Tuota en tullut ajatelleeksi että Ekowellissä on noin. Ruotsipumpuissa (ainakin Thermia/Danfoss) integraalin laskenta jatkuu myös kompuran lepoaikana ja tämä edellyttää jatkuvaa lauhdutinpumpun pyöritystä. Eli näissä malleissa on koko ajan päällä.
Paitsi Danfossin "Pro" malleissa ja Thermialla "Opti" on säätyvät kiertovesipumput, jolloin lauhduttimen pumppu laskee kierroksia lepojakson ajaksi (fiksua). Nibellä taitaa myös xx45-malleissa olla samalla logiikalla.
Niin ja lauhdutinpumpun sähköverkosta ottama energia taitaa mennä pitkälti lämmitysveteen.
Itse vetäisisin taas Select seiskan tulille. Esim. mulla jakson alkupuolella päästään seuraaviin arvoihin:
Höyrystymislämpötila: 0C
Tulistus: 3K
Lauhtumislämpötila: 40C
Alijäähtyminen: 7K
... jolloin anto/ottotehot: 8,78kW / 1,79kW (COP 4,89)
... jos oletetaan, että ottotehoon täytyy lisätä parisataa wattia viinapumppua ja 90W lauhdutinpumppua (en jaksa mitata tarkkoja arvoja) niin päästään lukuihin 8,87kW / 2,08kW (COP 4,26)
... sitten lauhdutinpumppu kakkoselle ja oletetaan, että lauhtumislämpötila nousee kahdella asteella ja muut pysyy samoina (en jaksa nyt mittailla):
anto/ottotehot: 8,68kW / 1,86kW (COP 4,65) ja oletuksella, että nyt lauhdutinpumppu haukkaa 60W: 8,74kW / 2,12kW (COP 4,12)
Suurinpiirtein noin se menee. Tarkat arvot tietysti pitäisi mitata. Niin ja jos (ja kun omassa tapauksessa) pumppu tosiaan pyörii kolmosella myös lepojaksoilla niin sekin pitäisi huomioida. Tuossa on vain käynnin aikaiset lämpökertoimet.