Moi,
Jakkaralla istuminen pumpun edessä yömyöhään on tuttua puuhaa...isäntä joutuu Siemensin dataloggeriksi jos ei ole omatekoisia keruulaitteistoja. Käsittämätöntä ettei valmistaja niitä tarjoa. Tätä voi emännällekin päivitellä

Kyllä meidän laitteesta löytyy nuo ihan samat arvot 4720-4722.
Poiskytkentälämmön asetus laitettiin 52C:iin, koska 55 laukoi pumppua pois päältä, ja oli syytä uskoa että >50C lämpöjä ei tarvita varaajassa.
Oilonin manuaalissa jonka Matias linkkasi vähän aikaa sitten, lukee näin:
Kompressori kytkeytyy pois päältä, kun
*yläosan lämpötila on asetusarvossaan
* keski- ja alaosan lämpö on 3C korkeampi kuin korkeimman kierron asetusarvo
Näköjään teillä kompressori ajelee vielä pitkään vaikka lisävaraajan asetus täyttyy . Menovesiasetus oli 38,8C-> stoppi pitäisi tulla kun keski- ja alaosan lämpö on 41,8C (mutta tuli kun keskiosa = 47,2 ja alaosa=46,9).
Lisävaraajan minimilämpötilaksi on voitu määrätä isompi arvo (lisävar min lämpö lämm käytössä; rivi 4724).
Ja onkos varmaa ettei tuo ylimääräinen ajelu johdu käyttövesivaraajan asetusarvosta? Olisiko niin hyvä tuuri että se on luokkaa 57C?.
EDIT: ...ja kyllä se kompura meilläkin ajelee tulistusvaraajan alaosan yli 10C kuumemmaksi kuin tarvis...pumpun rakenne näyttää olevan sellainen, että se kylmentää käyttövesipuolen siinä latauksen aluksi (tulistinvaraajan alaosan hyväksi), ja kelaa sitten kauan käyttöveden lämpöä ylös. Tämähän on piirre jota moni on ihmetellyt foorumilla jo aikaisemmin. Siinä se varaajan alaosakin kuumenee liikaa. Kun on vain yksi yhteinen paluuvesivirtaus varaajasta lämpöpumpulle, eikä tulistimelle omaa.