Siis, selitä vielä tuo "opation modaus" ja pehmokäynnistin parilla lauseella, hetken kestää tuo oppiminen, vaikka olen kyllä näitä viestiketjuja kahlannutkin..
Jotenkin tuosta maapiirin trendistä näyttäisi että olisi "Opation modaus" käytössä?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=5243.0;attach=1794;imageMutta jos ei ole niin tuohon tapaan se käytännössä toimii ja lopussa ohjeet miten se tehdään.
Lämpötila-asetuksia joutuu hiukan muuttamaan kun pudotus tulee käyttöön
Opation modaus ideoitiin foorumin jäsen Opatioinin toimesta jotain vuosi sitten.
Siinä muutetaan hiukan shuntin toimintaa käynti- ja taukojaksojen aikana.
Kun taukojakso alkaa niin lämpötilapudotus menee päälle automaattisesti shuntissa.
Shuntti alentaa kiertoon menevän veden lämpötilaa.
Kun kompressori käynnistyy niin lämpötilapudotus poistuu automaattisesti ja shuntti antaa kiertoon kuumempaa vettä koko käyntijakson ajan.
Taukojakson aikana taas lämpötilapudotus menee päälle.
Tässä saadaan lattialaatan massaan "ladattua" käyntijakson aikana muutaman asteen kuumempaa vettä jolloin sen suurempi energiasisältö pitää sisälämpötilan vakiona pidempään ja kompressorin taukojakso pitenee.
Käyntijakson aikana lattialaattaan ajetaan muutama aste kuumempaa vettä jolla laattaa varataan,tähän menee enemmän lämpötehoa ja silloin käyntijakso pitenee.
Tämän Opation modauksen käyttäjät kertoo ettei huonelämpötilassa ole tapahtunut laisinkaan muutoksia vaikka lattialaatan menoveden lämpötilavaihtelu suurenee muutamalla asteella.
Käynti- ja taukojaksot sensijaan harvenee totaalisesti,esim "sailorin" trendissä näyttää olevan 6 käynti- ja taukojaksoa/vrk..tuon näköistä
http://www.elisanet.fi/sailor/trend1.jpgKäytännössä Opation modauksen tekeminen on varsin simppeli,lisätään yksi johto releen K4 liittimestä 12---->
Ouman 201/ Dig 2 liitin 23 ja jos on
Ouman 203 niin
Dig 3 liitin 25