Onko niben 1255:ssa aina tuo virtausmittari asennettuna vakiona jotta tuotetun tehon näkee?
Ota ihmeessä tietoja talteen. Saako logiin valittua myös tuotetun lämmön määrän ja liuospumpun nopeuden? Jos saa niin voin koittaa puljata tuota dataa/logia myös. Vielä kun ottoteho olisi olisi mukana niin tuo olisi varsin optimaalista. Jokuhan taisi olla rukannut "timelapsen" gohero kameraan. Tämä ottaa kuvan aina tietyn väliajoin esim 10s välein ja tekee siitä videon... Tuollaisen softan saanee myös kännykkään. Tuo sitten kuvaamaan kwh mittarin ottotehoa ja siitä tarvittavat pisteet talteen logiin käsin. Muutamilla eri deltoilla eron varmaan näkisi jo (esim 2-5 testit) ja nuo asteen välein. Ajot pitäisi tietysti mieluusti suorittaa eri ulkolämpötiloilla jotta myös kompressorin taajuus muuttuisi mahdollisimman paljon. Jotain voisi saada aikaisekin jo noin 20min testipätkällä jossa jokaisella deltalla ajelisi 5min ajan. Tosin tällöin olisi hyvä että järjestelmä olisi sellainen että lämpö menee kokoajan suoraan kulutukseen ja menovedenlämpötila pysyy mahdollisimman vakaan...
Sen verran tutkijan vikaa itsestä löytyy että jos tuollaiset värkit olisi itsellä käsillä niin olisi pumpun kimpussa varsin nopeaa.... 
Kokeilin yhden n puolentunnin vedon. Kompressorin hertsit olivat pientä hyppäystä lukuunottamatta 26-27hz. Ottoteho 1,14kw/h. Liospumpun nopeutta lokista ei näy mutta näytti siltä että oli 45% kokoajan deltan ollessa 2,9-3. Auto tila siis valittu. tuotettu teho tuolla välillä 4,3- 4,6kw lokin mukaan.
Tässä nyt tämmöinen testipätkä. Kokeillaan lisää kun pakkaset helpottavat. Nyt ei viitsi kauheasti hämmentää, antaa Niben lämmitellä rauhassa...