Pyörittelin tuossa vähän log(ph) diagrammeja ja haarukoin paljonko omassa masiinassa olisi tulistuslämpöä tarjolla ja näin se menee lämmitysvettä tehtäessä:
Antoteho 9,25kW
Ottoteho 1,74kW
Entalpiapisteet 239, 432, 451 (kJ/kg)
Tuossa siis pelkkä kompuran teho. Kiertovesipumppuja siis parisataa wattia tuohon päälle. Tuosta 9,25kW antotehosta 0,829kW olisi tarjolla tulistuslämpönä. Nyt siis kaikki 9,25kW siirtyy lauhduttimessa eteenpäin. Mulla tähän vuodenaikaan kompura jauhaa lämpöä vuorokaudessa n. 8h eli vuorokaudessa tulistuslämpöä olisi tarjolla n. 6,6kWh. Tai oikeastaan vähän enemmän kun käyntiaika kasvaisi kun osa nyt lämmönjakoon menevästä energiasta menisikin käyttöveteen.
Lämpimän käyttöveden päivittäinen tarve on siinä 8-10kWh paikkeilla eli mun tapauksessa tulistuslämpö ei näillä keleillä riittäisi kaikkeen lämpimän veden tuottoon. Käytännössä toki tulistuspumppukin käyttää lauhduttamalla saatua lämpöä käyttöveden tekoon, mutta taitaa olla aika vaikeaa erotella sen osuutta? Ideoita?
Jos sitten tämän pohjalta arvaillaan, mikä olisi tilanne patteritalossa niin jos heitetään hatusta, että menovesi olisi 10K lämpimämpää (eli 43C) niin tilanne olisi seuraavanlainen:
Antoteho 8,73kW
Ottoteho 2,11kW
Entalpiapisteet 257, 434, 459 (kJ/kg)
Eli nyt tulistuslämpöä olisi tarjolla 1,08kW tuosta 8,73kW antotehosta.
Noista voi sitten laskeskella omaan kohteeseen suuruusluokkaa, mihin tekniikkaan sitä pennosensa sijoittaa. Käytännössä taitaa olla niin, että ainakin tehdassäädöillä tulistinpumput kuristavat kylmäainekiertoa, jotta se tulistuisi enemmän ja tulistuslämpöä olisi suurempi prosenttiosuus tarjolla. Tämä kuitenkin laskee höyrystymislämpötilaa ja sitä kautta lämpökerrointa. Vaan eipä vakkarina ainakaan oma vaihtovenamasiinakaan ollut kauhean tarkasti säädöissä eli tulistusta oli yli tarpeen. Nuo yllä olevat luvut ovat siis tämänhetkisen tilanteen mukaisia, jossa olen säätänyt tulistuksen painemittarin avulla kohilleen.
Eli musta päätöksenteko menee jotenkin niin, että onko tuo kymmenisen prosentin tulistuslämpö extra investoinnin väärti. Omassa tapauksessa tuo toisi käyttöveden tekoon n. 0,3kWh säästöä/vrk. (39C vettä lasketaan suihkussa viemäriin n. 200l/vrk.). Jos oletetaan, että lämmityskausi (tulistuslämpöä saatavilla) kestää vaikka 180 päivää niin vuodessa säästöä tulisi n. 54kWh. Nyt en jaksa vääntää itse laitteistojen hintavertailua tähän mukaan. Patterilämmitystalossa tosiaan säästö on sitä suurempaa, mitä kuumempaa vettä tarvitaan. Siis vaihtovenaan verraten. Toki patteritaloudessakin kannattaa tavoitella mahd. viileää lämmitysvettä riippumatta siitä onko tulistuksenpoistoa vai ei.