Tässä on minun raakatiedot 8kW pumpulle (löysin vain 35d5 COPin, joten kertoimia ei ole kalibroitu tälle pumpulle):
Lämmitystarve 30600 kWh + käyttövesi 5000 kWh = 35600 kWh.
Aktiivisyvyyden lämpökerroin 120 W/m, astepäivät 4115.
Menoveden lämpötila 50°C kun ulkona -24°C, varaajan minimilämpötila 30°C.
Minimi kompressorin lepoaika vuorokaudessa 0 tuntia.
Lämpöpumpuksi valittu Danfoss / Thermia 8.
7.5 kW, COP 4.4 (EN 14511).
Maksimi menovesi 50°C, tulovesi 45°C (kun ulkona on -24°C).
Pumppu: 6701 kW, käyttövesi: 1755 kW, vastus: 2260 kW.
Sähkönkulutus 10717 kW, Kaivosta 24882 kWh
Lämmitys-COP 3.4, vuosi-COP 3.3, käyttötunnit 4503, josta vesi 269
Kaivon aktiivisyvyys 207m (120kW/m)
Vastusten käyttötunnit: 3kW = 625.9h, +3kW = 116.0h, +3kW = 22.3h, yli 9kW = 0 kWh.
Vastusten apua tarvittiin 116/28/3 kertaa tarkkailuvälin aikana (12h).
Ulko: 12h, tarve kW, patterin teho W, menolämpö, COP, teho/max kW (pumpun ja vastuksen osuus, käyntiaika)
-29°C: 1 kpl, 14.3 kW, 587 W, 53°C, COP 2.9, 6.4/6.6 kW (pumppu: 2.18, vastus: 7.86, minuutit: 58)
-26°C: 1 kpl, 13.3 kW, 549 W, 51°C, COP 3.0, 6.5/6.7 kW (pumppu: 2.14, vastus: 6.85, minuutit: 58)
-25°C: 1 kpl, 13.0 kW, 536 W, 50°C, COP 3.1, 6.5/6.7 kW (pumppu: 2.12, vastus: 6.50, minuutit: 58)
-23°C: 1 kpl, 12.4 kW, 510 W, 50°C, COP 3.1, 6.6/6.8 kW (pumppu: 2.10, vastus: 5.84, minuutit: 58)
-22°C: 1 kpl, 12.1 kW, 498 W, 49°C, COP 3.2, 6.6/6.8 kW (pumppu: 2.08, vastus: 5.49, minuutit: 58)
-21°C: 2 kpl, 11.8 kW, 485 W, 48°C, COP 3.2, 6.6/6.8 kW (pumppu: 2.06, vastus: 5.14, minuutit: 58)
-19°C: 4 kpl, 11.2 kW, 459 W, 47°C, COP 3.3, 6.7/6.9 kW (pumppu: 2.04, vastus: 4.48, minuutit: 58)
-18°C: 1 kpl, 10.8 kW, 447 W, 46°C, COP 3.3, 6.7/6.9 kW (pumppu: 2.02, vastus: 4.13, minuutit: 58)
-17°C: 5 kpl, 10.5 kW, 434 W, 45°C, COP 3.4, 6.8/7.0 kW (pumppu: 1.99, vastus: 3.78, minuutit: 58)
-16°C: 4 kpl, 10.2 kW, 421 W, 45°C, COP 3.4, 6.8/7.0 kW (pumppu: 1.99, vastus: 3.47, minuutit: 58)
-15°C: 7 kpl, 9.9 kW, 408 W, 45°C, COP 3.4, 6.8/7.0 kW (pumppu: 1.97, vastus: 3.12, minuutit: 58)
-14°C: 6 kpl, 9.6 kW, 395 W, 44°C, COP 3.5, 6.8/7.1 kW (pumppu: 1.95, vastus: 2.77, minuutit: 58)
-13°C: 4 kpl, 9.3 kW, 383 W, 43°C, COP 3.6, 6.9/7.1 kW (pumppu: 1.92, vastus: 2.42, minuutit: 58)
-12°C: 7 kpl, 9.0 kW, 370 W, 43°C, COP 3.6, 6.9/7.1 kW (pumppu: 1.92, vastus: 2.11, minuutit: 58)
-11°C: 5 kpl, 8.7 kW, 357 W, 42°C, COP 3.6, 6.9/7.1 kW (pumppu: 1.90, vastus: 1.76, minuutit: 58)
-10°C: 8 kpl, 8.4 kW, 344 W, 41°C, COP 3.7, 7.0/7.2 kW (pumppu: 1.88, vastus: 1.41, minuutit: 58)
-9°C: 9 kpl, 8.1 kW, 332 W, 40°C, COP 3.8, 7.0/7.2 kW (pumppu: 1.85, vastus: 1.06, minuutit: 58)
-8°C: 15 kpl, 7.7 kW, 319 W, 40°C, COP 3.8, 7.0/7.2 kW (pumppu: 1.85, vastus: 0.75, minuutit: 58)
-7°C: 19 kpl, 7.4 kW, 306 W, 40°C, COP 3.9, 7.0/7.3 kW (pumppu: 1.83, vastus: 0.40, minuutit: 58)
-6°C: 15 kpl, 7.1 kW, 293 W, 39°C, COP 3.9, 7.1/7.3 kW (pumppu: 1.80, vastus: 0.05, minuutit: 58)
-5°C: 23 kpl, 6.8 kW, 280 W, 38°C, COP 4.0, 6.8/7.3 kW (pumppu: 1.70, vastus: 0.00, minuutit: 55)
-4°C: 17 kpl, 6.5 kW, 268 W, 38°C, COP 4.0, 6.5/7.3 kW (pumppu: 1.62, vastus: 0.00, minuutit: 53)
-3°C: 18 kpl, 6.2 kW, 255 W, 37°C, COP 4.1, 6.2/7.4 kW (pumppu: 1.51, vastus: 0.00, minuutit: 50)
-2°C: 16 kpl, 5.9 kW, 242 W, 36°C, COP 4.2, 5.9/7.4 kW (pumppu: 1.41, vastus: 0.00, minuutit: 47)
-1°C: 18 kpl, 5.6 kW, 229 W, 35°C, COP 4.3, 5.6/7.5 kW (pumppu: 1.30, vastus: 0.00, minuutit: 44)
0°C: 40 kpl, 5.3 kW, 217 W, 35°C, COP 4.4, 5.3/7.5 kW (pumppu: 1.20, vastus: 0.00, minuutit: 42)
1°C: 19 kpl, 5.0 kW, 204 W, 34°C, COP 4.5, 5.0/7.6 kW (pumppu: 1.11, vastus: 0.00, minuutit: 39)
2°C: 25 kpl, 4.6 kW, 191 W, 33°C, COP 4.6, 4.6/7.6 kW (pumppu: 1.01, vastus: 0.00, minuutit: 36)
3°C: 31 kpl, 4.3 kW, 178 W, 32°C, COP 4.7, 4.3/7.6 kW (pumppu: 0.92, vastus: 0.00, minuutit: 34)
4°C: 26 kpl, 4.0 kW, 166 W, 31°C, COP 4.8, 4.0/7.7 kW (pumppu: 0.84, vastus: 0.00, minuutit: 31)
5°C: 19 kpl, 3.7 kW, 153 W, 30°C, COP 4.9, 3.7/7.7 kW (pumppu: 0.75, vastus: 0.00, minuutit: 28)
6°C: 34 kpl, 3.4 kW, 140 W, 30°C, COP 5.1, 3.4/7.8 kW (pumppu: 0.67, vastus: 0.00, minuutit: 26)
7°C: 30 kpl, 3.1 kW, 127 W, 29°C, COP 5.1, 3.1/7.8 kW (pumppu: 0.61, vastus: 0.00, minuutit: 23)
8°C: 25 kpl, 2.8 kW, 114 W, 28°C, COP 5.1, 2.8/7.8 kW (pumppu: 0.55, vastus: 0.00, minuutit: 21)
9°C: 22 kpl, 2.5 kW, 102 W, 27°C, COP 5.1, 2.5/7.9 kW (pumppu: 0.49, vastus: 0.00, minuutit: 18)
10°C: 21 kpl, 2.2 kW, 89 W, 26°C, COP 5.1, 2.2/7.9 kW (pumppu: 0.43, vastus: 0.00, minuutit: 16)
11°C: 24 kpl, 1.9 kW, 76 W, 25°C, COP 5.1, 1.9/8.0 kW (pumppu: 0.37, vastus: 0.00, minuutit: 13)
12°C: 25 kpl, 1.5 kW, 63 W, 25°C, COP 5.1, 1.5/8.0 kW (pumppu: 0.31, vastus: 0.00, minuutit: 11)
13°C: 21 kpl, 1.2 kW, 51 W, 25°C, COP 5.1, 1.2/8.0 kW (pumppu: 0.24, vastus: 0.00, minuutit: 9)
14°C: 16 kpl, 0.9 kW, 38 W, 25°C, COP 5.1, 0.9/8.0 kW (pumppu: 0.18, vastus: 0.00, minuutit: 6)
15°C: 23 kpl, 0.6 kW, 25 W, 25°C, COP 5.1, 0.6/8.0 kW (pumppu: 0.12, vastus: 0.00, minuutit: 4)
16°C: 21 kpl, 0.3 kW, 12 W, 25°C, COP 5.1, 0.3/8.0 kW (pumppu: 0.06, vastus: 0.00, minuutit: 2)
Jokainen 1 kpl jakso on 12 tuntia ja loput luvut on "yhdessä tunnissa". Noin 2 minuuttia tai ~250w tunnissa menee lämpimän veden tekoon, siksi käyntiaika ei ole 100%. Käyntiaika lienee epärealistinen -- ei kai mikään pumppu käy ilman lepojaksoja ympäri vuorokauden viikkotolkulla? Tauot pitäisi lisätä laskelmiin. Alle 30°C menoveden COP on laskettu varaajan minimilämpötilan mukaan.
Eli.. Olenko täysin hakoteillä vai voisiko tästä työstää jotain hyödyllistä?