Oletusarvot :
Kompressorin käynnistys -60
Lisäyksen aloitus -400
Kannattaa muuttaa ja katsoa kuinka käyttäytyy sitten.
Nyt taisi mysteeri ratketa!
Olin ottanut ennen päivitystä asetukset talteen, jotka sitten palautin koneeseen päivityksen jälkeen (varmistelin, etteivät asetukset muutu päivityksessä). Asteminuuttiasetuksissa "Käynnistyksen lisälämpö" oli mennyt tällöin arvoon 0, vaikka sen säätöalue pitäisi alkaa vasta 100GM ylöspäin. Tämän vuoksi lisälämpö käynnistyi siis ilmeisesti heti kompurankin käynnistyttyä.
Epäilen syyksi tuolle asetusten muuttumiselle sen, että vanhat asetukset olivat vanhemmalla versiolla tallennettuja (settings-filejen formaatti oli nimittäin erilainen vanhan ja uuden softan välillä).
Onneksi otin talteen myös settingsit päivityksen jälkeen, ennen kuin tuuttasin vanhan softan asetukset sisään. Laitoin ne nyt sisään, ja "Käynnistyksen lisälämpö" muutui 340GM. Toivottavasti nyt pelittää oikein

Suurkiitokset avusta!