Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: EM23 kWh -mittarin kytkeminen PC:n HusDatan StatLink ohjelmaan  (Luettu 6459 kertaa)

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tervehdys,

Minulle on tulossa MLP:n sähkönsyöttöön EM23 kWh-mittari mittaamaan MLP:n sähkönkulutusta. Mittarin speksit löytyvät oheisesta likistä.
http://www.etherma.fi/WebRoot/etherma/Shops/etherma/4A0D/4935/B114/279E/D4B8/0A28/1015/EA01/3-Vaihe_0020_kWh-mittari_0020_Carlo_0020_Gavazzi.pdf

Tuossa mittarissa on valmiina pulssilähtö, jota ajattelin lukea StatLink ohjelmalla, jotta saan logattua myös tuon lämmitysjärjestelmän sähkönkulutuksen.

Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Eikö sulla toimi Stat Linkin oma energiamittari?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Lainaus
Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.

http://www.husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf

Tuon manuaalin mukaan SO pulssilähdön voi kytkeä samaan Regon D-9 (Rs232) liittimeen nykyisisessä COM portissa siten että kwh-mittarin 42----->pin 4  ja kwh mittarin 41(GND) ---->pin 8.

Lisäksi tarvitaan 5 VDC poweri,esim sopivalla jännitteellä 5-6V DC joutilas kännykkälaturi.
Toi jännitesyöttö ja 3Kohm vastus tarttee siis lisätä.

Kytkentä liitekuvan mukaan



Tuossa kwh-mittarissa näyttäis olevan valittavissa reaaliaikainen kw-näyttö.Tällä näkee suoraan kilowatteina lämpöpumpun ottotehon ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Eikö sulla toimi Stat Linkin oma energiamittari?

IVT:n X15:ssa ei ole kiinteätä tehonkulutusta, vaan tuo vaihtelee portaatomasti kierrosluvun suhteen. Jos olisi perinteinen ON/OFF -kone, niin sillonhan tuo olisi ihan helppo toteuttaa suoraan Stat Linkin  sisällä.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lainaus
Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.

http://www.husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf

Tuon manuaalin mukaan SO pulssilähdön voi kytkeä samaan Regon D-9 (Rs232) liittimeen nykyisisessä COM portissa siten että kwh-mittarin 42----->pin 4  ja kwh mittarin 41(GND) ---->pin 8.

Lisäksi tarvitaan 5 VDC poweri,esim sopivalla jännitteellä 5-6V DC joutilas kännykkälaturi.
Toi jännitesyöttö ja 3Kohm vastus tarttee siis lisätä.

Kytkentä liitekuvan mukaan



Tuossa kwh-mittarissa näyttäis olevan valittavissa reaaliaikainen kw-näyttö.Tällä näkee suoraan kilowatteina lämpöpumpun ottotehon ;)

Kiitos paljon kuvasta.  :)  Pitänee mennä tonkimaan työpaikan IT-osaston romukoppaa, sieltä varmaan löytyy tuo  5V virtalähde. Tuo reaaliaikainen kWh- näyttö oli yksi syy tuolle hankinnalle, kun käy "halailemassa" pumppua, niin voi tarkastaa samalla myös miten paljon tuo X15 syö sähköä eri kierrosluvuilla.

Nyt sitten vaan odotellaan sähkäriä, joka käy asentamassa ja kytkemässä mittarin.

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Moro!

Samanlainen mittari mietinnässä vanhan epäluotettavan analogimittarin tilalle.

Paljonko mittarista jouduit pulittamaan?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Olisikohan ollut jossain 150€:n korvilla postikuluineen. Mustaakseni tuo mittari tuli Kemissä toimivan sähköfirman nettikaupasta. Tilasin tuon viime vuoden puolella, mutta vasta nyt olen saanut aikaiseksi pyytää sähkömiestä käymään kytkemään tuon  :-[

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Lainaus
Pitänee mennä tonkimaan työpaikan IT-osaston romukoppaa, sieltä varmaan löytyy tuo  5V virtalähde.

Kannattaa mitata 5V:n virtalähteen tyhjäkäyntijännite(kuormittamaton) ja että on tasasähköä.
Tuollaisten irtopowerien kuormittamaton jännite saattaa olla huomattavasti korkeampi kuin sen tyyppikilvessä ilmoitetaan.
Samalla varmistuu napaisuus( + / -) ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Löysin vanhan 5,7 V:n "kapulalaturin". Meillä IT -kerää vanhat kännykät murskaamoon lähettämistä varten, niin siitä kuormasta sain virtalähteen. Luulen, että sillä pärjää aika mukavasti.