Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 519322 kertaa)

Poissa MJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #160 : 05.12.14 - klo:11:49 »
Uutenakäyttäjänä heti en yhdistänyt Bruno nim.merkkiä ja täällä kehuttua "ohjelmaa" toisiinsa.
Vuorokauden loggasin muistaakseni 30sek. Mut login aukaiseminen ei onnistunut Exceliä, en ole ikinä käyttänyt koko exceliä, eikä tuota 2013 versioo itseltäni löydy. Näin ei Brunon ohjeestakaan ollut apua login järkevään muotoon saamisessa.
Nibeuplinkin kautta oon nyt saanut jotain tolkkua yleensäkään koko laitteen säätöön. Sieltä sen puolikkaan version ostin niin näkee käyrät, mut kompuran käynti/lepoaika selviää huonosti silläkin.
Koitan lukea noita muita neuvoja, kun löyty palsta tyhmillekin kysymyksille, vielä kun olis tyhmille kysyjillekin niin voisin jatkaa sielä  :-[

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
    • Brunon kotisivu
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #161 : 05.12.14 - klo:11:58 »
Minuutilla aikas monet vissii logannu  ???

Aina tarkempaa laskentatulosta saa mitä tiheämpää mittausväliä käyttää, mutta huomioi, että yhden minuutin mittausvälillä koko kuukausi ei mahdu yhteen taulukkoon.
Brunon taulukoissa on otettu käyttöön vain 30.000 laskentariviä. Kahden minuutin mittausvälillä 31-päiväiselle kuukaudelle tulee käytettyä reilut 22.000 laskentariviä.
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #162 : 22.12.14 - klo:13:15 »
Näyttääkö pumpussani olevan kaikki hyvin? entä mitä voisi tehdä? Onko muilla f1245-8kw kanssa ollut ongelmia? Mulla nyt viimeisen puolen vuoden aikana kolme kertaa lisätty nestettä maapiiriin ja kone pulputtaa jälleen!! :( Putkimies on jälleen tulossa katsomaan!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #163 : 22.12.14 - klo:13:54 »
Kurjaa tuollaiset pulputus ongelmat. Mulla ei edes saa lisättyä vettä kaivoon. Vähän epäilyttää että onko sitä maapiiriä saatu koskaan ilmattua kunnolla?
Tuo kaivon ilmaus ei ollut amatööriltäkään vaikea juttu kun vaan eka luki ja kuunteli ohjeet. Paineet on pysynyt kaivossa jotain 1.5 bar. Täytetty ja ilmattu 700W kastelupumpulla ja 30% naturetillä. Kuulemma kaivon ja putket saa täytettyä vaikka kastelukannulla, mutta maapiirin on pakko ilmata kunnolla että se toimii. Niin ja tässä siis kalvopaisunta kun muovipönttöä ei pystynyt hyödyntämään. Paisuntasäiliö oli halpa (pieni) että ei ole hinnastakaan kiinni.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #164 : 22.12.14 - klo:18:58 »
Laitatko footteriin kokonpanosi, niin perustiedot löytyy "aina".
Käyntijaksot on lyhyehköjä mutta onneksi huilijaksot vastaavasti pitkiä  ;)
Ihan normaalilta näyttää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Temppes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #165 : 27.12.14 - klo:15:25 »
-25C pakasta ensimmäistä kertaa tällä kokoonpanolla :). Mitoitus näyttäisi sietävän ainakin nämä kelit.. tammikuussa seuraavaksi tulevat -35C on vielä kysymysmerkki. Näillä keleillä piti lämpökäyrää vähän nostaa (6+1), jotta lämmöt pysyy pirtissä vähän yli +20. Pumppuhan oli asennettu 10.4 tänä vuonna.

Ihmettelin aikaisemmin pattereihin menevän meno ja paluuveden lämpötiloja. Paluuvesi ei päässyt lähellekään pyydettyä menon lämpötilaa. "Vika" johtuu tietenkin lattiapiiristä viileän paluuveden yhdistymisestä pattereiden lämpimämpään paluuveteen. Pattereista lämmitysjakson aikana tulee paluupuolelta jotain +40 asteista ja lattiapiiristä +21 asteista.. nämä kun sekoittuu niin paluu on ~+30C. Käytin lattiapiiriä kiinni niin johan rupes paluulämmöt näyttämään järkeviltä.

Jos joku osaa heittää vinkkiä vielä säätöjen suhteen niin olen kuulossa? Asteminuutit -120. Pattereilla 160m2 ja lattialämmmitys 80m2. Lattia valettu pari kuukautta sitten, mutta en ole vielä uskaltanut laittaa kuin 20 asteista vettä betoniin tässä vaiheessa? Minkälaisia lämpöjä muut ovat käyttäneet valun kuivattamiseksi ja kuinka pian olette lämpöjä nostaneet haluttuun arvoon?
Rintamamiestalo -54 + Nibe F1245 10kw, UKV 100, ECS40, 220m kaivo

Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #166 : 28.12.14 - klo:13:07 »
Nyt rupes pakkasilla Nibe 1245-8kw ryttyileen. Ilmoittaa korkeaa lauhduttimen menolämpötilaa (162). Häiriö kun tulee niin menee sähkölle ja vaikuttaa siltä että ei tajua ilman virran pois käyttöä lähteä normaalisti käyntiin. Sähkön kulutuksesta huomaa että vika päällä. Alla mittausdataa jos joku viittis vähän vilkasta ja kertoa mitä asetusta lähteä muuttamaan. Vai mikä tässä hommassa rupes nyt tökkiin?
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #167 : 28.12.14 - klo:18:44 »
Olisiko jotain vikaa/häiriötä lämmön jaossa ?
Pummpu seis, rikki tai jotain muuta.

Delta on yli 10C, jos sattuu käymään.
Ilmaukset OK?
Kylmänesteet vuotaneet ?

Merkillistä!

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #168 : 28.12.14 - klo:19:46 »
Kylmänesteet on ollu heinäkuusta asti samassa tasossa. Talossa 8kpl pattereita joista yksi on "täysillä". Hyvin on tähän asti toiminut. Laskin tänään käyrää matalemmalle. Sen jälkeen taas pelannu normaalisti. Toki ilmakin lauhtunut pari astetta.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #169 : 28.12.14 - klo:21:16 »
Kaikki patterit täysille vaan ja käyrää alemmas, niin alkaa konekin käymään kunnolla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #170 : 30.12.14 - klo:19:10 »
Vähän oudosti rupesi pumppu käymään pakkasilla. Pumppu 1245-10 + ukv100, ulkoinen kiertovesipumppu kakkos asennossa. Käyrä 5+3. Patterit kahdessa kerroksessa, kellarissa lattialämpö. Uusin firmis asennettuna. Ihmeellinen pätkäkäynti. Aseteminuutti -60 tarttee koitella nostaa ylemmäksi.

edit. Tuossa kaaviossa joku ei pidä paikkaansa. Liitin vielä login jos joku viitsii tarkistaa saako samoja lukemia kuin minä  :)
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #171 : 30.12.14 - klo:20:59 »
Pakkaset tulee ja lämpöä kuluu enemmän  ;)
Huilijaksot lyhenee... ei kai tuossa mitään kummaa ole kun on yli 20 on pakkasta.
Sulla ei näytä olevan UKV:n jälkeinen mittaus (BT25) käytössä.

Mikä sinusta ei ole oikein ?

Onko tuvassa lämmintä ?

Sun puskuri ei paljoa puskuroi... minkälainen kytkentä ?



Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #172 : 30.12.14 - klo:21:00 »
... jatkoa


Asteminuutit seilaa siististi...
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #173 : 30.12.14 - klo:21:00 »
... ja vielä yksi kuva


Pumppujen nopeutta lisäisin, kun M-P delta menee yli 10C:n
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #174 : 30.12.14 - klo:21:22 »
Nuo käynnistykset vähän ihmetytti, tuvassa lämpö riittää. Viimevuonna kävi tuollaisilla pakkasilla koko ajan. Ei ole BT25 käytössä ja kolmi kytkentä ukv:ssä, lataus + pattereilta paluu alas ja ylhäältä lähtö pattereille. Pumput tällä hetkellä automaatilla.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #175 : 30.12.14 - klo:21:41 »
edit. Tuossa kaaviossa joku ei pidä paikkaansa. Liitin vielä login jos joku viitsii tarkistaa saako samoja lukemia kuin minä  :)

Onko tuo screenshotti tehty varmasti tuosta logista? Itse näen melko isoja heittoja mutta se ei nyt tässä kohtaa kyllä kerro yhtään missä vika voisi olla.. isoin heitto oli kompuran käynnistyksissä, löysin logistasi 32 käynnistystä mutta kuvakaappauksessa näkyy vain 24. Myös mittausaika näyttää täällä 1 vrk mutta kuvassasi 0,753. Väärä logi/kuva -pari?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #176 : 30.12.14 - klo:22:21 »
edit. Tuossa kaaviossa joku ei pidä paikkaansa. Liitin vielä login jos joku viitsii tarkistaa saako samoja lukemia kuin minä  :)

Onko tuo screenshotti tehty varmasti tuosta logista? Itse näen melko isoja heittoja mutta se ei nyt tässä kohtaa kyllä kerro yhtään missä vika voisi olla.. isoin heitto oli kompuran käynnistyksissä, löysin logistasi 32 käynnistystä mutta kuvakaappauksessa näkyy vain 24. Myös mittausaika näyttää täällä 1 vrk mutta kuvassasi 0,753. Väärä logi/kuva -pari?

Joo en tiedä mitä olin häröillyt kuvan kanssa, otin sen pois ja yritin laittaa uutta mutta herjaa kokoa liian isoksi vaikka onkin tarpeeksi pieni.

edit. no tämän alle se ainakin mahtu  :)
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #177 : 30.12.14 - klo:22:23 »
Nuo käynnistykset vähän ihmetytti, tuvassa lämpö riittää. Viimevuonna kävi tuollaisilla pakkasilla koko ajan. Ei ole BT25 käytössä ja kolmi kytkentä ukv:ssä, lataus + pattereilta paluu alas ja ylhäältä lähtö pattereille. Pumput tällä hetkellä automaatilla.
Tuolla kytkennällä NIBE saa heti lämmitysjakson loputtua "kylmää" paluuvettä mittaukseen ja asteminuutit "romahtaa".

Edit. Jos käytössä olisi BT25, niin luultavasti se vähentäisi käynnistyksiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #178 : 31.12.14 - klo:07:26 »
Asentaisin BT25:sen, jotta mittaus tulee oikeasta paikasta.
Mutta ennenkuin se on paikalla lisäisin asteminuutteja (esim. 50% lisää / päivä) ja kun tuvassa alkaa lämpötila huojumaan niin hiukan takaisin.

Mikäli nostat asteminuutteje runsaasti, niin huomio myös raja jossa lisälämpö tulee avuksi, jottei turhaan tule osasähkölämmitteinen talo.

Mikä sulla on MUT lämpötila ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #179 : 31.12.14 - klo:11:09 »
Asentaisin BT25:sen, jotta mittaus tulee oikeasta paikasta.
Mutta ennenkuin se on paikalla lisäisin asteminuutteja (esim. 50% lisää / päivä) ja kun tuvassa alkaa lämpötila huojumaan niin hiukan takaisin.

Mikäli nostat asteminuutteje runsaasti, niin huomio myös raja jossa lisälämpö tulee avuksi, jottei turhaan tule osasähkölämmitteinen talo.

Mikä sulla on MUT lämpötila ?

Tarttee asennuttaa BT25. Tällä hetkellä MUT-29 asun Valkeakoskella. Nostelin asteminuutteja -120. Lisälämpö 530, nostelen tänään lisää kunhan kotiudun töistä :)
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Talonomistaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #180 : 31.12.14 - klo:12:24 »
Asentaisin BT25:sen, jotta mittaus tulee oikeasta paikasta.
Mutta ennenkuin se on paikalla lisäisin asteminuutteja (esim. 50% lisää / päivä) ja kun tuvassa alkaa lämpötila huojumaan niin hiukan takaisin.

Mikäli nostat asteminuutteje runsaasti, niin huomio myös raja jossa lisälämpö tulee avuksi, jottei turhaan tule osasähkölämmitteinen talo.

Mikä sulla on MUT lämpötila ?

Multa puuttuu myös BT25 anturi Jäspi 100 bufferista joka kytketty niin että pumpulta tuleva sekä kierrosta palaava vesi samassa liitännässä puskurin ylös ja puskurin alhaalta lähtee kaksi lähtöä omin kiertovesipumpuin eri piireihin lattiaan. Säädöt olleet melko vaikeita kunnes tuli tämä viimeisin firmware kun MLP huolehtii itse sisäisten pumppujen kierroksista. Märkäpiirin kiertovesipumppu Grundfos 25-40 on ollut kakkosella ja kesän ykkösellä, joka kiertää myös ilton jälkilämmityspatterin läpi ja tämän termostaatti täysin auki. Kuivapiiri on automaattisäätöisellä 25-60 joka on nyt täysillä ja lämpimillä keleillä n. puoliteholla tai automatiikalla. Tuntuu että kaivo on ollut nyt kylmempi tämän uuden firmwaren myötä ja voiko olla että MLP jauhaisi nyt pidempään ja tehottomammin? Myös puskurin varaavuus on jotenkin tuntunut myös melko vähäiseltä.

Jos asennan itsekin BT25 anturin niin laitanko sen bufferin 10mm anturireikään vai mihin?
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 130/147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #181 : 31.12.14 - klo:13:08 »
Jos asennan itsekin BT25 anturin niin laitanko sen bufferin 10mm anturireikään vai mihin?

Minulla tuo on asennettu putken päälle pumpun jälkeen.
Mustaa "eristettä" päällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #182 : 31.12.14 - klo:13:15 »
Make_K:n lokista näkyy mukavasti, kuinka Nibe säätää Meno-Paluu deltaa ulkolämpötilan mukaan.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #183 : 03.01.15 - klo:09:35 »
No nyt näyttää paremmalta asteminuutti -300. Vähän joutuu ottamaan takasinpäin sisälämmön vaellellessa :) Ensiviikolla kyselemään asentajaa BT25:lle.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #184 : 03.01.15 - klo:11:29 »
Tuohan on jo hyvässä mallissa.
Vertailuarvona, mun +3 kelillä n. 14 käynnistystä / vrk.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa piizei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #185 : 04.01.15 - klo:17:35 »
Hei,

Hienoa, että on näin akitiivinen forumi käsittelemässä näinkin yksityiskohtaisia maalämpöasioita.

En saanut itse Bruno excelin Pivot makroja toimimaan Macin excelissä, en vanhaa Bruno taulukkoa enkä uutta. Tilastotiedot toimivat.

Onko joku saanut nuo makrot toimimaan, käytössä excel for mac 2011.

Vaihtoehtoisesti ehtisikö joku laittaa oheisen datan taulukkoon ja laittaa tänne pivot graafin.

https://www.dropbox.com/s/dhw1icz397ilxfl/Nibe_logdata_20141229_20150102.xlsx?dl=0

Kiitän,

-P

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #186 : 04.01.15 - klo:21:19 »
..
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #187 : 04.01.15 - klo:21:41 »
En saanut itse Bruno excelin Pivot makroja toimimaan Macin excelissä, en vanhaa Bruno taulukkoa enkä uutta. Tilastotiedot toimivat.
Onko joku saanut nuo makrot toimimaan, käytössä excel for mac 2011.
Jos Macissäsi on Java, voi tämä kilkutin olla myös vaihtoehto: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5132.msg60379#msg60379
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa piizei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #188 : 05.01.15 - klo:01:08 »
..

Kiitokset tuosta. Itselläni toimii kyllä tuo Bruno excelin Tilastotietoa välilehti, mutta ei Pivot välilehti. Kun painan jompaa kumpaa "nappia" ("Valitse lämmöt" tai Valitse lämpöerot"), karahtaa makrot kiville.

-P

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #189 : 05.01.15 - klo:08:19 »
Sorry, luin huolimattomasti sun tekstin...

tässä default lämpökäyrät

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #190 : 05.01.15 - klo:08:20 »
.. ja tässä deltat

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juntti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Nibe F1245 6kW
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #191 : 05.01.15 - klo:10:03 »
Monta vuotta tässä on jo lämpöä pumppailtu, mutta niin laiska olen ollut etten ole logituksia ennen talletellut. Tässä kuitenkin vertailun vuoksi omasta torpasta logia.

Talo pirkanmaalla 148 huoneistoneliötä, 167 kerrosneliötä 393m3 lämmintä tilavuutta. Asukkaita 2+2. Valmistumisvuosi 2010, energialuokka B (ET159), MLP F1245 6kW + 400m maapiiriä savimaassa, Enervent Pingvin ECO, vesikiertoinen lattialämmitys.  Asteminuuttiasetus -150, käyrä 3+1. Uusin firmware ja pumppujen nopeudet automatiikan ohjaamina.
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #192 : 05.01.15 - klo:22:16 »
Tässä olisi ketjun viisaammille analysoitavaksi Niben loggaus dataa. Talo on 1.5 krs,160 neliötä, pari vuotta vanha, ilmanvaihtokoneena 440 ilto premium vesipatterilla. Kaivo n. 185 m syvä, poraaminen päättyi vesisuoneen osumiseen ja tehot ei riittäneet poraamisen jatkamiseen. Vedenpinta n. puolentoista metrin päässä, ei tulvi yli, mutta 1,3 kW puutarhapumpulla ei vesi lopu kaivosta jos on kastelutarvetta.



Tuossa loggausdataa katsoessa noita käynnistyksiä voisi harventaa mutta mitä muuttamalla se tapahtuu, asteminuutit jo aika suuret?

2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #193 : 06.01.15 - klo:06:31 »
Tässä olisi .............

Onko tilastojen ja kuvaajien tiedot syyskuulta? Yksi ainakin oli...

Asteminuutteja voi nostaa, kunhan lämmöt tuvassa ei ala huojua.
Samalla kannattaa myös muuttaa "käynnistysero lisälämpö" arvoa, jottei vastukset turhaan mene päälle.
Ero voi olla vaikka 300-400GM "käynnistä kompressori" - arvoon.

Onnea vaan hyvästä kaivosta !
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #194 : 06.01.15 - klo:22:06 »
Tiedot oli joulukuulta, olisiko tässä exel 2010 joku bugi?
Myöskään tuo pivot taulukkoa ei pysty muuttamaan, perusnäyttö vain toimii.
Pitäisikö tuota käyttöveden lämpötilaa muuttaa jollain lailla jotta pääsisi tuohon haarukoinnin sisään?
nyt käyttöveden lämmöt on 38 / 44.

taulukon mukaan tuo menolämmön huiput käy +65 asteessa.
Eikö se ole turhan korkealla?
2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #195 : 07.01.15 - klo:08:35 »
.. käyrän alla on päiväys 13.9.2014,, siitä vaan päättelin....

Käyttöveden delta on joissain ohjeissa tuo taulukossa mainittu (tämä on kenties manttelivaraaja ajoilta peräisin oleva suositus), minusta softan automaatti hoitaa asia hyvin.

Muuttaisin asetusta "porrasero kompr" isommaksi (1->2....4C). Nyt kone lisälämmittää käyttövedet melko usein ja se jakso on varsin lyhyt (5-6 min kerrallaan)
Säästää vaihtoventtiiliä  ;)

Menolämmön huiput näyttäisi olevan "vain" 56-57C ja tuo on normaalia käyttöveden teossa.... Mulla menee 63C:een.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa 10 kw nibe 1245

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #196 : 07.01.15 - klo:09:44 »
muutetaanpa parametreja ja loggausta kehiin. Kelit muuttui plussaksi mutta kyllä se pumppu siitä huolimatta töitä tekee.

Tuosta Brunon taulukosta, käyttääkö muut office/exel 2010? -ja on toiminut siinä ok? tuo pvm on ainakin yksi ihmettelyn aihe. Ja pivot taulukko, sitä "valinta taulukkoa" ei tule ruudun oikeaan reunaan.
Vai pitääkö exelissä ruksailla jotain toimintoa päälle kenties?
2010 Nibe F1245 10kW, 186m
1.5 krs n. 165m2 + 50m2 autotalli (kanaali 28m)
Ilto 440 premium economy (vesipatterilla)
SABIANA puhallinkovektori

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #197 : 08.01.15 - klo:18:38 »
Moro.

Voisiko joku kertoa tuosta minun taulukosta miten tuo pumppu toimii. Olen aika uusi näissä asioissa joten iso KIITOS jo etu käteen teille!

Pumppu on siis nibe 1245-6 talo vuosimallia 2012, 1,5 krs, noin 135 neliötä. pumppu autotallissa josta tulee noin 30m kanaalia taloon, vesikiertoinen lattialämmitys molemmisssa kerroksissa sekä autotallissa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #198 : 08.01.15 - klo:20:39 »
Melko paljon kone käy lähes nollakeleillä, enää vain 15% varaa.
Saattaa ottaa vastuksia avuksi pienilläkin pakkasilla.

Keruu melko kylmä.

Kannattaisiko analysoida toinenkin vuorokauden loki.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #199 : 08.01.15 - klo:20:50 »
tere, mulla jämä star rst 8, otin vuorokauden mittaisen login, niin osaako joku tämän muuttaa selkeämmäksi ?