Voiko kompuran käynti ajalle asettaa alarajan? Käy todella pieniä jaksoja(13min) vai onko alussa vaan annettava käynnistyä useammin?
En tiedä miten tuo lattian kuivatustoiminto on suunniteltu toimimaan....
Normaaliasetuksilla 16c lattia ja pyynti 20c pitäisi aiheuttaa tuntikausia kestävän käyntijakson.
Jos kävisi vain 13 minuutin jaksoissa (13min päällä, 20 minuuttia pois) niin epäilisin, että lattiassa ei kierrä vesi kunnolla.
Jos vesi ei kierrä kunnolla, niin pumpulta lattiaan lähtevän veden lämpötila on yli 10c astetta korkeampi kun lattiasta pumpulle tulevan (kompuran käydessä).
Jos ja kun lämmönjako ja keruupuolella kaikki on kunnossa, niin käyntijakson pituutta säädetään asteminuutturajaa säätämällä. Patteritalossa käynnistysraja oletuksena -60 ja lattialämmitystalossa -120.