Tässä vertailua lämmönjaon pumppujen nopeuksien vaikutuksista. Tuloksissa n. vrk mittaiset trendit molemmista tapauksista sekä vertailuarvoja koosteena. Testit tein 8.1. ja 9.1. eli siis eilen ja tänään. Trendien värit voi katsoa tuosta vasemmalta kotisivulinkistä.
Pumppujen nopeudet on muutettu 8.1. klo 20.00. Sisälämpötila molempina päivinä n. 21,2C
arvoja 8.1./9.1. lauhd. pumppu: 1-nop / 3-nop
patteripiirin pumppu: 2-nop / 3-nop
lattiapiirin pumppu: 2-nop / 3-nop
ulkolämpötila: n.0C / n.0C
kuumakaasun huippuarvo: 72,5C / 76C
menoveden huippuarvo: 42C / 42,5C
Dt lauhdutin: 7,5K / 4,5K
käyntijakso (ka/15h): 28,5min / 35min
lepojakson (ka/15h): 61min / 80min
käyntiaikasuhde: 31,7% / 30,4%
käynnistyksiä/15h 10krt / 8krt
kv-lämmitysjakso: 35min / 40min
kuva 8.1.

kuva 9.1.

edit: korjailin käynti- ja lepojakson pituuksia 15h (klo 00.00- 15.00) keskiarvoksi