla kun lämmittää käyttöveden. Pääasiassa kone pysähdyksissä ja käy sitten kun veden lämpötila tippuu määriteltyyn rajaan kerran tai kaksi päivässä.

Poissa mikil

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1819 : 10.11.21 - klo:07:58 »
Hei, onkos jo kokemuksia viimeisimmästä softaversiosta 9443R3? Kannattaako päivittää tuohon? Itsellä pyörinyt jo pitkään vanhemmalla versiolla 8218R4.
Talo: Puurunkoinen tiilitalo vuodelta 1998
153m2 (lämmitysala), vesikiertoinen lattialämmitys
Maalämpö: IVT Greenline Compact 8 (7,5kW alkuperäinen) --> Nibe F1255-6 (SW: 8218R4)
Porakaivo 150m
Toivala, Siilinjärvi

Poissa Arska85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1820 : 19.11.21 - klo:08:34 »
Hei

onko normaalia että invertterin lämpötila nousee yli 90 Celcius asteen?
Tämä lämpötila alkaa ilmeisesti rajoittamaan kompuran taajuutta.
Antoi kerran myös hälytyksen "Invertteri rajoittunut lämp. vuoksi (482).
Tämä oli sen jälkeen kun laitoin käyttövesiasetuksista tilapäisen luksuksen päälle.

pitääkö olla huolissaan?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1821 : 28.11.21 - klo:15:27 »
Hei

onko normaalia että invertterin lämpötila nousee yli 90 Celcius asteen?
Tämä lämpötila alkaa ilmeisesti rajoittamaan kompuran taajuutta.
Antoi kerran myös hälytyksen "Invertteri rajoittunut lämp. vuoksi (482).
Tämä oli sen jälkeen kun laitoin käyttövesiasetuksista tilapäisen luksuksen päälle.

pitääkö olla huolissaan?

Kuulostaa lämpimältä. Meillä ei nyt kohta kahteen vuoteen ole tuota tullut. Valitettavasti tuota ei näe uplinkistä, mutta pumpusta katsoin niin nyt 33Hz tehoilla lämpötila oli 39.8C. Eli ei kovin kuuma.

edit. nyt 45Hz ja lämpö 40.1, sanoisin, että 90C voi olla huolissaan.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Konjakki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1822 : 29.11.21 - klo:09:31 »
Tuli aamulla katsottua ennen töihin lähtöä että keruu puolen lämpötilat on alhaalla, ei kai toi kaivo voi olla kuivunut, vai tekisikö mutasihdin tukkoisuus  tuollaista? Keruu piirin lämpötilat tällä hetkellä näyttäis olevan -2 ja 1, pumppu pyörii n.50hz, ja keruun pumppu 60%. Liitteissä kuluvan kuun lämpötiloja, täytyy ainakin toi muta sihti tarkastaa kun menee kotiin ja toivoo että muuta ei tarvitse tehdä....
Talo 2005v. tasamaa 135m2 talli 67m2,Ilto Ekono vesikiertoinen jälkilämmitys, kaivo 202m aktiivisyvyys 196m, Nibe F1255 3-12kw UKV100, Pirkanmaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1823 : 29.11.21 - klo:12:54 »
Ei tuo vielä paha ole. Keruulta tulee alimmillaankin melkein 0,5 astetta plussalla.
Kaivossa on noin 1,0 - 1,5 astetta lämpöisempää, kuin tuo tulevan lämpötila.
Kannattaa silti vähän seurailla joskus kovimmilla pakkasilla noita lämpötiloja.

Mitoituslaskelman mukaan sopiva kaivon aktiivisyvyys olisi ollut ":Kaivossa aktiivisyvyyttä 209 m".

Poissa Konjakki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1824 : 29.11.21 - klo:20:12 »
Kävin kurkkaamassa kaivoon eikä mitään ihmeellistä, menoputken messinkikulma jäässä toivottavasti pysyy ehjänä. Sitä hieman ihmettelin kun kaivon lämpö putosi kuukaudessa noin äkkiä, muistaakseni samoissa lämmöissä oltiin viime tammikuussa, täytyy mutasihti tarkastaa kun lauhtuu tulee kumminkin ilmaus ongelmia.
Talo 2005v. tasamaa 135m2 talli 67m2,Ilto Ekono vesikiertoinen jälkilämmitys, kaivo 202m aktiivisyvyys 196m, Nibe F1255 3-12kw UKV100, Pirkanmaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1825 : 29.11.21 - klo:21:46 »
Mutasihdin likaisuus hidastaa kiertoa ja se näkyy keruun kierron dT -arvon (= kierron menon ja paluun lämpötilojen erotus asteina) kohoamisena.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1826 : 30.11.21 - klo:22:53 »
Mutasihdin likaisuus hidastaa kiertoa ja se näkyy keruun kierron dT -arvon (= kierron menon ja paluun lämpötilojen erotus asteina) kohoamisena.

Onko heittää arviota, millaisista eroista silloin puhutaan? Meillä nyt sisään 3,4 ja ulos -0,1. Kausikatsauksessa 3,0 ja -0,1. Pakkasjakso min -10, max -7 tms jatkunut jo päiviä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1827 : 01.12.21 - klo:10:55 »
Onko heittää arviota, millaisista eroista silloin puhutaan? Meillä nyt sisään 3,4 ja ulos -0,1. Kausikatsauksessa 3,0 ja -0,1. Pakkasjakso min -10, max -7 tms jatkunut jo päiviä.

Meillä Nibe pitää deltan about 3,0 - 3,6 välillä. Ja sihti on puhdas.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1828 : 01.12.21 - klo:12:09 »
... Meillä nyt sisään 3,4 ja ulos -0,1. Kausikatsauksessa 3,0 ja -0,1. Pakkasjakso min -10, max -7 tms jatkunut jo päiviä.

dT on ok.
Kierto toimii hyvin, kuten tuossa edelläkin jo kerrottiin.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1829 : 21.12.21 - klo:07:34 »
Huomasin eilen kun pakkanen kiristynyt ja pumppu käy kovempaa kuuluu siinä veden lotinaa. Katselin sen verran ettei pumppu ainakaan vuoda mistään. Kondenssiputkesta tippui vähän vettä. Pumpun arvot näytti ihan normaaleille. Mistä tuo ääni voi kuulua ja onko ns normaalia? On tuo ennenkin ääniä pitänyt muttei mielestäni noin paljoa. Lämmönkeruupumppu näyttää 44%. Paluu ja tulo lämmöt 1,9 ja -1,1.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1830 : 21.12.21 - klo:08:32 »
Varmaankin maakierrossa snadisti ilmaa. Meillä sama. Kun joskus oli enemmän ilmaa, oli lorina selvästi erilaista. Nyt kuuluu hetkellistä "lirahtelua", en ole stressaantunut.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1831 : 21.12.21 - klo:08:52 »
Kiitos vastauksesta Luu5! Paikallistin lorinan tosiaan maakierron putkiin ja varmaankin kun maakierron pumppu käy kovemmilla kierroksilla ääni kuuluu paremmin.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1832 : 21.12.21 - klo:15:54 »
Huomasin eilen kun pakkanen kiristynyt ja pumppu käy kovempaa kuuluu siinä veden lotinaa. Katselin sen verran ettei pumppu ainakaan vuoda mistään. Kondenssiputkesta tippui vähän vettä. Pumpun arvot näytti ihan normaaleille. Mistä tuo ääni voi kuulua ja onko ns normaalia? On tuo ennenkin ääniä pitänyt muttei mielestäni noin paljoa. Lämmönkeruupumppu näyttää 44%. Paluu ja tulo lämmöt 1,9 ja -1,1.
Näitä kylmiä aikoja varten olisi tärkeää että keruussa olisi ilman kerääntymis ja poisto mahdollisuus.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1833 : 25.12.21 - klo:19:31 »
Mintekäs korkeat asteminuutit vaikuttaa pakkaspäässä. Ainoa asia tullut mieleen että pakkasten lauhtuessa himmailee pidempää kohti nollaa. Pitäis ihan katsoa mitenkä vaikuttaa hyötysuhteeseen jos menee pintakaasulla...
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1834 : 27.02.22 - klo:11:02 »
Meille asennetun 4-16 pumpun asennuksesta tulee 4 vuotta kohta täyteen, eilen aloin ihmetellä viileää tunnelmaa talossa. Kysäisin emännältä pari luotaavaa kysymystä ja sieltä suunnalta ei viileätä tullut. Joten Jämän MyUpwayn kimppuun ja siellä näkyi omituisuuksia, lauhduttimen meno korkea + käyttövesi alkoi lähennellä 70C°. Hetken aikaa ruksutin informaatioita ja totesin että vaihtoventtiilissä vika. Ajoin huoltovalikolla moottoria ja se äänteli, joten moottori toimii. Osa irti ja karahan siellä poikki.

Kara on muovia, niin huono siis rakenne kun olla voi. Sain väännettyä sen käsin lämmityksen puolelle, nyt ollaan ilman käyttövettä. Sentin verran palastelin karaa venttiilin sisään väännellessäni, pelkäsin että saan kuumat vedet sieltä silmille.

Just viikonloppuna, täytyy katsella jostain nopeaan toimitukseen, onko vinkkejä antaa? Osa siis 3-tie venttiili/vaihtoventtiili 525, kaikki lähdöt 28mm.

edit: löytyi pari osaa, toinen venttiili ja toinen runko. Mikä ero näillä on?

https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP524279

https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LPLK28mm
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1835 : 27.02.22 - klo:19:00 »
<Arvaus> olisko toinen ilman mutskuja varaosaksi ja toinen kaikkineen päivineen. <Arvaus>

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1836 : 27.02.22 - klo:19:06 »
<Arvaus> olisko toinen ilman mutskuja varaosaksi ja toinen kaikkineen päivineen. <Arvaus>

Sitä mietin kanssa, mutta puolet halvempi ilman mutskuja? Nehän tuossa on paikallaan jo, saako käyttää toisen kerran? Soitolla varmistuu huomenna.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1837 : 02.06.22 - klo:14:09 »
Nyt olisi tarjolla uutta softaa:  9443R5

Muistanko väärin, vai jäikö tuossa R4 välistä? Muistaakseni viimeisin softa mitä mulle tyrkytti ennen tätä oli R3 ja se ei mulla toiminut joten downgradesin takaisin R2 ja tuo R3 jäi sitten tyrkylle näkyviin ja nyt siis tyrkyllä R5.

Mulla kun Jämän versio ja myUpway käytössä, niin saan kyllä tuon softan ladattua sitä kautta mutta changelogia ei saa näkyviin edelleenkään. Mitähän uutta tähän R5 on saatu ja jos välissä on ollut R4 niin senkin muutokset kiinnostaa, jos joku pääsee changelogeihin käsiksi? :)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1838 : 16.06.22 - klo:09:17 »
Version: 9443R5
Release date: 22.3.2022

Changes
· Improved control of the PVT-source / AAC accessory

Version: 9443R3
Release date: 9.7.2021

Added
· It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several
compressors
· Support for new display hardware.
Changes
· Updated texts and translations
· Refined control of Brine pump for multi-operation
· Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling
· EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no
longer appear in the alarm log
· When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed.
· ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating
backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed
· Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water
· Fixed an issue where NV10 alarms did not block slaves in multi-operation
· Fixed an issue where Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation
· The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software


Joo R4 jäänyt välistä pois.
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1839 : 03.08.22 - klo:11:30 »
Tietääkö kukaan, löytyykö lämpöpumpun piirikortilta mitään lähtöä josta saisi tiedon milloin kompressori on päällä?

Ongelmana maaviileän ja kompressorin yhteiselo. Jotta kovimmilla helteilläkin viilennyspiiristä palaava litku pysyy 10 asteen hujakoilla (tällöin tuloilma ~12-13C kun ulkona yli 30C), pitää keruupumpun olla noin 45% nopeudella, ilman viilennystä sitten keruupumppu lepotilassa sähkönsäästön takia. No tuon järjestin automaattiseksi niin, että maaviileän ohjaus pakko-ohjaa keruupumpun halutulle nopeudelle aina kun maaviileä on käytössä ja maaviileän ollessa pois päältä keruupumppu on tilassa "ajoittainen".

Hyvin toimii, paitsi sitten kun aletaan tehdä lämmintä käyttövettä maaviielän ollessa käytössä. Keruun pakko-ohjaus on edelleen päällä käyttövettä tehdessä eli keruupumppu vakionopeudella jolloin keruun dt nousee isoksi kun lämpöpumppu ei pysty ohjaamaan keruupumppua haluamansa dt:n mukaisesti. En ole ainakaan ohjeista tai mistään valikosta löytänyt tuolle mitään ratkaisua, että pakko-ohjaus ohitettaisiin silloin kun kompressoria aletaan käyttämään.

Jos tuolle ei löydy lämpöpumpusta itsestään mitään valmista ratkaisua, niin ajattelin sitten vetää toisen releen tuon pakko-ohjausreleen kelalle joka katkaisee siltä virtapiirin kun kompura pärähtää käymään. Enempää en ole asiaa ehtinyt miettimään/tutkimaan, varmaan jostain päin piirikortteja tuon kompuran käynnissäolotiedon saisi kaivettua esille..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.