Siirtyyhän se litkuihin, mutta se ei tule kaivon lisäksi vaan kaivon sijasta. Kaivon kuormitus pienenee tietysti.
Yksi hyvä periaate muistaa on energian säilymisen laki: energiaa ei tule mistään itsestään lisää eikä sitä katoa mihinkään.
Ääriesimerkkinä voisi ottaa tapauksen, että ei olisi mitään kaivoa, vaan keruuta lämmitetään pelkästään sähkövastuksella. Kompressori toimii kyllä silloinkin lämpöpumppuna, mutta se vain siirtää keruupiirin vastuksen lämpöenergian lämmityspiirin puolelle ja käyttää itse toiminnassaan lisää sähköä, joka myöskin suurelta osin siirtyy lämmityspiiriin lämpönä (miinus pienet häviöt ympäristöön). Tällainen lämpöpumppu kuluttaisi sähköä yhtä paljon kuin tuottaa lämpöä lämmityspiiriin, joten siinä ei ole mitään järkeä (koska lämmityspiiriä voi lämmittää yksinkertaisella ja murto-osan maksavalla vastuksella suoraan).
Kompressori ei siis ole mikään maaginen laite, joka moninkertaistaa energian, vaan kaikki energia täytyy ottaa jostain - maalämpöpumpun tapauksessa keruupiirillä maasta.
Jos keruupiiristä ei saa tarpeeksi tehoa ja energiaa, niin silloin lämmityspuolta (eli "lauhduttimen puolta") tarvitsee lämmittää vastuksella lisää. Keruupuolen (eli "höyrystimen puolen") lämmittäminen vain korvaa maasta otettavaa energiaa ja johtaa siihen, että maasta ei oteta ilmaista energiaa niin paljon kuin aiemmin.
Pitää vielä mainita, kun joskus puhutaan alijäähdyttimellä otettavasta "ilmaisesta energiasta", niin ei sekään energia tyhjästä ilmaannu. Keruupiiristä sekin otetaan; tosin se saadaan sieltä paljon paremmalla hyötysuhteella (COP) kuin korkean lämpötilan energia ("tulistuksen poisto").
Juuri näin. Lisäsähkö ei paranna pumpun hyötysuhdetta noin periaatteessa.
Tässäketjussa jossain kohtaa oli juttua, mutta jäi pakkaset tulematta niin todennus jäi kesken.
Mutta palaisin vielä tuohon pähkäilyjeni alkuun.
Antaisiko sen lämmityksen tarvitseman lisätehon kaivoon vai suoraan lauhduttimen avuksi lämmityspiiriin?
Molemmissa tapauksissa COP taitaa olla tasan yksi

Ensimmäisellä jäätyy kaivo, toisilla pumppu on alimitoitettu ja kolmansilla lämmitysjärjestelmä.
Kuitenkin tämä kai selvä että kaivonkin litkua voisi lämmittää vastuksella siinä missä muutakin järjestelmää?
Lisäys.
Käytännön tilanne omalla kohdalla teoreettisesti.
Ulkona -32
Pumppu on käynyt sanotaan vaikka viikon yhtäsoittoa.
Kaivon lämmöt reilusti pakkasella.
Vastus tietysti avittaa lämmityspiiriä kun pumpun teho ei riitä.
Pumppu huilaa noin 10min kun lämmityspiirin vesi on lämmennyt katkaisulämpötilaan.
Tulee hätä että miten kaivon käy vaikka vastukset auttavatkin näihin pieniin taukoihin.
Kyllä ainakin itse näkisin pienempänä pahana jonkin asteen kymmenyksen lämmönlaskun huonetiloissa
kuin että kaivo umpijäässä ja koko mlp on pois pelistä kunnes lauhtuu tai tulee kevät