Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« : 27.02.13 - klo:17:02 »
Talomme lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan Thermia Diplomat 8 maalämpöpumpulla.

Taloomme uusittiin viime kesänä vesikiertoisen lämmityksen lämmitysputket pintaan. Lämmitys on toteutettu pattereilla saunan ja pesuhuoneen lattialämmitystä lukuunottamatta. Lattialämmitys on samassa linjassa kuin patteritkin, piirin viimeisenä lenkkinä. Lattialämmitysputket ovat muovisia, asennettu joskus vuosituhannen vaihteessa käsittääkseni.

Putkien uusimisen jälkeen järjestelmässä oli ilmaa ja lattialämmitystä ei päässyt ilmaamaan niin sitä ilmaa oli järjestelmässä jonkin aikaa kunne tuntui, että sitä ei enää olisi ollut.

Jostain syystä kuukauden tauon jälkeen, yleensä käyn viikoittain, teknisessä tilassa käydessäni totesin paineen laskeneen 1 baarista 0,5 baariin. Yläkerrassa kahdessa patterissa oli ilmaa, toisessa aika reilustikin. Ilmasin patterit ja lisäsin vettä järjestelmään. Nyt viikon päästä tästä paine on laskenut 1 baarista 0,9 baariin.

Vuotoa en näy missään.

Ja kysymykseen: Voiko tuo maalämpöpumppu jotenkin laskea tuota painetta itsestään/ tuoda ilmaa järjestelmään kun esim. käyttöveden lämmitys jakso vaihtuu patteriverkoston lämmitykseen?
 Usein iltaisin saunan tai suihkun jälkeen kuuluu hetken pattereissa sellainen kovempi kohina ja pieni pulputus/lorina. Patteriverkostoon menee aina hetken aikaa 57 asteista vettä kun Thermia vaihtaa käyttöveden lämmityksen asunnon lämmitykseen.

Toivottavasti ymmärsitte pitkän jaaritteluni ja kysymykseni.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #1 : 27.02.13 - klo:17:12 »
Vuotoa ei ainakaan ole eikä pumpun käynti siihen vaikuta. Paisunnan vastapaine ehkä pielessä tai sitä ilmaa liikkuu edelleen kierrossa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #2 : 27.02.13 - klo:18:29 »
Lainaus
Vuotoa en näy missään.

Jos sopivasti sattuu niin pieni vuoto lämpimälle pinnalle haihduttaa vedet samantien mutta vuotokohtaan jää yleensä ruoste tms jälkiä.
Kannattaa katsella lliittimiä ym että näkyykö ruoste tms valumajälkiä.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #3 : 27.02.13 - klo:20:52 »
Mulla paineet hävis varovenan kautta. Välillä paineet oli pitkäänkin ok, mutta sitten välillä alko laskee.
Ei ole mikään kallis osa ja voi vaihtaa omatoimisesti.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #4 : 27.02.13 - klo:21:17 »
Tuo varoventtiili petti omasta diplomaatista noin vuosi sitten. Vaihto meni takuun piikkiin. Putkari vaihtoi parempi laatuiseen venttiilin, ei sen jälkeen ollut ongelmia. Kannattaa tarkistaa venttiilin kunto ja vaihtaa jos tiputtelee omia aikojaan.

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #5 : 27.02.13 - klo:22:00 »
Veikkaan, että paisarin esipaine väärin säädetty tai jätetty tehdas säädölle.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #6 : 27.02.13 - klo:23:27 »
Veikkaan, että paisarin esipaine väärin säädetty tai jätetty tehdas säädölle.
Miten paissarin paine vaikuttaa lämmityspiirin paineeseen? Ymmärtääkseni kaksi toisistaan erillään olevaa piiriä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #7 : 27.02.13 - klo:23:40 »
Lainaus
Miten paissarin paine vaikuttaa lämmityspiirin paineeseen? Ymmärtääkseni kaksi toisistaan erillään olevaa piiriä.

Siinä on joustava kumikalvo veden ja ilmatilan välissä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #8 : 27.02.13 - klo:23:44 »
Niin mutta paissarissa kiertää kylmis ja lämmityspiirissä vesi. Missä se kalvo on?
Sori, puhuitte paisunta säiliöstä.

Poissa Karjusaarenmies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #9 : 28.02.13 - klo:06:25 »
 8) Danfossin hoito ja käyttöohjeessa annetaan ohje kontrolloida kuukausittain verkon painetta ! Taitaavat olla perillä
ongelmasta .  TAI SIIS OMINAISUUDESTA ? ???

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #10 : 28.02.13 - klo:07:37 »
8) Danfossin hoito ja käyttöohjeessa annetaan ohje kontrolloida kuukausittain verkon painetta ! Taitaavat olla perillä
ongelmasta .  TAI SIIS OMINAISUUDESTA ? ???
Tarkoittanee tietysti että painetta tulee seurata ja koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä. Maalämpö on herkin häiriöille jos paine pääsee nollaan.
Maalämpöpumpuissa toinen seurattava on keruunesteen taso tai paine.
Thermiat kasataan yleensä pientä kanttipaisuntaa käyttäen ja siinä paine saattaa heitellä herkemmin. Kunhan painetta on puolesta puoleentoista niin ihan sama heitteleekö..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Karjusaarenmies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #11 : 28.02.13 - klo:07:47 »
 :-[ Jokapäiväiseen elämään kuuluu " rutiini " , jossa aamun lehti haetaan kulkemalla " pannarin " kautta !  ???
Pikainen lämpö ja painemittarien tsiigaaminen kuuluu näihin aamun askareisiin !  Ei tarvi pelätä mitään paniikki-reaktioita
rouvan toimesta  :-[   Sielunrauha ja balanssi kohdilleen ennen duuniin menoa ! 8)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #12 : 28.02.13 - klo:09:12 »
Niin mutta paissarissa kiertää kylmis ja lämmityspiirissä vesi. Missä se kalvo on?
Sori, puhuitte paisunta säiliöstä.
Kannattaisi puhua asioiden oikeilla nimillä ja termeillä eikä jollain epämääräisellä slangilla, jotta ei tulisi väärinkäsityksiä.
Etenkin uudet lukijat ovat ihmeissään, että mistä puhutaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #13 : 28.02.13 - klo:09:39 »
Tässä olen pohdiskellut paisunta-astia toimintaperiaatetta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2186.msg22849#msg22849

Sinun pitäisi tarkastaa ja säätää paisunta-astia esipaine

Tee seuraavasti:
- Pysäytä kiertovesipumppu
- Päästä paineet pois lämmönjakopiiristä avaamalla varoventtiili
- Pumppaa paisunta-astian ilmatilan paine n. 0,5 bar:iin
- Pudota paine venttiilistä ilmaa pois laskemalla 0,2 bar:iin
- Tuliko venttiilistä ilman mukana vettä? Jos tuli, on kalvo rikki. Ellei niin kalvo todennäköisesti on ehjä.
- Sulje varoventtiili ja jätä ilmatilan esipaineeksi 0,2 bar
- Vettä lisäämällä nosta lämmönjakopiirin paine 1,0 bar:iin
- Tarkasta venttiilin tiiveys
- Käynnistä kiertovesipumppu
- Nyt paisunta-astia joustaa parhaiten kumpaankin suuntaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #14 : 28.02.13 - klo:10:06 »
Esipaineeksi laittaisin poiketen Seppaantin muutoin lostavasta ohjeesta 0,7bar.

3m vesipatsasta + 35-50kPa varmuutta = 0,65 - 0,8 bar.

Nyrkkisääntö yksikerroksiseen taloon on 0,5bar esipainetta

Poissa Vito

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • VAASA
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #15 : 05.11.13 - klo:19:41 »

Maalämpöpumpuissa toinen seurattava on keruunesteen taso tai paine.
Thermiat kasataan yleensä pientä kanttipaisuntaa käyttäen ja siinä paine saattaa heitellä herkemmin. Kunhan painetta on puolesta puoleentoista niin ihan sama heitteleekö..

jaa pitääkö lämmönkeruuputkistossakin olla paine? paljonko? ei mulla ainakaan ole painetta ollenkaan keruuputkistossa.
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.

Poissa aoleppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #16 : 22.02.14 - klo:10:30 »
Mikä vikana kun 2600 mm patterin toinen pää ei lämpene,
ilmaus on kunnossa mutta paljonko tämmöinen patteri vaatii
lämmityskierrossa painetta jotta vesi kiertää koko patterin mitalla.
Patterin tiedoissa puhutaan 7-10 baarin käyttöpaineesta, minulla
on säiliössä ylärajana 1,5 baaria, kiertovesipumpun paineesta en tiedä
mitään.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #17 : 22.02.14 - klo:10:46 »
Tuo patteri on aika pitkä ja siksi se edellyttää varsin hyvää lämmitysveden kiertoa.

Hyvän kierron esteenä voi olla useitakin syitä:
- Onko kiertopumpun tehoasetus täysillä?
- Onko patterin säätöventtiili tosiaan auki?
- Onko yläpuolella olevassa kuvassa näkyvän patterin alaputkessa olevan liittimen mutterikannen alla oleva säätöruuvi täysin auki?
- Onko patterissa sakkaa?
- Onko patterissa kuitenkin patterin mahdollisesta vinosta asennosta johtuen ilmaa jäljellä?

Poissa aoleppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #18 : 22.02.14 - klo:16:37 »
Tuo patteri on aika pitkä ja siksi se edellyttää varsin hyvää lämmitysveden kiertoa.

Hyvän kierron esteenä voi olla useitakin syitä:
- Onko kiertopumpun tehoasetus täysillä?
- Onko patterin säätöventtiili tosiaan auki?
- Onko yläpuolella olevassa kuvassa näkyvän patterin alaputkessa olevan liittimen mutterikannen alla oleva säätöruuvi täysin auki?
- Onko patterissa sakkaa?
- Onko patterissa kuitenkin patterin mahdollisesta vinosta asennosta johtuen ilmaa jäljellä?

Patteri on uusi ja kaikki nuo yllä olevat asiat ovat kunnossa, liitteenä kuvat pumpusta teho ja litrat.
Mutta jos laittaa patterin toisesta päästä myös syötön niin pelaisikohan kierto kun on yksi poisto ja kaksi tuloa?
patteri Purmo Planora pcv21 400*2600.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Paineen lasku lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #19 : 22.02.14 - klo:17:17 »
... patterin toinen pää ei lämpene..



Yllä olevan kuvan syöttötapa ainakin pitäisi parantaa patterin tasaista lämpenemistä.
Kiertoveden sisääntulo on eri päässä patteria kuin ulosmeno.
Tässä tapahtuu virtaus koko patterin läpi.
Tämä liittämistapa on kaiketi parempi, kun on kyseessä pitkä radiaatori.