Iso pumppu siksi että nykyisessä öljylämmityksessä menee vajaa 6000 l vuodessa. Kovimmat pakkaset (siis yli 30 pakkasta) on tähän asti selvitty sillä että öljypolttimeen laitettu hiukan ylisuuri suutin (0.6 gallonaa) ja kattilan lämpö niin ylös kuin uskaltanut sekä hirveä ukaasi nuorisolle että suihku on max 5 min.
Koska GT-16:n ja GT-20:n hintaero on niin pieni ja lämmöntarve tuon verran iso niin siksi GT-20.
Kaksi varaajaa kyllä mielessä, vanhempaan patteritaloon. Erinäisistä syistä johtuen hankin jossain kohtaa vielä puukattilankin, sellainen on ollut aiemminkin, ja puukattila vähän edellyttää varaajaa. Maalämpö on kyllä hieno lämmitysmuoto, mutta syö sekin sähköä. Tässä ollaan nyt tekemässä ratkaisuja joiden kanssa on elettävä loppuikä.
Yhden varaajan järjestelmä vaatisi pitämään koko ison pytyn (1500 l) kuumana keskellä kesääkin.
Tässä vielä Oilonin mielipide asiaan. Täytyy kyllä kehua että sieltä on hyvin vastailtu kysymyksiin.
Häiriö tulee sitä herkemmin, mitä korkeampi on käyttövesivaraajan asetusarvo. Oletetaan, että asetusarvo on +50C ja käynnistymisdifferenssi 4C. Tällöin lämpöpumppu käynnistyy, kun käyttövesivaraajan lämpötila laskee alle 46C ja alkaa lämmittämään käyttövesivaraajan kierukassa kiertävää vettä. Mikäli kierukan teho on alimittainen nousee kierukassa kiertävän veden lämpötila nopeammin kuin lämpö ehtii siirtymään varaajaan, jolloin lämpöpumpulle palaavan veden lämpötila nousee liian korkeaksi ja automatiikka pysäyttää kompressorin. Tämän seurauksena käyntijakson aikana ei välttämättä saavuteta haluttua lämpötilaa varaajaan, vaan jäädään ehkä 48-49 C tietämille. Pudottamalla varaajan asetusarvo alemmaksi (46…48 C) toimii ”alimittainenkin” varaaja todennäköisesti ongelmitta.
Täytyy näköjään jutella kauppiaankin kanssa asiasta lisää, koskien varaajaa.