Hei,

Kyse on viisiasuntoisesta 1960-luvun pienkerrostalosta, jossa lämmityksestä huolehtii Vitocal 300G -maalämpöpumppu. Lämminvesivaraaja on 740 litrainen Nibe.

Huomasin, että käyttöveden lämmitystarve on yhtäkkiä kaksinkertaistunut muutama viikko sitten. Aikaisemmin käyttöveden lämmitystarve oli keskimäärin noin 250 kW per /vko, johon kului sähköä noin 80 kW. Pari viikkoa sitten käyttöveden lämmitystarve tuplaantui lähes 500 kilowattiin ja sähkönkulutuskin nousi 160 kilowatin paikkeille. Sama homma on jatkunut tälläkin viikolla. Liitteenä oleva kuva kertoo lisää.

On vaikea uskoa, että talon lämpimän veden tarve olisi noin paljon noussut varsinkin, kun yksi asunto jäi juuri tyhjilleen naapureiden muutettua.

Mistähän moinen voisi johtua? Kohonneet lämmityslukemat alkoivat viikolla 50, jolloin syysmyrskyt aiheuttivat lyhyitä sähkökatkoja ja jakeluhäiriöitä täälläkin päin. Olisivatko sähkökatkot voineet sekoittaa asetuksia?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #1 : 21.12.13 - klo:11:29 »
Jos seurailet samalla kiinteistön vesimittaria niin tiedät onko kulutus lisääntynyt kokonaisuudessaan.. Onko?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #2 : 21.12.13 - klo:11:35 »
Lainaus
On vaikea uskoa, että talon lämpimän veden tarve olisi noin paljon noussut varsinkin, kun yksi asunto jäi juuri tyhjilleen naapureiden muutettua

Oliskohan tyhjässä asunnossa jäänyt kuumavesihana auki?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #3 : 21.12.13 - klo:11:43 »
Lainaus
Huomasin, että käyttöveden lämmitystarve on yhtäkkiä kaksinkertaistunut muutama viikko sitten. Aikaisemmin käyttöveden lämmitystarve oli keskimäärin noin 250 kW per /vko, johon kului sähköä noin 80 kW. Pari viikkoa sitten käyttöveden lämmitystarve tuplaantui lähes 500 kilowattiin ja sähkönkulutuskin nousi 160 kilowatin paikkeille. Sama homma on jatkunut tälläkin viikolla. Liitteenä oleva kuva kertoo lisää.
Kulutuksen lisäys edustaa keskimäärin n. 0,5 l/min virtausta.
Pienellä norolla vuotava hana riittää tähän.
Tai vastaava vuoto putkistossa.

Ensimmäinen toimenpide lienee talon kaikkien vesikalusteiden tarkistaminen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #4 : 21.12.13 - klo:12:32 »
Ja tietysti vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus (oletan että on vaihtoventtiili kone).
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pienkerrostalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Ei aukinaisia hanoja
« Vastaus #5 : 21.12.13 - klo:12:38 »
Hei,

Kiitos vastauksista! Avoimia vesihanoja ei löytynyt. Kellarin saunan vesihana on nyt epäilyksen alla, sillä se näyttää päästävän vesipisaran muutaman sekunnin välein, vaikka onkin suljettuna. Voisiko tämä aiheuttaa noin ison piikin? Tarkastin päävesimittarin, mutta se ei sillä hetkellä liikkunut ollenkaan.

Olen huomannut, että maalämpöpumppu kuitenkin touhuaa lämminvesivarajaan kanssa aika usein; tänäkin päivänä jo ainakin kaksi kertaa, kun olen tekniseen tilaan mennyt käymään. Tällöin Diagnoosivalikon Yleisnäkymätoiminnolla näkyy, että ruudussa vilkkuu ymmärtääkseni varaajan kuva, ja siinä vieressä numero kolme. Joskus varaajan vieressä vilkkuu ykkönen, mutta harvemmin. Samalla pumppu nostaa siltä lähtevää veden lämpötilaa 60 asteen paikkeille (muistaakseni). Kuvassa vähän lisää infoa.

Käyttöveden asetuslämpötila on 50 celsiusastetta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #6 : 21.12.13 - klo:13:07 »
Ja tietysti vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus (oletan että on vaihtoventtiili kone).

Vaihtoventtiilin jumittelu väliasentoon voisi hyvinkin aiheuttaa lisääntyneen käyttöveden kulutuksen koska lämmitysverkkoon pääsee käyttövesivaraajasta jonkin verran kuumaa vettä.

Kannattaisi tutkia lisääntyneen käyttöveden kulutuksen ajalta onko lämmityspuolen käyntiaika tms tehonkulutus vastaavasti alentunut?

Myöskin käyttöveden lämmitysjakson jälkeen pidemmäksi aikaa kohonnut lämmitysverkon menoveden lämpötila tukee vaihtoventtiilin jumitusajatusta.

Vaihtoventtiili toimii suunnilleen niin että käyttöveden lämmityksen ajaksi se sulkee lämmitysverkon menoveden ja kaikki lämpöpumpun kuumentama menovesi menee käyttövesivaraajan lämmittämiseen korkeammalla lämpötilalla(+50--55C).
Kun käyttövesivaraaja on riittävän kuuma niin vaihtoventtiili kääntää menoveden virtauksen lämmitysverkon puolelle ja lämmittää sitä alemmalla lämpötilalla.

Jos vaihtoventtiili jumittuu väliasentoon niin käyttövesivaraajasta pääsee kuumempaa vettä jonkin verran lämmitysverkon kiertoon ja tämä jäähdyttää käyttövesivaraajaa normaalia nopeammin.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Pienkerrostalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #7 : 21.12.13 - klo:21:09 »
Iltoja,

Jaahas, taitaapi sitten olla tuo venttiili jumiutunut, sillä vastaavasti patterilämmitysenergian tarve on selvästi laskenut. Tuolle ei varmaan itse voi edes tehdä mitään, joten pitää ottaa asennusliikkeeseen yhteyttä viikonlopun jälkeen.

Käyttöveden ominaisuuksista on muuten päällä KV sähköllä -valinta. Pitäisikö tuo valinta ottaa venttiiliongelman vuoksi pois päältä, jotta sähkövastus ei paahtaisi niin usein? Pumppu laittaa nyt todella usein sähkövastuksen päälle tehdessään lämmintä vettä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #8 : 21.12.13 - klo:21:17 »

Käyttöveden ominaisuuksista on muuten päällä KV sähköllä -valinta. Pitäisikö tuo valinta ottaa venttiiliongelman vuoksi pois päältä, jotta sähkövastus ei paahtaisi niin usein? Pumppu laittaa nyt todella usein sähkövastuksen päälle tehdessään lämmintä vettä.
Eiköhän tuo ole pelkästään vikatilanteita varten. Maalämpö kai teillä oli tarkoitus hankkia. ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Pienkerrostalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #9 : 21.12.13 - klo:23:28 »
Ja tietysti vaihtoventtiilin toiminnan tarkastus (oletan että on vaihtoventtiili kone).
Mistä muuten tunnistaa, onko laite vaihtoventtiilikone? Aloittelijalle ovat nämä laitetyypit hakusessa vielä. Onko vaihtoventtiili jossain lämpöpumpun ulkopuolella vai sen sisällä?

Vitocal -pumpussa on kiinni vedenkierron lähtö- ja paluuputki. Lähtöputki kulkee ensin 9 kW:n lisälämmitysvastuslaitteen (oletuksena käännetty pois päältä) läpi. Sitten putki haarautuu kahteen suuntaan. Toinen menee kiertovesipumpun kautta puskurivaraajalle ja toinen putki - jälleen kiertovesipumpun läpi - käyttövesivaraajalle. Ainakaan näillä mailla ei näy venttiilejä.
« Viimeksi muokattu: 22.12.13 - klo:12:01 kirjoittanut Pienkerrostalo »

Poissa NiceMan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumilta tietoa, kyllä se kannattaa.
    • RiceRacing Team
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #10 : 22.12.13 - klo:00:23 »
Onko siis ihan T liitin? Siinä haarassa yleensä on se vaihtoventtiili...
Danfoss DHP-H 10 + 200l varaaja + 175m / Talo 156m2 + 40m2 1972 patterilämmitys / Maalämpö otettu käyttöön 16.01.2013

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #11 : 22.12.13 - klo:00:49 »
Mun piti myös käydä kattomassa, kun on ittellä tuollainen 300 G malli ja 17 kW kone. Ei löytynyt kyllä mitään muuta, kun kaksi kiertopumppua ja T-haara. Pystyisiköhän tässä300 G mallissa ajattelemaan niin, että laite pyörittää jompaa kumpaa pumpuista ja se on se "vaihto" operaatio sitten. Laitteessahan on siis elektroninen paisuntaventtiili, joka säätyy ilmeisesti sen mukaan, miten kuumaa tavaraa tarvii tuottaa, eikä pelkästään sellainen vaihto-operaatio 2:den tiukkuuden välillä. En tiedä onkohan siinä jotain eri portaita, vai onko väli sellainen lineaarinen ja moottorin ottoteho sitten kasvaa kaasun paineiden myötä tasaisesti, vai onko siinä esim useampi porras tuossa elektronisessa vaihtoventtiilissä. Itse epäilen, että homma toimii niin, että ensin valitaan tarvittava pumppu kiertämään ja sen jälkeen alkaa tuo elektroninen paisuntaventtiili hakemaan pyyntilämmön tarvitsemaa aukkoa paisuntakaasulle. Mulla löyty vain tuosta lämmityspiiristä takaiskuventiili ja tuo lämminvesivaraaja oli MIELESTÄNI suoraa lenkkiä. Ei tässä kyllä ihan meinaa kärryillä pysyä, kun tuolta katteli, mutta onneksi täältä löytyy monenlaista tietäjää ja eiköhän kohta ala apua tippua.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #12 : 22.12.13 - klo:01:14 »
UK manuaali ja on siellä joissakin kuvissa näkyvissä vaihtoventtiili,esim PDF sivu 21,sivulla 19 on jokin muu systeemi vaihtoventtilin tilalla ?

http://www.hevac.ltd.uk/sites/default/files/vitocal%20300%206-16%20kw%20installation%20and%20service.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #13 : 22.12.13 - klo:09:26 »
Viessmann 300 on leikkisästi "vaihtopumppu"- pumppu. Ei ole perinteistä vaihtoventtiiliä vaan erilliset kiertovesipumput lämmitykselle sekä käyttövedelle.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #14 : 22.12.13 - klo:10:11 »
Mun piti myös käydä kattomassa, kun on ittellä tuollainen 300 G malli ja 17 kW kone. Ei löytynyt kyllä mitään muuta, kun kaksi kiertopumppua ja T-haara. Pystyisiköhän tässä300 G mallissa ajattelemaan niin, että laite pyörittää jompaa kumpaa pumpuista ja se on se "vaihto" operaatio sitten. Laitteessahan on siis elektroninen paisuntaventtiili, joka säätyy ilmeisesti sen mukaan, miten kuumaa tavaraa tarvii tuottaa, eikä pelkästään sellainen vaihto-operaatio 2:den tiukkuuden välillä. En tiedä onkohan siinä jotain eri portaita, vai onko väli sellainen lineaarinen ja moottorin ottoteho sitten kasvaa kaasun paineiden myötä tasaisesti, vai onko siinä esim useampi porras tuossa elektronisessa vaihtoventtiilissä. Itse epäilen, että homma toimii niin, että ensin valitaan tarvittava pumppu kiertämään ja sen jälkeen alkaa tuo elektroninen paisuntaventtiili hakemaan pyyntilämmön tarvitsemaa aukkoa paisuntakaasulle. Mulla löyty vain tuosta lämmityspiiristä takaiskuventiili ja tuo lämminvesivaraaja oli MIELESTÄNI suoraa lenkkiä. Ei tässä kyllä ihan meinaa kärryillä pysyä, kun tuolta katteli, mutta onneksi täältä löytyy monenlaista tietäjää ja eiköhän kohta ala apua tippua.

Mielenkiintoista että viessmann on ottanut käyttöön elektronisen paisuntaventtiilin. Tällähän saadaan säädettyä myöskin tulistuksen suuruutta käytön mukaan. Mekaaninen paisarihan yrittää pitää tulistuksen samana, mutta ainakin omassa koneessa tulistus pienenee mitä kuumempaa vettä tehdään, eli vähemmän kuumaa vettä tehtäessä tulistus on turhan suuri. Ei kai mekaanisessa paisarissa mitään portaita ole suuttimen säätymisessä. Aivan lineaariseen säätöön sekin pystyy, mutta elektronisen säätöön saadaan useampi parametri mukaan esim. kuumakaasun lämpötila.

Mitenköhön tuossa Viessmannin kahden kv-pumpun vaihtosysteemissä on estetty kierto toiseen piiriin. Ainakaan normi kv-pumppu ei pysähtyessään estä veden läpivirtausta.

Poissa Pienkerrostalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #15 : 22.12.13 - klo:11:55 »
Mun piti myös käydä kattomassa, kun on ittellä tuollainen 300 G malli ja 17 kW kone. Ei löytynyt kyllä mitään muuta, kun kaksi kiertopumppua ja T-haara. Pystyisiköhän tässä300 G mallissa ajattelemaan niin, että laite pyörittää jompaa kumpaa pumpuista ja se on se "vaihto" operaatio sitten. Laitteessahan on siis elektroninen paisuntaventtiili, joka säätyy ilmeisesti sen mukaan, miten kuumaa tavaraa tarvii tuottaa, eikä pelkästään sellainen vaihto-operaatio 2:den tiukkuuden välillä. En tiedä onkohan siinä jotain eri portaita, vai onko väli sellainen lineaarinen ja moottorin ottoteho sitten kasvaa kaasun paineiden myötä tasaisesti, vai onko siinä esim useampi porras tuossa elektronisessa vaihtoventtiilissä. Itse epäilen, että homma toimii niin, että ensin valitaan tarvittava pumppu kiertämään ja sen jälkeen alkaa tuo elektroninen paisuntaventtiili hakemaan pyyntilämmön tarvitsemaa aukkoa paisuntakaasulle. Mulla löyty vain tuosta lämmityspiiristä takaiskuventiili ja tuo lämminvesivaraaja oli MIELESTÄNI suoraa lenkkiä. Ei tässä kyllä ihan meinaa kärryillä pysyä, kun tuolta katteli, mutta onneksi täältä löytyy monenlaista tietäjää ja eiköhän kohta ala apua tippua.

Samanlainen järjestely on täällä ketjun aloittaneellakin: T-haara ja sitten kiertovesipumput puskurivaraajalle ja lämminvesivaraajalle. Pitänee ottaa yhteyttä asennusliikkeeseen huomenna, tällainen käyttöveden lämmitystarpeen kasvu ei varmaan ole ihan normaalia... Kun ei meille tänne ole mitään uima-allasta yhdessä yössä taiottu ;D

Tuo kohonnut energiatarve alkoi sillä viikolla, kun syysmyrskyt riehuivat aiheuttaen täälläkin lyhyitä sähkökatkoja ja häiriöitä. Olisiko sähkökatkot voineet sekoittaa pumpun tai antureiden toimintaa tms.?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #16 : 22.12.13 - klo:12:08 »
Mielenkiintoista että viessmann on ottanut käyttöön elektronisen paisuntaventtiilin. Tällähän saadaan säädettyä myöskin tulistuksen suuruutta käytön mukaan. Mekaaninen paisarihan yrittää pitää tulistuksen samana, mutta ainakin omassa koneessa tulistus pienenee mitä kuumempaa vettä tehdään, eli vähemmän kuumaa vettä tehtäessä tulistus on turhan suuri. Ei kai mekaanisessa paisarissa mitään portaita ole suuttimen säätymisessä. Aivan lineaariseen säätöön sekin pystyy, mutta elektronisen säätöön saadaan useampi parametri mukaan esim. kuumakaasun lämpötila.

Omassa myllyssä en ole nähnyt kuin 3K tulistusta laitteen käydessä.Tosin käyttövettä ei ole tehty kertaakaan. Lattiaan puskettu 30-25 asteista...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #17 : 22.12.13 - klo:12:13 »
Mielenkiintoista että viessmann on ottanut käyttöön elektronisen paisuntaventtiilin. Tällähän saadaan säädettyä myöskin tulistuksen suuruutta käytön mukaan. Mekaaninen paisarihan yrittää pitää tulistuksen samana, mutta ainakin omassa koneessa tulistus pienenee mitä kuumempaa vettä tehdään, eli vähemmän kuumaa vettä tehtäessä tulistus on turhan suuri. Ei kai mekaanisessa paisarissa mitään portaita ole suuttimen säätymisessä. Aivan lineaariseen säätöön sekin pystyy, mutta elektronisen säätöön saadaan useampi parametri mukaan esim. kuumakaasun lämpötila.

Omassa myllyssä en ole nähnyt kuin 3K tulistusta laitteen käydessä.Tosin käyttövettä ei ole tehty kertaakaan. Lattiaan puskettu 30-25 asteista...

Oliko sulla elektroninen paisuntaventtiili siinä mallissa?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmityksessä merkillinen piikki
« Vastaus #18 : 22.12.13 - klo:15:10 »
Viessmannin 300 sarjan laitteissa on aina elektroninen paisuntaventtiili. Muistaakseni ollut jo aika pitkään tuo. Toinen noista pumpuistahan on siis lämmityksen kiertopumppu ja toinen on sitten sen lämminvesivaraajan kierukan kiertopumppu. Kummatkin on siis sen T-liitoksen juuressa ja ei siellä ole mitään vaihtoventtiiliä olemassakaan. Mulla tuli kyllä siihen lämmityspiiriin takaiskuventtiili, mutta tuo vedenlämmityskierukka näyttää olevan ilman takaiskua. En tiedä tulikohan tuo 300 G laite edes kalliimmaksi, kuin 200 sarjalainen. Ainakin siinä on tuo elektroninen paisunta, kiertovesipumppu lämmitykselle ja 9 kW vastukset ja vielä se äly boxikin pystyy tarkkailemaan kaikkia menoja  ja tuloja. 2:den lämmityspiirin ohjaus on siinä valmiina ja lisäpalikalla saa vaikka sen 3:nen. Eli lämmitykset ja puskurit ym. shuntit ohjataan tuolla Viessmanilla, eikä millään erillisellä Oumanilla. Aurinko-ohjaus on myös vakiona ja sieltä voi kaivaa vaikka mitä erityisiä tukitoimintoja IV konetta myöden. Saa sitten tulevaisuudessa nähdä minkälainen kokonaisjärjestelmä tulee kasaan. Maaviilennys vielä tuohon unohtui. Sekin ohjataan tuolta pumpun älykortilta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Pienkerrostalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Olisikohan oikutteleva lämpötila-anturi asialla...
« Vastaus #19 : 22.12.13 - klo:23:37 »
Terve,

Kävin vielä iltasella kellarissa, ja pumppu touhusi jälleen käyttöveden parissa. Käyttöveden asetuslämpötila on ollut 50 °C. Kokeilin laskea kv:n lämpötilaa 45 °C-asteeseen, jolloin jatkuva käyttöveden valmistus päättyi ja laitteisto alkoi lämmittää puskurivaraajaa. Toisin sanoen tilanne näytti palautuvan normaaliksi käyttöveden asetuslämpötilaa laskiessa. Mahtaisikohan kv-varaajan lämpötila-anturi antaa liian alhaisia arvoja (irronnut paikaltaan eristeiden alla tms.), jolloin pumppu jauhaa jatkuvasti käyttövesipuolella?

Laitoin käyttöveden asetuslämpötilan takaisin 50 °C-asteeseen, jolloin kv-varaajan pumppu käynnistyi uudelleen. Voisiko käyttöveden lämpötilan jättää tuohon 45 °C-asteeseen, kunnes homma on selvinnyt, vai vaikuttaako ko. asetuslämpötilan lasku jotenkin legionellan esiintymiseen? Asetuslämpötila bakteerikantojen tuhoamiseksi on kuitenkin asetettu 60 C°-asteeseen.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Olisikohan oikutteleva lämpötila-anturi asialla...
« Vastaus #20 : 23.12.13 - klo:18:57 »
Terve,

Kävin vielä iltasella kellarissa, ja pumppu touhusi jälleen käyttöveden parissa. Käyttöveden asetuslämpötila on ollut 50 °C. Kokeilin laskea kv:n lämpötilaa 45 °C-asteeseen, jolloin jatkuva käyttöveden valmistus päättyi ja laitteisto alkoi lämmittää puskurivaraajaa. Toisin sanoen tilanne näytti palautuvan normaaliksi käyttöveden asetuslämpötilaa laskiessa. Mahtaisikohan kv-varaajan lämpötila-anturi antaa liian alhaisia arvoja (irronnut paikaltaan eristeiden alla tms.), jolloin pumppu jauhaa jatkuvasti käyttövesipuolella?

Laitoin käyttöveden asetuslämpötilan takaisin 50 °C-asteeseen, jolloin kv-varaajan pumppu käynnistyi uudelleen. Voisiko käyttöveden lämpötilan jättää tuohon 45 °C-asteeseen, kunnes homma on selvinnyt, vai vaikuttaako ko. asetuslämpötilan lasku jotenkin legionellan esiintymiseen? Asetuslämpötila bakteerikantojen tuhoamiseksi on kuitenkin asetettu 60 C°-asteeseen.

Enpä usko että heti sinne legionellabakteeri muodostuu ja voithan säätää tuon tapon hieman tiheämmäksi tilapäisesti, jos pyyntiä lasket.

Onko valikossa mahdollisuutta kalibroida tuota anturia. Ainakin tilapäisenä apuna voisi sitäkin yrittää.