Minun edellisen kohteen IVT C7 (asennettu 2001 Joulukuussa) meni häiriötilaan kun lattialämmitysten kierrot oli säädetty lattialämmityksen suunnitelman mukaan, pumppu meni häiriöön juuri lauhilla keleillä jolloin huonetermostaatit sulkeutuivat ja nuo kosteiden tilojen ja autotallin kierrot eivät olleet riittävät. Tuolloin pumppu koitti kompensoida paluupuolen hidasta lämmönnousua kuumemmalla menovedellä ja käytti jopa vastuksia apunaan kun ei ruvennut saavuttamaan paluupuolen pyyntöarvoa riittävän nopeasti. Minulla ainakin homma lähti pelittämään kun lisäsin lattialämmityksien kiertoja (avasin lähes kaikki piirit täysin auki ja rupesin etsimään sopivaa lämpökäyrää pumpulle jolla termostaattien ei tarvinnut sulkea kiertoja ylilämmön takia). Peki onkohan sinun tapauksessa niin että vesi kiertää hullun kierron kautta takaisin pumppuun kun lämmityspiiriin ei mene vettä, meilläkin oli hullunkierto mutta lattialämmityksen kiertovesipumppu (heti maalämpöpumpun ulkopuolella erillinen pumppu) esti varmaankin liian hullun kierron.