Hei,
vuodesta -08 pyörinyt Thermia Diplomat 12 on viimepäivinä puskenut takaisin maapiiriin -5 asteista vettä, piiristä pumpulle tulee +2 asteista. Aiemmin on pysytty talvella aika tasaisesti lukemissa tulo +2 / meno -2. Sihti putsattu n. viikko sitten. Ainoa muutos järjestelmässä on viime viikolla torstaina hullunkierron pumpun nopeuden nosto 3-nopeudelle. Pumppu on Wilon RS 25/6-3 P. Maalämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu pyörii nopeudella 2. Voiko nopeuden nostosta aiheuttaa näin radikaalin muutoksen vai onko jossain muualla vikaa?
Olen tässä testaillut parin viikon aikana kiertovesipumppujen nopeuksien muutoksien vaikutusta tarvittavaan lämpökäyrään, sisälämpötilaan sekä pumpun käyntiaikoihin.
Pakkanen pysytteli tammikuisina mittauspäivinä -19-20 asteessa, joten lukemat ovat aika vertailukelpoisia. Sisälämpötila 1.5m korkeudella pysytteli 20.4 asteessa seuraavilla kolmella eri kombinaatiolla:
Käyrä 27 26 25
Sisäp. 1 2 2
Hullunk. 2 2 3
Nyt on siis käytössä tuo käyrä 25 ja pumpun asennot sisäisellä 2-nopeus ja hullunkierrolla 3-nopeus. Laskin taloudellisimmaksi tämän vaihtoehdon, sillä tällä saavutettiin pisin käyntijakson pituus. Tässä vaan huomaa sitten tuon normeja parempien eristeiden vaikutuksen käyntiaikoihin, sillä 19 asteen pakkasella 12kW pumppu käy nyt 50min ja lepää 48min. Neliöitä talossa 218 ja puolilämpimässä tallissa 63, tallin katolla ei ole vasta kuin n. 20 senttiä puhallusvillaa.