Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nyt on uusi systeemi ajossa  (Luettu 11049 kertaa)

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on uusi systeemi ajossa
« : 04.09.13 - klo:01:26 »
Nyt on öljylämmityskamat heitetty luiskaan ja laitettu Nibe 1245-8 hommiin. Tietty säädöt ei ihan ole kohdillaan, kun meinaa mökissä olla vähän turhan lämmin. Muutinkin jo käyrää pykälää loivemmaksi ja samalla lämpötilan asetusta 0:sta -3:een.

Pumppu on nyt ollu maalämmöllä päällä 21 vuorokautta, käynnistyksiä 86 kappaletta ja kokonaistunnit kompuralla nyt 33h. Käyntijaksolle tulee siis pituutta ~23min. Ei kai ole mitenkään erikoisen paha?

Tosi koitoksethan on vasta tulossa, kunhan saadaan talvikelit.

Jani

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #1 : 04.09.13 - klo:09:19 »
Hieno homma! Tästä perusvinkkiä: jos sulla on termostaatteja, väännä kaikki kaakkoon eli täysille. Koskee niin lattiaa kuin pattereitakin. Sitten haet oikean sisälämpötilan lämpökäyrällä. Kannattanee pitää hienosäätöasetus nollassa (nyt ilmeisesti -3). Sitten kun sisälämpötila on kunnossa, niin voit viilennellä esim. makkareita termostaatilla. Näin minä tekisin ja teinkin :)

Osviittaa antaa, että meidän puurunkoinen matalaenergia talo 03-alueella (rak.vuosi 2010) 162m2 + talli 35m2 pysyy lämpimänä käyrällä 3. Meillä on joka paikassa vesikiertoinen lattialämmitys, myös erillisessä autotallissa. Sitten kun mammalla on viileää, niin hienosäädöllä nostan yhden asteen ;)

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #2 : 04.09.13 - klo:14:54 »
Asennnusporukka oli jättäny sinne käyrän 7 päälle... Pudotin sen nyt 6:lle, mutta näyttää siltä, että saa vieläkin loiventaa.

Öljyä kun polteltiin sisälämpötila oli 20C:n tietämissä ja nyt huitelee 26C:ssa :) No säätämällä se löytyy ja nyt tosiaan on kaikki termarit auki. Lattialämmöllä on koko talo ja huonekohtaiset termarit.

Pitääpä tipauttaa se käyrä 5:lle ja ottaa se lämpötilan asetus takaisin nollille.

Kiitoksia vinkeistä!

Jani

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #3 : 22.08.14 - klo:13:57 »
Nyt on tullut laitteistolle vuosi täyteen. Vuosi oli tietty lämmin ja varmaan näkyy kulutuksessa. Pumpun ja kiertovesipumppujen läpi meni vuodessa sähköä 3521kWh. Aikalailla maltillista on ollut omasta mielestäni, joten tyytyväinen voi olla toistaiseksi.

Jani

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #4 : 22.08.14 - klo:15:05 »
Lainaus
Talo on rakennettu 1972, lisäeristettä laitettu ulkoseiniin ja yläpohjaan. Lämpöenergia jaetaan lattialämmityksellä. Lämpimät neliöt n. 120m2

Lainaus
Nyt on tullut laitteistolle vuosi täyteen. Vuosi oli tietty lämmin ja varmaan näkyy kulutuksessa. Pumpun ja kiertovesipumppujen läpi meni vuodessa sähköä 3521kWh

Katselin aikaisemmasta viestistäsi talosi kokoa ja on todella pieni sähkönkulutus,ilmeisesti lisäeristys tehty huolella.

Meillä on Lahden lähellä 115m2 lämpimät neliöt  talossa (rak vuosi 1988) ja lämpöpumpun vuosikulutus 4000--4500kwh/v
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #5 : 22.08.14 - klo:15:11 »
Pumpun ja kiertovesipumppujen läpi meni vuodessa sähköä 3521kWh.
Hämmästyttävän vähäinen kulutus.
Onko mittarina tavallinen kWh -mittari?

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #6 : 23.08.14 - klo:13:17 »
Mittarina on pumpun edessä ihan oikea Enermetin tekemä kWh mittari.

Tunnit pumpulla 1711h ja startit 3170kpl.

Olihan tuo talvikin kokolailla leuto, samaa voi titty sanoa koko vuodesta.

Jani

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #7 : 23.08.14 - klo:14:07 »
Pajonko jhaajalla on talviaikaan sisälämpötila?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #8 : 23.08.14 - klo:23:11 »
20-22c riippuen huoneesta.

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #9 : 13.10.14 - klo:09:06 »
Lainataas tätä ketjua.

Kannattaako käyttöönotto tehdä lattiankuihaus toiminnolla?

Laittelin sen ensihätään päälle ja meno 15astetta.

Vajaan vuorokauden ollu päällä ja paluu on 16,9 ja nostin menoa 20 asteeseen.
Kompressori ei oo ollupäällä kertaakaan, tekeekö se nyt sähköllä tuon lämmön?

E: ilmeisesti ei ollut tarvetta lämmitykselle 15 asteen menolla. Nyt on kompressori käyny kolme kertaa, kun nostin menon 20.

Voiko kompuran käynti ajalle asettaa alarajan? Käy todella pieniä jaksoja(13min) vai onko alussa vaan annettava käynnistyä useammin?

justus01

  • Vieras
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #10 : 13.10.14 - klo:13:04 »
Voiko kompuran käynti ajalle asettaa alarajan? Käy todella pieniä jaksoja(13min) vai onko alussa vaan annettava käynnistyä useammin?

En tiedä miten tuo lattian kuivatustoiminto on suunniteltu toimimaan....

Normaaliasetuksilla 16c lattia ja pyynti 20c pitäisi aiheuttaa tuntikausia kestävän käyntijakson.
Jos kävisi vain 13 minuutin jaksoissa (13min päällä, 20 minuuttia pois) niin epäilisin, että lattiassa ei kierrä vesi kunnolla.
Jos vesi ei kierrä kunnolla, niin pumpulta lattiaan lähtevän veden lämpötila on yli 10c astetta korkeampi kun lattiasta pumpulle tulevan (kompuran käydessä).

Jos ja kun lämmönjako ja keruupuolella kaikki on kunnossa, niin käyntijakson pituutta säädetään asteminuutturajaa säätämällä. Patteritalossa käynnistysraja oletuksena -60 ja lattialämmitystalossa -120.

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #11 : 13.10.14 - klo:13:19 »
Täytynee ainakin asteminuutteja nostaa oli ensiasetus 60.

justus01

  • Vieras
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #12 : 13.10.14 - klo:13:23 »
Täytynee ainakin asteminuutteja nostaa oli ensiasetus 60.

Tarkista vielä lämpökäyräkin. Oletuksena tehtaan jäljiltä on muistaakseni 7, joka soveltuu lähinnä patterilämmitystaloon.
Lattialämmitystalossa oikea käyrä on yleensä 3 tai 4.

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #13 : 13.10.14 - klo:14:09 »
Asteminuutit nyt 120.
Otin lattiankuivatuksen pois käytöstä ja nyt on kompressori pyöriny 17minuuttia ja asteminuutit-60. Eli jos nollassa pysähtyy niin reilut puoli tuntia on nyt käynti jakso.

Eli ei sovellu tuo kuivatustoiminto alotukseen.

Säädin vielä tuon lämpökäyrän niin et ei mene vielä yli 20asteista vettä lattiaan.
Lattia tosin on vuoden vanha, että liekkö se siitä säikähtäs vaikka lämpösempääkin menis.



Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #14 : 13.10.14 - klo:19:35 »
Uskaltaako asteminuutteja nostaa vielä tuosta 120?
Näkeekö menon lämpötilan jostain valikosta?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 445
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #15 : 13.10.14 - klo:19:57 »
Mistä koneesta on kyse ?
Eiköhän kaikista koneista kuitenkin perusarvot näy. Rohkeasti vaan tutustumaan valikoihin.

Jotenkin tuntuu siltä, että Nibe ei olisi laittanut lattiankuivaustoimintoa ohjelmistoonsa, jos siitä aiheutuisi haittaa esim. lyhyiden käyntien vuoksi.
Kuivaustoimintoa on käytetään vain lyhyen ajan talon kokonaiskäyttöaikaan verrattuna.

EDIT : Mitä korkeammaksi nostat asteminuutit, sitä enemmän menolämpötila vaihtelee.
Tuo taitaa olla päinvastainen ilmiö kuin lattiankuivaustoiminnossa tarkoitetaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #16 : 13.10.14 - klo:20:23 »
1145 on laite.
En äkkiseltään löytäny menon lämpöä mistään.

Jostain syystä se lattiankuivaus ei oikein tuntunu toimivan. Pitäs ehkä olla korkeammat lämmöt et se toimis ajatellusti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 445
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #17 : 13.10.14 - klo:20:44 »
Katsohan manuaalista (231679-2.pdf) kappale 7 alkaen.
Menu Info....
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #18 : 14.10.14 - klo:09:00 »
Olihan se siellä. Laskettu menolämpötila, oli väärä alkutermi siks ei löytyny :D
Kiitokset ohjeistuksista.

Poissa toivotoivoton

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #19 : 20.10.14 - klo:14:26 »
Nyt on muutaman päivän pumppu pyöriny ja uskoakseni laatta on jo lämmennyt.

Tutkiskelin vähän noita arvoja enkä oikein osaa niistä päätellä mitään, osaisko joku asiaan vihkiytynyt?

-140 asteminuuttia on nyt asetettuna.

Nää on -96 asteminuutin kohdalta: 
Meno 31.6°c
Paluu 25.0°c

Keruu sisään 5.2°c
Keruu ulos -0.2°c


Ulkolämpö 4.3°c

Ei varmasti mitään suurta tietoa noista irtoa, lähinnä kiinnostaa onko edes lähellä missä pitäisi.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 445
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #20 : 20.10.14 - klo:17:46 »
Hetkellisarvoista ei voi juuri mitään päätellä.

Laita USB (FAT formatoitu) muisti koneeseen ja loggaus päälle vaikka 1 minuutin välein.

Exceliä varmaan hallitset, niin vie vuorokauden data foorumilta löytyvään Bruno - taulukkoon, niin perusasiat selviää siellä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt on uusi systeemi ajossa
« Vastaus #21 : 14.11.14 - klo:09:44 »
Millä käyrillä ajatte laattalämmitteisiä kohteita? Itsellä 154m2 yhdessä kerroksessa ja 8kW pumppu.

Itsellä nyt käyränä 4+0. Välillä ajaltiin 3+0 ja 4-1 sekä 4-2.

Asteminuutit -170 ja isompien tilojen termareilla pyydetään enemmän, ettei piirit sulkeudu 0-10'C:n keleillä. Pumppu käy noin 30min jaksoja.

Ainut mitä kaipaisi, on PH ja KHH klinkkereille ihan pikkasen lisää lämpöä. Nyt tuntuvat hieman epämielyttäviltä. Nämä kaksi piiriä ovat omassa jakotukissa ja talon muut piirit ovat toisessa tukissa. Shunttausta ei ole.
Tosin, en tiedä sitten tuntuvatko paremmalta kovemmilla pakkasilla.

Pitäisikö vaan pienentää asteminuutteja ja hakea sitä kautta lämpöä vai muuttaako käyrää?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo