En osaa sanoa. Osaavatkohan Oilon-gurut kertoa, onko tuo anturien B21 ja B71 erotus olevinaan liian iso ja laukaisee tuon virheen? Mikä se erotuksen raja-arvo on? Parametri nimeltä "Max deviation differential condenser"? Sen arvo on 4.0 astetta ja suurin erotus (B21-B71) jonka olen status-lokissa nähnyt, on ollut 2.0 astetta eli ei lähelläkään tuota 4.0 astetta.
Laitoin taas putkimiehelle ja Oilonille samaa kyselyä, mutta vähän hitaasti on asia edennyt kun ongelma on päällä jo kolmatta kuukautta. Ei kuulemma ole vakavaa, mutta kompressori käy alle 20 minuuttia, pitää 5 minuutin tauon ja käy lisää ja minusta tuo kyllä ON pitemmän päälle vakavaa.

EDIT: kokeilin nostaa tuon max deviation -parametrin 6 asteeseen yöksi, mutta ei se mitään auttanut - edelleen monta kertaa yössä "limitation differential condenser max".
EDIT: Putkimiehen ohjeen mukaisesti laskin käyttöveden lämpötilan 49 asteeseen, mutta edelleen tulee samaa virhettä. Huomasin myös sellaisen, että vaikka lokiin kirjautuu tuo "differential MAX", niin "Service/special operation"-sivulla kohdassa "Current differentials condenser MIN/week" on 142 ja MAX kohdassa 0. Eli toisessa kohtaa väitetään että maksimi on ylittynyt ja toisessa kohtaa että minimi on alittunut. Vähän kuulostaisi siltä, kuin softassa olisi bugi jommassa kummassa asiassa.
Sain myös ohjeen, että kompressorin minimikäyntiaika pitäisi laskea 20 minuutista 10 minuuttiin, mutta tämä kuulostaa minusta huonolta idealta.