Mitenkäs sä olet nyt tuota asiaa oikein järkeillyt? Siis ehdotuksenahan oli, että jos joudut laittamaan yhden kaivon ja siihen tulee sellainen 1 yli 500m putki, niin se vaatii ehkäkin jo toisen pumpun, koska se pumppu ei jaksa työntää yhteen putkeen riittävää määrää litkua. No sillähän saat siis sen 1000€ helposti kulutettua tai sanotaan ensin minimissään 500€ pieni ja sitten myöhemmin joudut ottamaan sitten kuitenkin isomman pumpun lisäksi. 4-putki systeemillä saat varmuudella tuon min 13 kW pumpun toimimaan kun 2 kappaletta 500m lenkkejä pudottaa vastusta putkissa niin paljon, että saadaan tarvittava määrä nestettä kiertämään kaivossa. Nuo turbo putket sinänsä maksa paljonkaan enempää, mutta kun yhdessä putkessa virtaama vähenee puoleen suunnitellusta, niin lämmönvaihtumisen kannalta on parempi kun se litku pakotetaan kierteelle alemmallakin virtaamalla. 2 kaivoa puolestaan pudottaa homman vieläkin helpommaksi, kun lenkkien pituuskin puolittuu. Mä en kyllä alkaisi tinkimään yhtään tuosta 4-putkikeräimestä. Tulee helposti ihan sutta ja sekundaa jos alkaa säästämään ihan sairauttaan jo. Kattoppa tuolta toiselta osiolta sitä fraatin käyrästöjen kuvaa. Ei ole siihen paljon kyllä lisättävää. Itte en kyllä ottaisi ehdoin tahdoin kahta pumppua, jos samaan hintaan saa 4-putkikeräimenkin. Ja ottaisin vielä varmuudella täystehoisen, enkä mitään -10-15° osatehoa. Mulla taitaa olla muutama kW tällä hetkellä ylitehoinen ja varmaan se riittää sinne -40°:een asti, muttei paljon heiluta. Hintaero oli loppupeleissä vajaa 2500€, kun tilasin 30m lisää kaivoa varmuudeksi. eli 13 kW muutui 17 kW. Jotku kehtas tarjota 10 kW laitettakin.