Analysoin vähän trendejäsi
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=6991456.jpg][IMG]http://i3.aijaa.com/b/00212/6991456.jpg[/IMG][/url]
Kuvaanhan kirjoittelin jo aika paljon tekstiä, mutta vielä vähän lisää.
Aluksi vastus näyttää toimivan oikein.
Klo 3:00 jälkeen kun vastus näyttäisi olevan koko ajan päällä, alkaa päälle ja pois lämpötilat laskea.
Tähän voisi olla syynä seuraava
Nelitieventtiilin ottaessa vettä ylävaraajan yläosasta, nousee ylävaraajaan alavaraajasta kylmää (23C) vettä. Tämä vesi on LJ1:n ja LJ2:n sekoittunutta paluuvettä. Nyt riippuen mittauksen M9 ja vastuksen alapään korkeusasemista, ei vastus jaksa lämmittää tällä korkeudella olevaa vettä riittävästi. Kuten vastuskokeeni osoitti oli minulla V7.0 pumpussa mittauksen M9 ja varaajan yläosan välinen lämpötilaero 25 –30 C.
Nyt sopivissa virtausoloissa alaosasta nouseva kylmä vesi jäähdyttää mittauksen M9 tasolla olevaa vettä ja vastus lämmittää ylävaraajan yläosan lämpötilan vastuksen termostaatin katkaisulämpötilaan, eli vastuksen termostaatti ohjaa toimintaa ja mittaukselta M9 on vastukselle koko ajan päälle pyynti.
Vastushan on vain varolaite, mikä maalämmön vikatilanteissa estää täyden ”katastrofin”.
Riippuen lämpöpumpun mitoituslämpötilasta riittää 6 kW vastusteho vain n. –5 -- -10C pakkasille.
Esim jos mitoituslämpötila on –25C ja pakkasta on samat –25C pitää 6 kW vastus talon tuskin plussan puolella. (Nämä numeroarvot ovat vain suuruusluokka-arvoja).
Esim sinulla LJ1:n lämpötila (26 C) ei muutu siirryttäessä vastuskäyttöön mutta LJ2:n lämpötila laskee 4C (28->24C).
Tämä LJ2:n lämpötilan lasku johtuu siitä, että se ottaa vetensä alavaraajan yläosasta, missä on LJ1:n ja LJ2:n sekoittunutta paluuvettä (23 C)
Kompressorin käyntiaika päivän aikana oli ollut 26% mikä V13:lla vastaa n. 3,6 kW keskitehoa.
Vastus oli päällä keskimäärin 30% mikä vastaa n. 1,8 kW keskitehoa.
Vastuskäytöllä taloa lämmitettiin pääosin LJ1:llä, LJ2 pyöritti ”tyhjää”. Tästä johtui vastuskäytöllä pienempi teho ja talon jäähtyminen.
Mitä LJ1 ja LJ2 lämmittää?
ATS