...Niin ja mainittakoon vielä, että kämppä kyllä muuten pysyy mukavan lämpimänä, eikä kaivo mene miinukselle. Sähkönkulutuskin tuntuu olevan ok.
Laskeskelin talosi (
Wakke) lämmitystarvetta näillä oletustiedoilla:
2018 keväällä asennettiin Nibe 1255-6 ja 140 m kaivoa
1978 rakennettuun täystiilitaloon, mikä kävi öljyllä aikaisemmin.
Lämmitettyä pinta-alaa on semmoset 119m2 ja viisi henkeä asustaa.
Pesutiloissa on lattiakierto ja muualla talossa radiaatorit.
ja näyttäisi siltä, että mitoitus saattaisi olla lähes kohdillaan:Talo ”Wakke” EURAJOKI (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- Täystiilitalo 1978: Patterilämmitys, 21 C°, 119 m2, 298 m3: 5,68 kW 16 637 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 C° 2,5 COP 1,70 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,0 SCOP 7,0 kWh 22 637 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -576 kWh 0,18 kW 22 061 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 950 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 21 839 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 111 kWh
Yhteensä 21 950 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -19 C°
▪ Maasta kerätään ( 3 COP) 4,2 kW 14 677 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 273 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 111 kWh) 7 384 kWh
Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s (= 18,6 l/minuutissa).
Laskelman mukaan aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus lienee ollut 2200 -2600 litraa vuodessa, riippuen vuoden keskilämpötilasta.
Rakennetietojahan ei ollut käytössä ja laskelma käyttää tässä ohjelman omia oletusarvoja.